编辑: 会说话的鱼 2019-09-19
产品概述产品参数

1、产品型号:A715/IR2 A715/UV .

工作电压:18~30Vdc 监视电流:≤25mA

2、用途和适用范围:适用于防爆场所的火焰探测器 . 监视电流:≤25mA

3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的规定;

探测视角:≤120° GB 15631-2008《特种火灾探测器》的规定. 探测距离:≥25m GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆 输出触点:1A@30Vdc 外壳"d"保护的设备》的规定. 工作温度:-10°C~55°C 工作湿度:0~95%RH(不结露) 防爆:Exd ⅡC T6 Gb 注意事项防水:IP66 产品尺寸:116X102X113mm

1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 安装尺寸:35mmx47mm 仔细阅读本说明书.

2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母 .

3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监视范围橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能.

4、探测器应做整体接地,可根据现场情况选用内部接 地或外部接地 (外部接地见安装指南图一"4", 内部接地见安装指南图三"11").

5、接线前检查外部连线是否存在开路 、短路或接地 故障.

6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动.

7、探测器安装时应注意保护探测器窗口 (见安装指南 图一"6"),保持探测器窗口清洁且无损坏 .

8、选择恰当的安装角度与安装高度避免因遮挡造成探 测盲区.

9、紫外火焰探测器避免安装于经常产生焊接弧光 、电弧、闪电光、X射线下暴露的场合. 装箱清单

10、应对产品进行定期(约一个月)检查、清洁窗口、 报警测试.

1、A715点型红紫外复合火焰探测器;

2、A715点型红紫外复合火焰探测器说明书 ;

3、合格证. 进线操作指南探测距离上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A715 点型红紫外复合火焰探测器的接线端子上 . 安装指南图一 图二 图三 图四 安装步骤说明:

1、固定探测器"支架"(见图一"1"),将探测器安装到指定位置;

2、用螺丝刀同时卡住探测器"后盖"上的两个"卡槽",逆时针旋转"后盖"(见图二"9"), 打开探测器"后盖";

3、松开探测器进线孔处的"锁紧螺母"(见图一"7"),将连线穿过"锁紧螺母",从探测器"进线孔"(见 图一"8")引进,穿过橡胶密封圈;

4、旋紧探测器进线孔处的"锁紧螺母"(锁紧螺母上的密封圈不得脱落 ),分清各连接线,在探测器内部"接线 端子排"(见图三"10")上,按"接线示意图"(图四)接好各连接线.另外,剥线时请参考进线操作说 明;

5、根据现场情况选用内部接地或外部接地 (外部接地见安装指南图一"4",内部接地见安装指南图三 "11"),对探测器做整体接地;

6、盖上探测器"后盖",顺时针方向旋紧后盖(后盖上的密封胶圈不得脱落);

7、使用专业工具松开"水平调节螺母"(见图一"3"),调整探测器水平方向的探测角度 ,达到需要的探测角 度后旋紧"水平调节螺母";

8、使用专业工具松开"垂直调节螺丝"(见图一"2"),调整探测器垂直方向的探测角度 ,达到需要的探测角 度后旋紧"垂直调节螺丝";

9、安装完成,上电对监视、报警功能进行测试.(监视状态时,图一中"5"所示的指示灯为绿色闪亮;

报警状 态时,为红色常亮;

故障状态时,不亮). +24V/GND:可复位直流24V供电电源. +24V/GND/MA:三线制4mA-20mA电流环信号输出. FRJD/FRJK:火警继电器常开触点输出,探测器报火警时,触点闭合. FLJD/FLJK:故障继电器常闭触点输出,探测器发生故障或供电电源 故障时,触点断开.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题