编辑: ok2015 | 2019-09-20 |
2015 年10 月2目录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况.
7
三、环境质量状况
11
四、评价适用标准
13
五、建设项目工程分析
16
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.26
七、环境影响分析
27
八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果.48
九、结论与建议
50 1
一、建设项目基本情况 项目名称 杭州未来科技城国际教育园项目 建设单位 杭州市余杭区教育资产营运管理中心 法人代表 沈延峰 联系人 潘舟 通讯地址 杭州市余杭区临平街道沿山路
114 号 联系电话
13868093537 传真 - 邮政编码
311121 建设地点 杭州市余杭区中泰街道石鸽社区 立项审批 部门 杭州市余杭区发展和改革局 批准文号 编号:2015-59 建设性质 新建 行业类别 及代码 教育 P82 占地面积 (平方米) 176.913 亩(该用地为建议 数,具体以可行性研究报告 批复为准) 绿化面积 (平方米)
35383 总投资 (万元)
85000 其中环保投 资(万元)
297 环保投资占 总投资比例 0.35% 评价经费 (万元) 预期投产日期
2018 年9月1.
1、项目由来 杭州市余杭区教育资产营运管理中心拟在余杭区中泰街道石鸽社区新征土地, 实施 杭州未来科技城国际教育园项目 . 根据余杭区发改局出具的项目立项联系单: 根据区政府会议纪要在余杭中泰石鸽社区建设有
160 个班级的国际教育园区,总建 筑面积约
10 万m2 ,其中地上建筑面积约
8 万m2 ,地下建筑面积约
2 万m2 .建设 幼、小、初、高校区及绿化、市政等相关配套设施.根据建设单位提供的最新设计 方案,本项目总建筑面积为 87105.07m2 ,其中地上建筑面积约 79905.07m2 ,地下建 筑面积约 7200m2 .共设
157 个班级,设计学生人数
3195 人、教师人数
400 人,其 中在校住宿师生数为
2000 人.项目设有剧院,剧院夜间不使用. 根据中华人民共和国国务院令第
253 号《建设项目环境保护管理条例》有关规 定及 《中华人民共和国环境影响评价法》 , 该建设项目应进行环境影响评价. 根据 国 家环保部令第
33 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2015.6.01) ,本项目 属于 V、社会事业与服务业 中
157、学校、幼儿园、托儿所 项目,且项目建 筑面积超过
5 万m2 ,因此本项目须编制环境影响报告表.为此,杭州市余杭区教育 资产营运管理中心委托杭州忠信环保科技有限公司承担该建设项目环境影响报告表
2 的编制工作. 我公司接受委托后对拟建场地周围环境进行了现场踏勘、 调查和监测, 在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价,根据国 家、省、市的有关环保法规,并依据环境保护部颁发的《环境影响评价技术导则》 及浙江省环保局颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》 (修订版) ,编制 了本项目环境影响报告表. 1.
2、编制依据 1.2.
1、国家法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法(2014 年修订) 》 (2015.0101 实施) ;
⑵《中华人民共和国大气污染防治法》 (2000.9.01) ;
⑶《中华人民共和国水污染防治法(修正) 》 (2008.6.01 实施) ;
⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订) 》 (2005.4.01) ;
⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (1997.3.01 实施) ;
⑹《中华人民共和国环境影响评价法》 (2003.09.01) ;
⑺《中华人民共和国清洁生产促进法(修正) 》 (2012.7.01) ;
⑻ 中华人民共和国国务院令第
253 号《建设项目环境保护管理条例》 ;
⑼ 国家环保部令第
33 号 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2015.6.01) ;
⑽ 国家环保总局 环发[2006]28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》 (2006.02.14) ;
⑾ 国家发展和改革委员会令第
21 号 《产业结构调整指导目录 (2011 年本) (修正) 》 (2013.5.01) ;
⑿ 中华人民共和国国务院令第
641 号 《城镇排水与污水处理条例》 (2014.01.01 实施) . 1.2.
