1 总则 1.

0.1 为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

1 厂房;

2 仓库:

3 民用建筑;

4 甲、乙、丙类液体储罐(区);

5 可燃、助燃气体储罐(区);

6 可燃材料堆场:

7 城市交通隧道. 人民防空工程、 石油和天然气工程、 石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火 设计,当有专门的国家标准时,宜从其规定. 1.0.3 本规范不适用于火药、 炸药及其制品厂房(仓库)、 花炮厂房(仓库)的建筑防火设计. 1.0.4 同―建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔, 该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定. 1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发, 统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理. 1.0.6 建筑高度大于 250m 的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取 更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证. 1.0.7 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 高层建筑 high-rise building 建筑高度大于 27m 的住宅建筑和建筑高度大于 24m 的非单层厂房、仓库和其他民用建 筑. 注:建筑高度的计算应符合本规范附录 A 的规定. 2.1.2 裙房 podium 在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于 24m 的附属建筑. 2.1.3 重要公共建筑 imporpant public building 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑. 2.1.4 商业服务网点 commrcial facilities 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于 300m2 的商店、 邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房. 2.1.5 高架仓库 high rack storage 货架高度大于 7m 且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库. 2.1.6 半地下室 semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 1/3,且不大于 1/2 者. 2.1.7 地下室 basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 1/2 者. 2.1.8 明火地点 open flame location 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外) . 2.1.9 散发火花地点 sparking site 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点. 2.1.10 耐火极限 fire resistance rating 在标准耐火试验条件下, 建筑构件、 配件或结构从受到火的作用时起, 至失去承载能力、 完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示. 2.1.11 防火隔墙 fire partation wall 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体. 2.1.12 防火墙 fire wall 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3.00h 的不燃性墙体. 2.1.13 避难层(间) refuge floor(room) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间). 2.l.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口. 2.1.15 封闭楼梯间 enclosed staircase 在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间. 2.1.16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase 在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和 楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间. 2.1.17 避难走道 exit passageway 采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙, 用于人员安全通行至室外 的走道. 2.1.18 闪点 flash point 在规定的试验条件下, 可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物, 遇火源 能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定). 2.1.19 爆炸下限 lower explosion limit 可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度. 2.1.20 沸溢性油品 boil-over oil 含水并在燃烧时可产生热波作用的油品. 2.1.21 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离. 注:防火间距的计算方法应符合本规范附录 B 的规定. 2.1.22 防火分区 fire compartment 在建筑内部采用防火墙、 楼板及其他防火分隔设施分隔而成, 能在一定时间内防止火灾 向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间. 2.1.23.充实水柱 full water spout 从水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径 380mm 圆孔处的一段射流长度. 2.2 符号 A――泄压面积 C 一一泄压比 D――储罐的直径 DN――管道的公称直径 ΔH――建筑高差 L――隧道的封闭段长度 N――人数 n――座位数 K――爆炸特征指数 V――建筑物、堆场的体积,储罐、瓶组的容积或容量 W――可燃材料堆场或粮食筒仓、席穴囤、土圆仓的储量

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题