编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-08-09
一体式控制器 SCU3.

1 SMART CONTROL UNIT 控制器 SCU 3.1 ? 控制间歇工作或连续工作烧嘴的安全点火,并对火 焰进行监测 ? 具备远程点火、复位,就地点火、复位功能 ? 面板数码管显示工作状态、检测电流或故障代码, 方便故障诊断分析 ? 集成点火变压器,轻量化铝合金外壳,安装在烧嘴 边上,替代传统点火控制箱,防护等级IP65 ? 可设置空气阀外部控制 SMART CONTROL UNIT 产品应用 降低工业炉窑控制系统负荷, 分管烧嘴的安全点火检测工作, 并将信号回传系统. 铝合金外壳,防尘防水,集 成点火变压器可替代传统烧嘴点 火控制箱. 空气阀可设置由外部控制单 独动作或内部控制跟随燃气电磁 阀动作 SMART CONTROL UNIT 孔板 HK KV SG MC+HTB ? 用于烧嘴的安全点火,接收PLC指令,协同变压器(内置)、燃气电磁阀和空气电磁阀,对烧嘴进行安全点火检 测,并显示工作状态. ? 空气电磁阀设置为内部控制 ? 控制器 SCU 3.1接收到PLC点火指令后进入自检,自检通 过后控制变压器放电,打开空气阀和燃气阀,点燃烧嘴, 对火焰状态进行监测并反馈回PLC ? PLC通过SCU 3.1控制烧嘴的开闭,实现烧嘴的开闭脉冲控 制SCU 3.1 常规点火 产品应用 SMART CONTROL UNIT ? 用于需要空气阀单独控制的吹扫或者冷却功能的燃烧系统 中烧嘴的安全点火. ? 空气电磁阀设置为内部控制 ? PLC根据系统需要输出空气阀MCB开启信号控制空气阀 MCB单独打开或关闭,实现烧嘴的吹扫或冷却功能 ? 正常点火时,PLC停止空气阀开启信号,并输出点火信号, 控制控制器点火,控制器协同变压器(内置)空气电磁阀 MCB和燃气电磁动作实现安全点火并显示工作状态,反馈 工作信号或故障信号到PLC. SCU 3.1 吹扫控制 产品应用 孔板 HK KV SG MC+HTB SMART CONTROL UNIT 孔板 HK KV GRC SG ? 用于大小火控制的燃烧系统中,烧嘴的安全点火,接收 PLC指令,协同变压器(内置) 、燃气电磁阀,对烧嘴进 行安全点火检测,并显示工作状态. ? 空气电磁阀设置为外部控制 ? 控制器 SCU 3.1接收到PLC点火指令后进入自检,自检通 过后控制变压器放电,打开燃气电磁阀SG,点燃烧嘴,对 火焰状态进行监测并反馈回PLC ? PLC接收到点火成功信号后,输出脉冲信号到控制器,控 制空气电磁蝶阀MCB的开闭实现烧嘴的大小火脉冲控制 产品应用 SCU 3.1 HIGH/LOW控制 MC+HTB SMART CONTROL UNIT 产品功能 接线图 SMART CONTROL UNIT ? 信号和控制线:最大 2.5mm?/AWG

14 ? 烧嘴接地电缆:4mm?/AWG

12 ? 电离信号电缆与点火电缆使用高 压电缆 ? 单电极点火电缆推荐长度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题