第一章 公司介绍

1

第二章 系统构成

2 概述.

2 一.系统构架

2 二.典型系统图.4 三.网络构成

4

(一)概述.4

(二)技术规格.5

(三)注意事项

5

第三章 产品介绍

6 一.TF9600 火灾自动报警系统自主产品.6

(一)火灾报警控制器类产品

6 1.JB-QBZL-TF9610 型火灾报警控制器(联动型)6 2.JB-QBZL-TF9612 型火灾报警控制器(联动型)9 3.JB-TGZL-TF9620 型火灾报警控制器(联动型)12 4.JB-TTZL-TF9620 型火灾报警控制器(联动型)14 5.DX-TF9700/12 多线控制盘

15 6.ZX-TF9720/30 总线控制盘.16

(二)气体灭火控制器类产品

17 概述.17 1.QT-TF9741 型气体灭火控制器

17 2.QT-TF9742 型气体灭火控制器

22

(三)探测类产品

22 概述.22 1.JTY-GD-TF9300 型点型光电感烟火灾探测器

23 2.JTW-ZDM-TF9330 点型感温火灾探测器.24 3.JT-TF9390 火灾探测器标准底座.25

(四)按钮类产品

27 1.J-SAP-M-TF9401 型手动火灾报警按钮.27 2.J-SAP-M-TF9411 型消火栓按钮

29

(五)模块类产品

31 1.MK-TF9550 型中继模块.31 2.MK-TF9520/1 型输入输出模块.32 3.MK-TF9520/2 型输入输出模块.33 4.MK-TF9551 型中继模块.34 5.MK-TF9530 型二总线隔离模块.35 6.MK-TF9591 和MK-TF9592 型模块标准底座.36 7.TF6143 型声光警报器.38

(六)附属产品.40 1.TF9460 手编码控制器.40 2.MK-9533 二总线中继器

41 3.TF4121 消防端子箱及 TF4131 消防模块箱.43

(七)消防电源产品.43 概述.43 1.适用范围.44 2.产品类型.44

(八)显示装置产品.44 1.QX-TF9761 火灾显示盘.44 2.TF9800 图文显示装置.46 3.TF9811 图文显示装置开发软件

47 4.TF9812 工程调试软件.47 二.消防应急广播及火警通讯系统

48

(一)消防应急广播系统.48 概述.48 1.产品类型

48 2.系统图

48 3.其它.48

(二)火警通讯系统.49 概述.49 1.产品类型

49 2.系统图

49 3.其它.49 附录一 TF9600 自主产品架构图

50 附录二 TF9600 系统主要设备接线图

51

第一章 公司介绍

1

第一章 公司介绍 同方泰德国际科技(北京)有限公司

2006 年8月7日,同方泰德国际科技(北京)有限公司成立.

2011 年10 月27 日,Technovator International Limited(同方泰德)在香港联交所主板挂牌上 市(港股代码 1206) . 同方泰德是新加坡 Technovator International Limited 旗下主营中国市场的全资子公司,是全球 领先的楼宇自动化控制、 能源管理及解决方案服务供应商. 一直致力于楼宇能源管理及城市安全领域, 为用户提供全方位解决方案、产品、技术和服务,旗下业务包括综合楼宇自动化系统、能源管理系统、 安控系统,以及消防系统.除系统的设计、制造与分销,还提供全方位解决方案和服务,形成了完整 的产业链布局. 同方泰德国际以高科技企业为起点,凭借在智能建筑、能源管理、楼控领域的综合优势,为城市 的基础设施数字化、智能化建设提供全面优质的产品、技术和解决方案,是节能与安全服务商的首选 伙伴. 近年来,公司大力推动能源管理与城市节能综合管理服务,为客户提供城市各领域节能监测及控 制解决方案,履行了高科技企业的社会责任.作为首批入选中国节能服务备案名录的企业,同方泰德 国际努力帮助客户减少能耗、降低成本,实现了社会效益、经济效益、环境效益的多重价值体现. 同方泰德国际拥有国际化研发体系,在海内、外多个城市设立了研发中心和生产基地,有效保障 了公司产品、技术及解决方案的竞争优势,吸引并汇集了一支一流高科技研发团队,熟练掌握全球高 科技设备与先进技术,紧紧围绕国际经济发展形势,结合公司的 产业面建设 策略,不断进行产品 的研发与创新,为提升公司研发创新能力做出贡献. 蓄力数载,公司已逐步建立起包括楼宇自控、智能建筑、能源管理、安全防范和消防报警等五大 业务领域的软、硬件产品与服务体系,其中包括同方泰德安防产品、Techcon 楼宇自控系统、ezIBS 智能建筑集成系统、ezBAS 建筑设备管理系统、ezFAS 城市消防联网、ezEMS 能源管理系统等具有 火灾自动报警及联动控制系统产品选型手册

2 自主知识产权的系列产品,并获得 CQC、CCC、UL、CSA、SQI 等国际标准认证. 目前,公司的产品与解决方案已成功应用于全球

50 多个国家的政府、金融、航空、文化中心、 教育、交通等多个行业,拥有上万个典型项目案例,得到了行业内的普遍认可,相继获得 全国高薪 技术企业 、 AAA 诚信优秀企业 、 中国智能建筑前

50 强企业 安防行业最具发展潜力企业 、荣登

2011 福布斯中国潜力企业 等多项荣誉称号.旗下多个产品连续三年被评为 中国智能建筑推 荐产品 、 中国楼控十大品牌 、 国家住宅精瑞奖 等行业内权威奖项. 以客户为中心,以需求为导向 ,同方泰德国际在北京、广州、武汉、成都、杭州、沈阳、西 安等地设立办事机构,建立百余家技术服务中心,通过倾听客户声音、了解客户需求,通,帮助客户 提升竞争力,实现合作共赢.秉承 发展与合作 的经营理念,同方泰德国际以 优质服务、诚信共 赢 为核心,逐步发展成为集研发、生产、销售、服务于一体的国际化一流高科技企业!

