编辑: XR30273052 2019-07-17

4 个固定 孔,并将输料管一端连接于吸料口处(A),另一端连接上吸料白铁管(B)后插入储料 桶内. 19(32) 3.1.2 SAL-U(-A)电路连接 SAL-1.5U/3U/6U/12U(-A)接上 1Φ,230V,50Hz,AC 电源及地线;

注意:在连接电源线之前,请先确认电源开关在关闭状态! 3.1.3 SAL-U-E(A)安装原理 图3-2:SAL-U-E(A)安装原理图 将整台吸料机(SAL-3U/6U/12U-E(A))安装在注塑机上(如上图示),锁紧安装底座上 的4个固定孔,并将吸料口处(A)端连接至干燥机吸料盒吸口 (B)处.如选配有空气 储压罐或清洗功能,请接上气源. 3.1.4 SAL-U-E(A)电路连接 SAL-U-E(A)接上 1Φ,230V,50Hz,AC 电源及地线. 注意:在连接电源线之前,请先确认电源开关在关闭状态! 20(32) 4. 使用、操作 4.1 开机及关机 SAL-U 系列填料机的开机、关机是由控制面板上的启动/停止开关来控制的 4.2 操作面板按键的说明 选择设定项目及放弃目前输入的数值. 选择设定项目及储存目前输入的数值,警报状态下为清除警报信息. 增加设定值. 减少设定值. + 按住三秒关闭机器,此时动作停止,画面不显示.接启动机器回复动作. 注意:再次送电重开则回复至开机状态. 4.3 参数的设定 4.3.1 进入基本设定模式 在一般状态下,按住 键大约

1 秒后会进入参数设定[F.01], 显示 0.8 秒后与设 定交互闪烁.若要设定[F.04]则会进入参数设定[F.99],显示 0.8 秒后与设定交互闪 烁,输入正确数字进入[F.01]. 4.3.2 修改设定值 按 可增加设定值,若一直按住大约

1 秒后会快速累加,直到最大设定值. 按 可减少设定值,若一直按住大约

1 秒后会快速减少,直到最小设定值. 按 可确认输入并储存设定值到记忆体中,并切换设定选项至下一项目. 若没有更改动设定值会直接切换设定选项至下一项目. 21(32) 按 可放弃输入回到显示设定选项. 若没有更改设定值会直接切换设定选项至下一项目. 4.3.3 结束设定 一直按住 大约

1 秒后退回到一般状态显示模式. 若经过

20 秒没有按下任何按键,会自动退回一般状态显示模式,不会储存设定值. 4.3.4 基本设定之参数说明列表 功能代号 功能说明 参数值 备注 F.01 当缺料时,马达吸料动作时间 对应动作:S.02

10 秒5-127 秒-F.02 混料动作时间 跟吸料动作同时启动,设定吸料时间的前百分之[F.02]秒动作 时间计算方式: 吸料时间*[F.02]% 设定成

0 为不启动. 0% 不启 动0-100% - F.03 混料动作计次循环启动设定 从第一次开机时间始计次,吸料动作每重覆启动几次后,要启 动一次混料动作. 设定

1 为每次吸料时都要混料. 不混料将[F.02]设定为

0 即可.

1 次1-9 次-F.04 第一层资料锁定密码 要进入第一层设定时.若[F.04]不为

0 则会先跳[F.99],要求 输入密码,正确后才进入[F.01],密码若错误则会退回到动作 显示状态. 设定

0 为关闭密码设定.

0 0-999 - 注意:机器出厂时未设置密码,可自行设定.如有遗失,请与本公司联系. 22(32) 4.4 步骤设定 4.4.1 进入步骤设定模式 开机后,按住 键大约

1 秒后先进入到基本设定模式,然后同时按下 后 大约

1 秒后会进入参数设定[F.05], 显示 0.8 秒后与设定交互闪烁. 若有设定[F.12], 则会进入参数设定[F.98], 显示 0.8 秒后与设定交互闪烁,输入正确数字进入[F.05]. 4.4.2 修改设定值 按 可增加设定值,若一直按住大约

1 秒后会快速累加,直到最大设定值. 按 可减少设定值,若一直按住大约

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题