2、地方法律文件 ⑴ 浙江省人民政府 省政府令第
288 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》 (2011.12.01,2014.3.13 修正) ;
⑵《浙江省大气污染防治条例》 (2003.9.01 实施) ;
⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例》 (2006.6.01 实施) ;
⑷ 浙江省人民代表大会常务委员会公告[2008]第5号《浙江省水污染防治条例》 (2008.9.19 实施) ;
3 ⑸ 浙江省人民政府办公厅 浙政办发[2014]86 号《浙江省人民政府办公厅关于 印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》 (2014.7.25 实施) ;
⑹ 浙江省环保局 浙环发[2007]94 号《关于生态环境功能区规划试行工作的通 知》 (2007.12.24) ;
⑺ 浙江省省委、省政府《关于落实科学发展观加强环境保护的若干意见》 (2006.8.24) ;
⑻ 浙江省人民政府 浙政办发[2005]109 号 《浙江省人民政府办公厅转发省水利 厅省环保局关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案的通知》 (2005.12.07) ;
⑼ 浙江省人民政府 浙令第
321 号《浙江省环境污染监督管理办法》 (2014.3.13) ;
⑽ 浙江省人民政府 浙政发[2007]34 号《浙江省人民政府关于进一步加强污染 减排工作的通知》 (2007.6.11) ;
⑾ 浙江省环保厅 浙环发[2009]76 号《关于进一步加强建设项目固体废物环境 管理的通知》 (2009.10.28) ;
⑿ 浙江省环保厅 浙环发[2014]28 号 《关于印发的通知》 (2014.5.19) ;
⒀ 浙江省环保厅办公室 浙环发[2012]10 号 《关于印发的通知》 (2012.2.24) ;
⒁ 杭州市人民政府办公厅 杭政办函[2013]50 号《杭州市人民政府办公厅转发 市发改委关于杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013 年本)的通知》 (2013.4.02) ;
⒂ 浙江省环保厅 《关于苕溪流域余杭境内苕溪 12#等水功能区水环境功能区 调整意见的复函》 (2014.11.24) . 1.2.
3、技术规范及技术资料 ⑴ 国家环保部 HJ2.1-2011《环境影响评价技术导则(总纲) 》 ;
⑵ 国家环保部 HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则(大气环境) 》 ;
⑶ 国家环保总局 HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则(地面水环境) 》 ;
⑷ 国家环保部 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则(声环境) 》 ;
⑸ 国家环保部 HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范(试行) 》 ;
4 ⑹ 国家环保部 HJ19-2011《环境影响评价技术导则(生态影响) 》 ;
⑺ 浙江省环保局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》 . 1.2.
4、项目技术文件 建设单位提供的其它资料. 1.
3、项目建设内容及建设规模
1、建设内容和规模 根据设计单位提供的资料,本项目相关经济技术指标详见表 1-1. 表1-1 主要技术经济指标一览表 内容 指标 备注 单位 指标 用地面积 m2
117944 / 总建筑面积 m2 87105.07 / 地上建筑面积 m2 79905.07 / 地下建筑面积 m2
7200 / 容积率 / 0.68 / 绿地面积 m2
35383 / 建筑密度 %
25 / 绿地率 %
30 / 学生人数 人3195 / 教职工人数 人400 / 机动车停车位 辆165 / 其中地面停车 辆65 / 地下停车 辆100 / 建筑高度(最高栋楼) m 23.5 /
2、主要设备布置 本项目主要设备布置位置详见表 1-2. 表1-2 项目主要设备布置表 功能 设备(房) 名称 规格型号 数量 布设位置 供水 生活泵房 6m*10m
1 个 地下室 消防 消防水池 10m*10m
1 个 地下室 消防泵房 10m*10m
1 个 地下室 供电 开闭所 8m*10m
1 个 地面一层 变配电间 8m*20m
1 个 地下室 变配电间 8m*12m
1 个 地下室 变配电间 8m*12m
1 个 地面一层 通风 风机房 --
5 个 地下室 供热 锅炉房
1 台582KW 真空燃气热水炉
1 个 泳池加热用,位置建筑定 空调 空调室外 机 小型分体式空调 / 教室、宿舍 一拖多商用单元空调机组 / 大堂、门厅 风冷热泵机组
4 套 剧院、图书馆、餐厅、室内
5 篮球场 剧院 音响设备 / 若干 剧院 注:根据建设单位提供的资料,项目设备房均不在教学楼、办公楼及宿舍楼的正下方.