2011 年10 月27 日,科诺威德(同方泰德)国际有限公司在香港联交所主板挂牌上市(港股代 码1206) .公司将借此契机大力开拓中国能源管理与城市节能综合管理服务,提升核心竞争能力,为 用户提供城市各领域节能监测及控制解决方案,履行高科技企业的社会责任.

第二章 系统构成

3

第二章 系统构成 概述本公司生产的 TF9600 火灾自动报警系统的产品是我公司自主研发的新一代智能火灾报警系统,每种前端的探测设备、 报警设备、控制设备带有独立的 MCU 芯片,可独立进行信息的采集、分析、处理和判断火警.当判断有火情发生之后,探 测器将火警信息传送给报警控制器,报警控制器再对火警信息进行二次确认,由此构成了系统的双向智能控制.报警控制器 内部回路对所挂接的各类前端设备方面没有比例要求,支持混编. TF9600 火灾自动报警系统主要特点如下: 探测器具有自我漂移补偿功能、灵敏度设置功能及诊断功能,可以自动调节灵敏度以适应不同的工作环境;

报警联动控制部分和多线联动控制部分通过一条机内通讯总线互相联接, 集散式的控制方式确保系统安全可靠 运行;

总线采用无级性的二总线技术,控制器外提供 24V/DC 的联动电源输出,方便系统配置,降低工程造价;

所有设置和逻辑编程均能由调试人员在便携机中编辑, 一次性下载到控制器中, 也可以在现场控制器上直接编 辑,调试方法灵活,效率更高;

控制器可以存储 4,000 条的各种系统信息及所有人员操作,并按时间顺序妥善分类保存,计时精确,即使关机 信息也不会丢失,它就象一个 黑匣子 ,为用户日常管理和事故分析提供可靠依据.用户还可以直接查询到 所有的报警信息,各类的故障信息等;

采用中文液晶显示器,显示信息丰富,菜单操作简单易学.不仅可以显示报警的探测器的准确位置和地址,还 可以查看各传感器的采样趋势曲线,对传感器的工作状况一目了然;

配接微型中文打印机,能够在线即时打印,也可以随意打印需要的信息;

设计有快捷键,用户可以快捷查询各种异常信息;

具有强大的网络功能,采用 CAN 接口技术,可实现最多

32 台主机联网,并实现跨机联动. 一.系统构架 TF9600 火灾自动报警系统从产品种类上划分,系统主要由探测设备、报警设备、控制设备、图文显示装置设备(可选) 和其它辅助设备(如楼层显示器)等构成: z 探测设备:点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、红外光束感烟探器、缆式线型定温探测器等;

z 报警设备:手动火灾报警按钮和消火栓按钮等;

z 控制设备:各类中继模块、控制模块及其辅助模块. TF9600 火灾自动报警系统从控制类型上划分,可分为总线联动控制部分和多线联动控制部分,每部分通过各自的逻辑 关系独立完成相应的功能. 火灾自动报警及联动控制系统产品选型手册 二.典型系统图 图1.1 TF9600 火灾自动报警系统典型系统示意图 三.网络构成

(一)概述 TF9600 火灾自动报警系统可以通过网络连接来实现系统扩容,系统最大支持

32 台控制机联网并实现跨机联动. 本系统出于安全起见,网络结构上采用模式为 主从模式 ,即只有

01 号控制器作为系统的核心控制器,操作权限 最大.TF9600 火灾自动报警系统网络结构图如下: 图1.2 TF9600 火灾自动报警系统网络结构示意图

4

第二章 系统构成

5

(二)技术规格 说明:TF9600 火灾自动报警系统控制器联网接线方式如上图所示,其中网络最远端距离为 1.2km,各分支长度 不能超过 2m(匹配电阻为 120Ω/0.25W) .通过两总线中继器可加长通讯距离.网线规格及布线要求如下: z 通讯线:ZR-RVVP2*1.0mm2,耐压≥250V;

z 电缆线:ZR-RVVP2*0.75mm2,耐压≥250V;

z 接线方式:所有引入线均剥开 1cm,线头镀锡后接入端子或采用冷压端子,并作绝缘处理;

z 布线要求:网络通讯线或电缆线在电缆沟(竖井)内敷设应单独穿管或在金属线槽内敷设.要求尽量远离动 力、照明等强电及视频线,其平行间距应大于

500 毫米;

(三)注意事项 z 系统调试应依照《火灾自动报警及联动控制系统主要设备操作手册》执行;

z 本系统只支持主从模式,消防控制器图文显示装置只能与系统

01 主报警控制器连接. 火灾自动报警及联动控制系统产品选型手册

6

第三章 产品介绍 一.TF9600 火灾自动报警系统

(一)火灾报警控制器 1. JB-QBZL-TF9610 型火灾报警控制器(联动型) 1.1 概述 壁挂式 JB-QBZL-TF9610 火灾报警控制器(联动型)是我公司自主研发成功的新一代智能火灾报警及联动 控制器,符合新版国标《火灾报警控制器 GB4717-2005》和《消防联........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)