编辑: 252276522 2019-07-27
1 附件 1: 节能节水专用设备企业所得税优惠目录(2008 年版) 序号 设备类别 设备名称 性能参数 应用领域 能效标准

一、节能设备

1 中小型三相 电动机 节能中小型三相异步电 动机 电压 660V 及以下、额定功率 0.

55kW~315kW 范围内,单 速封闭扇冷式、N 设计的一般用途、防爆电动机.效率指 标不小于节能评价值 工业生产电力拖动 GB 18613-2002 能效等级1级的单元式空 气调节机 名义制冷量大于 7000W,能效比达到能效等级

1 级要求 工业制冷 GB 19576-2004 能效等级1级的风管送风 式空调(热泵)机组 能效比达到能效等级

1 级要求 工业制冷 GB 19576-2004 能效等级1级的屋顶式空 调(热泵)机组 制冷量为 28~420kW,能效比达到能效等级

1 级要求 工业制冷 GB 19576-2004 能效等级1级的冷水机组 能效比达到能效等级

1 级要求 工业制冷 GB 19577-2004

2 空气调节设 备 能效等级1级的房间空气 调节器 名义制冷量小于等于 14000W,能效比达到能效等级

1 级 要求 工业制冷 GB 12021.3-2004 节能型离心通风机 效率达到节能评价值要求 工业生产传输 节能型轴流通风机 效率达到节能评价值要求 工业生产传输

3 通风机 节能型空调离心通风机 效率达到节能评价值要求 工业生产传输 GB 19761-2005 节能型单级清水离心泵 单级清水离心泵(单吸和双吸),效率达到节能评价值要 求 工业生产传输

4 水泵 节能型多级清水离心泵 多级清水离心泵,效率达到节能评价值要求 工业生产传输 GB 19762-2005

2 序号 设备类别 设备名称 性能参数 应用领域 能效标准

5 空气压缩机 高效空气压缩机 输入比功率应不小于节能评价值的 103% 工业生产 GB19153-2003

6 变频器 高压大容量变频器 额定电压不超过 10kV、额定容量 500kVA 以上 高压大功率电动机 高效油浸式配电变压器 三相 10kV,无励磁调压额定容量 30kVA~ 1600kVA 的油 浸式,空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的 36% 电力输配电

6 配电变压器 高效干式配电变压器 三相 10kV,无励磁调压,额定容量 30kVA~2500kVA 干式 配电变压器, 空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的 36% 电力输配电 GB 20052-2006

7 高压电动机 节能型三相异步高压电 动机机 机座号 355―560,效率指标不小于节能评价值 工业生产电力拖动

8 节电器 电机轻载节电器 额定电压不超过 10kV、50/60Hz、额定容量 500kVA~ 2500kVA,节电率达到 30%以上. 工业生产电力拖动

9 交流接触器 永磁式交流接触器 1000V 及以下的电压: 50HZ 交流电源供电、 额定电流 1000A 及以下的接触器.功耗小于 0.5VA 电力控制

10 用电过程优 化控制器 配电系统节电设备 额定电压不超过10kV 、 50/60Hz 、 额定容量不超过2500kVA.采用微电脑实时控制.具有电压自动检测控制、 时间+电压控制、电压梯度控制模式,可根据不同的输入 电压、 不同时间及工艺要求进行过程能量优化控制的功能 工业生产及商用配电系统 热水锅炉

11 工业锅炉 蒸汽锅炉 热效率在 GB/T17954-2000 表2中一级指标的基础上再提 高5%. 工业生产 GB/T17954-2000 铜锭感应加热炉 额定功率 1600kW,加热处理每吨铜锭,单耗电量从 250kW.h/t 降到 180kW.h/t 铜加工业 GB5959.3-1988 GB /10067.3-2005

12 工业加热装 置 高阻抗电弧炉 容量 40T,熔炼每吨钢节能 20kW.h/t 电极消耗降低 15%~20%. 钢铁冶炼 GB5959.2-1998 GB /10067.2-2005

3 序号 设备类别 设备名称 性能参数 应用领域 能效标准

13 节煤、节油、 节气关键件 汽车电磁风扇离合器 不少于

3 级变速;

第2级变速是柔性联接 汽车节能 QC/T777-2007

二、节水设备

14 洗衣机 工业洗衣机 单位洗涤容量用水量≤15L/kg,洗净率>35% 适用于商业用工业洗衣机(水洗 机),不包括干洗机和隧道式洗涤 机组. QB/T 2323-2004 工业洗衣机 中6.3.10 条,6.3.8 a)条15 换热器 空冷式换热器 强度和密封性能: 经管束压力试验符合 GB/T 15386-1994 的要求 适用于设计压力≤35MPa 的空冷式 换热器.不适用于铝或其他有色金 属制受压元件的空冷式换热器. GB/T 15386-1994 中8.3 条16 冷却塔 冷却塔 冷却能力: 实测冷却能力与设计冷却能力的百分比≥95%;

飘水率: 冷却水量≤1000m

3 /h 的冷却塔不得有明显飘水现 象,冷却水量>1000m3 /h 的冷却塔飘水率90%,工作压力> 0.1MPa,滴灌带能够承受 130N(滴灌管能够承受 180N) 的拉力不破裂、不渗漏 适用于棉花、蔬菜、果树等经济作 物的滴灌.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)