编辑: sunny爹 2019-07-15

对房间空气调节器和家用燃气热水炉,其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求. 5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节 能设计标准》GB 50189等的有关规定,且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供 暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%,评价分值为6分. 5.2.6合理选择和优化供暖、通风与空调系统,评价总分值为10分,根据系统能耗的降低幅度按表5.2.6的规则评分. 页面

7 /

24 5.2.7采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗,评价分值为6分. 5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗,评价总分值为9分,并按下列规则分 别评分并累计: 1区分房间的朝向,细分供暖、空调区域,对系统进行分区控制,得3分;

2合理选配空调冷、热源机组台数与容量,制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略,且空调冷源的部 分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定,得3分;

3水系统、风系统采用变频技术,且采取相应的水力平衡措施,得3分. Ⅲ照明与电气 5.2.9走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施, 评价分值13为5分. 5.2.10照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值,评价总分值为8分.主要功能房间满足要求,得4分;

所有区域均满足要求,得8分. 5.2.11合理选用电梯和自动扶梯,并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施,评价分值为3分. 5.2.12合理选用节能型电气设备,评价总分值为5分,并按下列规则分别评分并累计: 1三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值要求,得3分;

2水泵、风机等设备,及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求,得2分. Ⅳ能量综合利用 5.2.13排风能量回收系统设计合理并运行可靠,评价分值为3分. 5.2.14合理采用蓄冷蓄热系统,评价分值为3分. 5.2.15合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求,评价分值为4分. 5.2.16根据当地气候和自然资源条件,合理利用可再生能源,评价总分值为10分,按表5.2.16的规则评分. 页面

8 /

24 6节水与水资源利用 6.1控制项 1.1应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源. 页面

9 /

24 1.2给排水系统设置应合理、完善、安全. 1.3应采用节水器具. 6.2评分项 Ⅰ节水系统 6.2.1建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求,评价总分 值为10分,达到节水用水定额的上限值的要求,得4分;

达到上限值与下限值的平均值要求,得7分;

达到下限值的要 求,得10分. 6.2.2采取有效措施避免管网漏损,评价总分值为7分,并按下列规则分别评分并累计: 1选用密闭性能好的阀门、设备,使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件,得1分;

2室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损,得1分;

3设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表;

运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告 ,得5分. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题