编辑: 过于眷恋 2019-07-18

65 t/h 以上除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤发电锅炉;

各种容量的煤粉 发电锅炉;

单台出力

65 t/h 以上燃油、 燃气发电锅炉;

各种容量的燃气轮机组的火电厂;

单台出力

65 t/h 以上采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料的发电锅炉,参照本标准中循环流化床火力发电锅炉 的污染物排放控制要求执行. 整体煤气化联合循环发电的燃气轮机组执行本标准中燃用天然气的燃气轮 机组排放限值. 本标准不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃料的火电厂. 本标准适用于法律允许的污染物排放行为. 新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管 理, 按照 《中华人民共和国大气污染防治法》 、 《中华人民共和国水污染防治法》 、 《中华人民共和国海洋 环境保护法》 、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》等法 律、法规和规章的相关规定执行.

2 规范性引用文件 本标准引用下列文件或其中的条款.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T

42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T

43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T

56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T

57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T

75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T

76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) HJ/T

373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) HJ/T

397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 《污染源自动监控管理办法》 (国家环境保护总局令 第28 号) 《环境监测管理办法》 (国家环境保护总局令 第39 号) GB 13223―2011

2 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 火电厂 thermal power plant 燃烧固体、液体、气体燃料的发电厂. 3.2 标准状态 standard condition 烟气在温度为

273 K,压力为

101 325 Pa 时的状态,简称 标态 .本标准中所规定的大气污染物 浓度均指标准状态下干烟气的数值. 3.3 氧含量 oxygen content 燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数表示. 3.4 现有火力发电锅炉及燃气轮机组 existing plant 指本标准实施之日前,建成投产或环境影响评价文件已通过审批的火力发电锅炉及燃气轮机组. 3.5 新建火力发电锅炉及燃气轮机组 new plant 指本标准实施之日起, 环境影响评价文件通过审批的新建、 扩建和改建的火力发电锅炉及燃气轮机 组. 3.6 W 形火焰炉膛 arch fired furnace 燃烧器置于炉膛前后墙拱顶,燃料和空气向下喷射,燃烧产物转折 180°后从前后拱中间向上排出 而形成 W 形火焰的燃烧空间. 3.7 重点地区 key region 指根据环境保护工作的要求, 在国土开发密度较高, 环境承载能力开始减弱, 或大气环境容量较小、 生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区. 3.8 大气污染物特别排放限值 special limitation for air pollutants 指为防治区域性大气污染、改善环境质量、进一步降低大气污染源的排放强度、更加严格地控制排 污行为而制定并实施的大气污染物排放限值, 该限值的排放控制水平达到国际先进或领先程度, 适用于 重点地区.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题