编辑: bingyan8 2019-07-18
组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 北京阿尔泰科技发展有限公司 组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 说明: 使用 DAM-3058R 模块的地址为 001;

量程为 0-10V 设置方法:

1、通过 DAM-E3220 上位机软件配置 DAM-E3220 模块,确保模块网口可以成功在 PC 机 上虚拟出串口,(以模块

485 接口虚拟为 COM14 为例)然后退出;

2、打开组态王软件 7.

0,新建工程或者打开工程,进入工程浏览器窗口,选择"设备" 项目,然后在右边选择"新建"图标,在"设备驱动"里面选择"PLC"->"莫迪康"->"Modbus RTU"->"COM",然后选择下一步.给设备取名,在此我们使用默认的"DAM-E3220" ,然后 选择下一步,选择 COM 口,在此,我们使用的是"COM14",地址码我们按照模块地址来设 置,在此 DAM-3058R 模块默认地址是"001" ,在此设置为"1" .然后下一步直至完成. 然后双击"设备"->"COM14", 弹出 COM14 的串口参数设置, 按照模块的串口通信参数进 行设置.注意:由于组态王里面的 COM14 的默认参数,校验为偶校验,而大多数串口设备 则多为无校验,这里必须要修改过来,否则会通信失败,通信模式为 RS-485. 组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 北京阿尔泰科技发展有限公司

3 选择"数据库"->"数据词典"之后点击右边的"新建", 按照图示填写相应参数, 变量名以 及变量描述依据自己的定义填写,我们在此定义为"pv1" ,由于我们采集的是模拟量信号, 数值为一个寄存器,两个字节表示,在此变量类型设定为"I/O 实数",灵敏度按照自己的模 块来设定,我们在此为 0.001.然后连接设备填写"DAM-E3220",寄存器填写"30257"(此地 址根据我公司光盘, \ART \DAM-3000\HELP\模拟量输入输出模块\Modbus 协议地址分配表文 件夹下模拟量输入(AD)模块功能说明.pdf 填写,和说明书填写一致) ,数据类型设置为 "ushort".点击"确定"完成设置.如下图: 组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 北京阿尔泰科技发展有限公司

4 选择"文件"->"画面"之后点击右边的"新建",新建画面,在"工具箱"中选择"T"后 输入任意值即可在此我们输入数值为"0.0000"然后打开进入 view 界面,打开画面,就可 以看到从 DAM-E3220 模拟量输入模块上采集的对应数值. 双击输入的数据"0.000" ,弹出对话框,在对话框中选择"值输出"为"模拟值输出", 单击"模拟值输出" ,出现对话框,表达式右侧的"?"选择已定义的相关变量在此我们定 义的变量名称为"pv1" 组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 北京阿尔泰科技发展有限公司 选择好变量后在手动输入表达式,表达式为:\\local\pv1 *10.0/65535.0 设置输出格式在 此我们配置为:整数位

1 位,小数位

3 位;

显示格式为十进制;

如下图所示: 保存后,选择"文件"―>"切换到 View" 组态王通过 DAME-3220 连接 DAM-3058R 配置方法 北京阿尔泰科技发展有限公司 两路及多路采集配置: 在一路采集配置的基础上添加相应通道的变量并进行设置, 在画面中添加相应通道添加 表达式后保存,然后运行即可. 详细的操作见"连接 DAME3220 视频"

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题