第一章 建筑工程技术 P4: 悬臂梁的位移因素:1.

荷载 2.材料性能 3.构件截面(注:与截面惯性矩成反比,并不是与截面 大小成反比,)4.构件的跨度(最大影响因素) P5: 大截面混凝土墩柱在加大钢筋保护层厚度的前提下, 强度等级可适当降低 (不低于两个强度等级) 设计

100 年-C25,设计

50 年-C20 P6: 一般环境(I-A)中使用年限

100 年的板墙,混凝土骨料直径不大于 15mm 时,保护层厚度最小降 为15mm,最大水胶比不应大于 0.55. P6: 直接接触土体浇筑构件,保护层厚度不少于 70mm P14: 框架结构结构体系利用梁,柱组成,纵横两个方向形成的结构体系,同时承受竖向荷载,水平 荷载,非地震区,框架一般不超过

15 层. P14: 剪力墙 利用建筑物的墙体做成剪力墙来抵抗水平力. 一般为钢筋混凝土墙, 厚度不小于 140mm, 间距 3-8 米,一般在 30m 高度范围内适用. P24: 影响砌体抗压强度的主要因素有:砖的强度等级,砂浆强度等级及其厚度,砌筑质量,包括饱满 度,砌筑时砖的含水率,操作人员的技术水平等. P25: 影响砖墙高厚比的主要因素有:砂浆强度,构件类型,砌体种类,支撑约束条件,截面形式, 墙体开洞,承重和非承重.(注意,没有砖的强度) P27:圈梁,宽度宜与墙同厚度,当墙厚≥240mm 时,其宽度不宜小于 2/3h.高度不宜小于 120mm,纵 向钢筋不应少于 4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于 300mm. P33:框架结构抗震,震害特征,震害严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处,一般是柱的震害重 于梁.柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱. 对应的防治措施:框架结构设计成延性框架,遵守强柱,强节点,强锚固,避免短柱.加强角柱,框 架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层.控制最小配筋率.限制钢筋最小直径,构造上采取受力筋锚固 适当加长,节点处箍筋适当加密等措施. P36: 散水的宽度应根据土壤性质, 气候条件, 建筑物的高度和屋面排水形式确定. 宜为 600~1000mm;

当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出 200~300mm.散水坡度宜为 3%~5%.伸缩缝宽度宜 为20~30mm. 水平防潮层:做在墙体内,高于室外地坪,位于室内地坪(±0.000)以下 60mm 处. P43: 水泥初凝时间不得短于 45min.终凝时间,硅酸盐水泥不长于 6.5h,其他五类不得长于 10h. P44:水泥特性与应用表格,自己总结 P49: 钢材的有害元素: 磷(强度,硬度提高,塑性和韧性显著下降) 氮(刚度提高, 塑性,韧性下降) 硫(降低机械性能) 氧(降低机械性能,特别是韧性,钢材可焊性变差.) P51: 粗骨料的选择,(最大直径不大于结构截面最小尺寸的 1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的 3/4) 对于混凝土实心板,可允许采用最大粒径达 1/3 板厚的骨料,但最大粒径不得超过 40mm,泵送混凝 土,碎石最大粒径不大于输送管径的 1/3,卵石的最大粒径不大于输送管径的 1/2.5. P53: 混凝土:和易性包括流动性,粘聚性,保水性. 影响和易性的因素有,单位体积用水量(最主要因素),砂率,组成材料的性质,时间和温度等.

2 /

19 P55: 混凝土外加剂: 1.减水剂,提高流动性. 2.早强剂,加速硬化,用于冬期施工,紧急抢修. 3.缓凝剂,高温季节混凝土,大体积混凝土,泵送与滑模方法施工,长距离运输. 4.引气剂,抗冻,防渗,抗硫酸盐,泌水严重的混凝土. P57:石灰技术性质,保水性好,硬化较慢,强度低,耐水性差,硬化时体积收缩大.生石灰吸湿性 强. P58: 石膏技术性质,凝结硬化快,硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率高,防火性能好,耐水性和抗 冻性差. P65: 木材:1.湿胀干缩 ①湿胀:表面凸鼓 ②干缩:翘曲,干裂,卯榫松动,拼缝不严. 2.受力状态,抗拉,抗压,抗弯,抗剪.(没有抗扭) P71:夹丝玻璃特性:安全,防火,防盗抢. 夹层玻璃特性:透明度好,抗冲击性能好,破碎碎片不易伤人,采用不同的原片玻璃.具有,耐久,耐热,耐温,耐寒性能. P74: 硬聚氯乙烯(PVC-U)管:使用温度不大于 40℃,冷水管,抗老化性能好,难燃.应用:给水 管道(非饮用水),排水管道,雨水管道. P75: 丁烯管(PB)管,长期工作水温 90℃左右.最高温度可达 110℃,易燃. 应用:饮用水,冷热水管,特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板敷设采暖系统的盘管. P86: 防水卷材 SBS(弹性体),用于工业与民用建筑的屋面及地下防水.适用较低气温. APP(塑性体),用于工业与民用建筑的屋面及地下防水.以及道路,桥梁,用较高气温. P92: 施工测量的方法, 1.已知角度的测试,给出一个方向,按已知角度,在地面测定另个方向. 2.建筑物的细部点平面位置的测设: ①.直角坐标法(施工控制网为方格网或轴线形式) ② 极坐标法(测设点靠近控制点) ③ 角度前方交汇法(不便量距,测设点远离控制点) ④距离交汇法(控制点到测设点的距离超过测量尺的长度.) P93: 测量仪器, 1.水准仪的功能:测量两点间的高差 h,它不能直接测量待定点的高程. 2.经纬仪,使用时应对中,整平,水平度盘归零. 3.激光经纬仪,能在夜间或黑暗的场地进行测量工作.不受照度的影响. P96: 岩土工程性能: 1.内摩擦角, 土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性. 其数值为强度包线与水平线的夹角. 特点:① 土的抗剪强度指标,②工程设计的重要参数,③反映了土的摩擦特性. 2.土的抗剪强度:指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力.抗剪强度可通过剪切试 验测定. 当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度,发生了土体的一部分相对于另一部分 的移动式,便认为该点发生了剪切破坏. P98: 深基坑的支护选型:排桩,地下连续墙,水泥土桩墙,逆作拱墙或以上的组合. P99:1.真空(轻型)井点:主要机具设备由井点管,连接管,集水总管及抽水设备组成.井点管的 布置应根据基坑平面大小,地质水文情况,工程性质,降水深度等确定. 2.喷射井点:井点管内部装设特质喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管想喷射器输 入高压水(喷水井点)或压缩空气 (喷气井点),形成水汽射流.将地下水经井点管外管与内管之间 的间隙抽出排走. 3.管井井点:由滤水管,吸水管,抽水机械组成. 4.截水帷幕:常用注浆,旋喷,深层搅拌水泥土桩挡墙.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题