延时时间设定大一点的话可以避 开电网电压瞬间下降引起的开关转换(例如同一路电网中的大型电机启动时引起 的电压暂时降低的情况) ⑦返回延时时间调节电位器(备用电源到常用电源转换的延时时间)(基本型不具备, E型具备)当开关处于备用电源闭合位置的状态下,如果常用电源恢复正常时,控 制器开始计时(计时时间由返回延时电位器设定),当计时时间结束后控制器才控 制开关转换到常用电源供电;

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ N UN UR R ON ON 自动 手动 N UN=0 T T R UN=1 T2 S T1 S

10 0

20 30

10 0

20 30

101 102

301 302

303 201

202 401

402 403 A型控制器

101 102

301 302

303 501

502 503

201 202

401 402

403 601

602 603

604 B型控制器

003 端子及接线说明 ①

101、102 三极开关常用电源零线端子 (任接一极即可 );

201、202 三极开关备用电源零线端子 (任接一极即可 );

③301~303 常用电源外接状态指示灯信号输出 (AC230V 0.5A);

301-信号灯公用零线 302-常用电源信号输出

303 -常用电源合闸信号输出 ④401~403备用电源外接状态指示灯信号输出 (AC230V 0.5A);

401 -信号灯公用零线

402 -备用电源信号输出

403 -备用电源合闸信号输出 ⑤501~503发电机起动控制信号输出端 当备用电源是自启动发电机组时,用户可通过501~503端子与发电机控制器连接后完成自动启动发电机功能,501~503内部为一 组3A无源继电器干节点,503为继电器公共端,501为继电器常闭点,502为常开点,当常用电源正常时503与502闭合,503与501断开, 若常用电源出现故障且备用电源没电时,503与501闭合,同时503与502断开发出发电机启动信号,发电机启动成功后开关自动转换 到备用电源侧向负载供电,在备用电源供电过程中如果常用电源恢复正常,则控制器经返回延时后控制开关转换到常用电源,常用断路 器闭合后503与502延时3秒后闭合、503与501断开发出停机信号. ⑥601~604消防联动控制端口;

该接口用于在消防设备报警后远程控制本开关切断电源.

601、602--消防联动控制信号输入端、该接口外部只能接一组常无开源触点(若消防设备送出信号为有源信号时,必须选通过一 个小型继电器转接后再将继电器常开触点接入控制器,否则会烧毁控制器),当外部触点闭合后控制器立即控制开关转换到分闸位置切 断负载电源,同时通过603和604端子返回信号到消防控制中心;

603、604--内部为一组常开继电器干节点,用于消防动作返回信号之用;

端子在正常的时候为常开,当有消防信号送入控制器且 开关转换到分闸位置时603和604接通. (注:当消防联动功能启动后自动转换开关将停止工作,若要使开关再正常转换,必须先撤除消防信号再将控制面板上的自动/手动转 换开关转换一次后开关即可恢复正常转换). 外形及安装尺寸 单位:mm N UN UR R ON ON 自动 手动 N UN=0 T T R UN=1 T2 S T1 S

10 0

20 30

10 0

20 30

121 Ⅱ 备用电源 Ⅰ 常用电源

125 229(193.5) 248(212.5)

113 注:图中括号内为三极产品尺寸

004 端子接线图 常用电源 常用合闸 备用电源 备用合闸

101 102

301 302

303 501

502 503

201 202

401 402

403 601

602 603

604 三极开关备用接零 三极开关常用接零 至发电机远程端口 至消防控制室 通电前的检查 ・请检查开关的安装和布线是否正确.尤其是检查一些主要接线端子,如电源母线. ・外接信号指示灯连接是否正确,有无短路情况;