编辑: wtshxd 2019-07-15

一、 二级再热器出 口之间的水冷壁鳍片开孔引出高温烟气(500℃左右),经过升温烟 道进入省煤器出口 (SCR 入口) 烟道, 提高低负荷时省煤器出口 (SCR 入口)烟气温度;

2 号机组在 30%BMCR(高加投运)负荷之前,打 开升温烟道挡板门,高温烟气(500℃左右)进入升温烟道并通过升 温烟道挡板调节门控制高温烟气(500℃)的混入量达到调节 SCR 入 口烟气温度的目的,使2号机组满足在 30%BMCR(高加投运)负荷 及以上负荷脱硝系统连续投运的需要, 使SCR 入口温度满足 320℃以上,并留有 5℃的裕度;

升温烟道各个挡板均关闭的情况下,设备的 漏风率不大于 1%. 本次

2 号机组全工况脱硝改造工程总投资

648 万元. 新疆恒联五彩湾(2*660MW)电厂一期工程

2 号机组全工况脱硝改造评估监测报告 新疆水清清环境监测技术服务有限公司

8 升温烟道 升温烟道 新疆恒联五彩湾(2*660MW)电厂一期工程

2 号机组全工况脱硝改造评估监测报告 新疆水清清环境监测技术服务有限公司

9

四、评估监测内容 4.1 评估监测目的 根据《关于明确全工况脱硝改造相关工作事宜的函》(新环函 〔2018〕630 号):在国家没有明确最低技术出力之前,根据已改造 机组的运行实践, 最低技术出力界定为机组额定负荷的 30%和最低稳 燃工况.即通过改造后,机组在 30%负荷和最低稳燃工况两状态下, 脱硝设施都要投入运行并达到污染物超低排放水平, 即在基准氧含量 在6%的情况下,烟尘排放浓度........