编辑: 梦里红妆 2019-07-18

4 3 操作流程 在操作逆变器时,先将输出端与其它设备正确连接,再打开前面 板的 ON/OFF 开关,待逆变器输出正常后再逐一打开交流负载,以 免因同时开启负载产生的较大瞬间冲击而发生保护动作. 将逆变器的开关置于 OFF 状态 将负载的插头插入逆变器的输出插座,连接线接至交流端子上 连接蓄电池正负极("+"极用红色线,"-"极用黑色线) ,注意正负 极不可接反 将逆变器开关置 ON,启动逆变器,再逐一打开负载.并检查逆变 器的运转状态和负载的运转状态. 如果输入电压 LED 指示灯绿色 常亮,表明此时逆变器的输入正常,如果故障状态 LED 指示灯绿 色常亮并且正常输出额定交流电,表明输出正常 若需给不同的负载供电,建议先打开冲击电流大的负载,如电视 机等;

在该负载工作稳定后再打开冲击电流小的负载,如白炽灯 等 如果在开机过程中出现故障 LED 指示灯为红色, 并有蜂鸣声音的 情况出现,请立即关闭负载和逆变器,参考故障排查章节进行系 统的检查.故障排除后,重新按操作流程开机使用.

5 4 功能说明 ? 直流侧面板 ? 交流侧面板 输出插座 保护接地 散热风扇 输入负极 输入正极 负载指示 输入指示 故障指示 启动开关 节电开关 RS485 通讯口

6 ? 可供选择的澳标及欧标输出插座 澳标: 欧标:

7 ? 直流输入电压等级指示 LED 状态 12V 24V 48V 红色慢闪

64 ? 负载功率等级指示 LED 状态 负载 橙色 75% 红色慢闪 负载过载 红色快闪 负载短路 ? 正常输出和故障状态指示 LED 状态 状态 绿色 正常输出 红色快闪 负载过载或短路,输出关闭 红色慢闪 输入电压过高或过低,输出关闭 橙色快闪 设备温度过高,输出关闭 红色常亮 设备故障,输出关闭 熄灭 关机,输出关闭

8 ? 蜂鸣器报警 蜂鸣器报警 状态 蜂鸣器响 负载过载或短路,输出关闭 输入电压过高或过低,输出关闭 设备温度过高,输出关闭 设备故障,输出关闭 注:蜂鸣器持续工作 15S 后会自动停止蜂鸣.

9 ? 功能 节电模式: 当节电模式开关处于开启状态时,逆变器进入节电模式;

若此时 输出侧负载小于 20VA,逆变器将关闭输出,10S 后开启逆变输 出检测负载大小,若有大于 20VA 则持续逆变,否则关闭输出, 如此循环. 若输出端的负载小于 20VA, 建议不要开启节电模式. 输出短路保护: 当逆变器输出端发生短路故障时,会立即关闭输出,此后延时自 动恢复输出 (第一次延时 5S, 第二次延时 10S, 第三次延时 15S) ;

如果尝试

3 次输出负载端仍为短路状态则必须先消除负载的短 路故障后手动重新开启,才能恢复正常输出. 输出过载保护: 过载倍数 特性 125% 150% 200% >230% 持续工作时间 60S 10S 1.5S

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题