3、公用工程 ⑴ 给水系统 给水水源:本工程用水由市政给水管提供. ⑵ 排水系统 本工程室内外采用雨、污分流制;
雨水排入市政雨水管网.项目泳池反冲洗废 水经沉淀处理、生活污水中冲厕污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池预处理 后与其它生活污水一同处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后纳 入东侧环园西路、南侧规划道路及北侧规划道路市政污水管网,送污水处理厂处理 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准后统一外排. ⑶ 供电 由当地供电部门提供. ⑷ 暖通 ① 空调 本工程剧院、图书馆、餐厅、室内篮球场空调系统采用风冷热泵机组;
大堂、 门厅采用一拖多商用单元空调机组;
其他均采用分体式空调机. ② 通风 地下室汽车库按
6 次/h 计算通风量,尾气排至建筑屋顶. 项目地下车库汽车尾气排气井、锅炉燃料废气排气井及油烟废气排气井的情况 详见表 1-3. 表1-3 项目地下车库汽车尾气排气井、锅炉燃气排气井及油烟废气排气井情况一览表 内容 数量 编号 所在位置 排放高度(m) 烟道面积(m2 ) 地下车库尾气 井3个1# 国际部北楼东北角
20 0.85 2# 国际部南楼东北角
20 0.85 3# 风雨操场东南角
20 0.85 锅炉燃料废气 排气筒
1 个1# 风雨操场
20 1 油烟废气排气 筒2个1# 食堂
24 1 2# 幼儿园
10 1 ⑸ 供热 项目设有一台 582KW 的真空燃气热水炉,为泳池进行供热.
4、定员及运行时间
6 根据建设单位提供的资料,项目设计学生人数为
3195 人、教师
400 人,其中在 校住宿人数为
2000 人;
年运行时间为
250 天. 项目设有食堂和宿舍. 1.
4、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目,现状为空地,原为农田和农居用地,故无土壤污染及原有 污染情况.
7
二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况 2.
1、建设项目地理位置与周围环境概况 余杭区位于杭嘉湖平原南部、钱塘江口北岸、杭州市北郊.它东临桐乡、海宁, 南接富阳,西连临安、安吉,北靠德清,总面积
1220 平方公里. 本项目位于余杭区中泰街道石鸽社区.项目所在地四周现状为:东侧为环园西 路(城市支路) ,隔路为厂房;
南侧为规划道路(城市支路) ,隔路为茶叶山,再往 南为
02 省道(距本项目 200m) ;
西侧为规划道路(城市支路) ,隔路为山体和南湖 公园;
北侧为规划道路(城市支路) ,隔路为田地.距本项目最近的敏感点为南侧 320m 处的新西湖小镇住宅小区(共3500 户) . 本项目地理位置图详见图 1,本项目周围环境概况及声环境现状监测布点图详 见图 2. 2.
2、自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 2.2.
1、地质地貌 余杭地质构造复杂,岩浆活动强烈,全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮 土和水稻土等五个土类、12 个亚类、39 个土属、79 个土种,土壤总面积达
102370 公顷.余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过渡地带,地势由西北向东南倾斜, 西北为山地丘陵区;
东部为堆积平原,地势低平,塘漾棋布;
东南部为滩涂平原, 其间孤丘兀立,地势略转向高原.余杭总面积为
1220 平方公里,地貌可分中山、 低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等,其中平原面积占全区总面积的 61.48%. 2.2.
2、气候特征 余杭区属亚热带南缘季风气候区,气候特征为温暖湿润,四季分明,光照充足, 雨量充沛,因地形不同,小气候差异明显,春、冬、夏季风交替,冷暖空气活动频 繁,春雨连绵,天气变化较大,常有倒春寒出现;
同时水量时空分布不均,并受地 形条件影响,西部易寒、中部易涝、东部常缺水.其中降雨集中在五月至七................