编辑: 雨林姑娘 2019-07-15

300 高240 厚砖墙维护. *****主厂房测量定位方案 www.zhulong.com 第4页4.3 施工测量步骤 4.3.1 主厂房基础的施工测量 4.3.1.1. 基坑开挖、抄平 基坑开挖后,当基坑快要挖到设计标高时,在基坑四壁或坑底四 周沿和中间打入钢筋或小木桩, 在此上引测垫层面 (或稍高于垫屋面) 同一标高点,供修正坑底和浇垫层. 4.3.1.2 支立模板时的测量工作 垫层混凝土浇好后,根据测量控制网在垫层上投出基础轴线 (中 心线) ,并弹上墨线作为支立模板的依据. 对于主厂房柱基础,在垫层中心线投好,施工缝以下基础砼(螺 栓定位架以下) 浇捣完毕后,在施工缝标高处弹出地脚螺栓固定架的 位置, 并进行表面抄平, 安置固定架. 架子安置后进行顶面横梁抄平, 允许偏差为 0-5mm.符合要求后固定固定架,与面层埋件焊牢,并焊 好斜撑固定,固定后根据厂房轴线进行中心线投点, 在固定架横梁上 划线和打尖冲眼标志.其中心偏差相对轴线网轴线为 1-2mm.然后根 据架上轴线中心安装地脚螺栓定位孔板, 使定位孔板划线中心与固定 架中心一致并与架子顶面焊牢, 安装好后支立模板, 模板中心线与轴 线(中心线)偏差为≤±5mm,并在模板内侧面定出混凝土浇灌面的 标高,经多方验收合格后,才允许进入下道工序. 4.3.1.3 基础柱浇好后的测量工作 基础柱浇好后, 应根据厂房轴网进行柱中心投线(在每一柱基四 *****主厂房测量定位方案 www.zhulong.com 第5页周面投线)用红漆标 三角标志.并量出柱中心与 的偏差, 作为柱中心偏差记入自检记录. 对钢柱基中心测量, 投线应投至固定 架横梁上, 量出地脚螺栓定位孔板中心线与固定架上横梁上的投线偏 差,作为地脚螺栓偏差,记入自检记录. 标高处厂区水准点引测至某一柱基侧面,一般都测设±0.000m, (或+0.300m、+0.500m) ,作为厂房专用水准基点,专用水准基点要 往返测量并取中,并要符合规范要求, 然后根据专用水准基点测量基 础柱顶面 (或埋铁面) 标高, 与设计之差记入柱顶标高偏差自检记录, 测定每个地脚螺栓顶标高, 与设计标高之差记入螺栓顶标高偏差自检 记录.同时根据厂房专用水准基点,将此同一高层(±0.000m、± 0.300m、±0.500m)引至每一柱基,以供柱身施工或吊装用. 4.3.1.4 框架钢柱、混凝土平台的施工测量:对于钢柱吊装的检 查,首先应对每根钢柱制作进行检查,并确定标高基准线,一般从第 一节柱顶标高往下量至+1.000m 处并划线.再根据+1.000m 至柱底面 量测的实际长度,以确定和调整柱底板顶面的安装标高.吊装时垂直 度检查在钢柱上标出柱中,经纬仪安放在互成 90°的轴线上进行上 下投点, 检查柱的垂直偏差方法与混凝土柱检查相同,同时要检查钢 柱+1.000m 基准线的偏差,使其符合规范要求.在吊车梁安装时,应 提供吊车梁牛腿面的标高偏差记录. 平台面的施工测量和检查.首先应从厂房施工专用基准标高,从 底层(±0.000m 或+0.300m、0.500m)沿钢柱身用钢尺向上传递,定 出每层平台面施工专用标高(应比平台面高出+0.300-0.500m) ,用红 *****主厂房测量定位方案 www.sinoaec.com 第6页油漆画出 标志.同时每层平台面应测设纵、横十字轴线一对, 供各层平台施工和安装使用,投测方法,从地面根据轴线控制网用平 行线法向各层平台引测,各层平台面的施工专用标高和纵横十字轴 线,需经验收,合格后方可向安装单位办理中间交接手续. 4.3.2 设备基础施工测量(以汽轮发电机为例) :汽轮发电机 中心线和凝汽器中心线, 在主厂房轴线网中作为一对主要轴线布设在 轴线控制网中, 因此施工中直接用汽机中心线和凝汽器中心线中轴线 控制桩投测. (汽机中心线简称汽中,凝汽器中心线简称凝中) 基础定位: 根据汽中和凝中轴线控制桩用方向线法, 在地面定位, 测出两线的交点,并在交点架设仪器,依次照准外围轴线桩,检查中 心交角是否等于 90°00'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题