技术样本 TS0034UK03 RL/1 系列 单段火轻油燃烧器 RL/1系列燃烧器的出力范围为107至398kW,设计用于中低温热水锅炉、热风或蒸汽锅炉、导热油锅炉.

所有型号都适合燃烧轻油及混合比达5%的轻油和生物柴油混合物. 特殊设计的吸气回路保证噪音排放达到最优. 悉心设计,外形尺寸紧凑,易于维护. 风机和燃烧头性能的改进保证使用灵活性和各种出力时的良好运行.多种附件保证工作灵活性大大提高. 轻油 RL 34/1 MZ

107 ÷

398 kW

2 RL/1 系列 技术数据 基准条件: 温度:20℃ -压力:1013.5m bar - 海拨:0 m a.s.l -1米处测得的噪音: 由于公司不断进行生产改进,所以造型、尺寸、技术数据、配备和附件可能会更改.本文件包含利雅路股份有限公司的机密和专有信息,除非得到授权, 否则不得泄露或复制本文件的全部或部分. 型号 RL 34/1 MZ 燃烧器工作模式 单段火 最大输出调节比 -- 伺服电机 类型 -- 运行时间(秒) -- 热输出 kW

107 -

398 Mcal/h

92 -

246 Kg/h

9 -

34 工作温度 ℃最低/最高 0/40 燃料/空气数据 低热值 kWh/kg 11,8 kcal/kg 10.200 20℃时的粘度 mm2 /s (cSt)

4 ÷

6 油泵 类型 AN

57 C 输出 kg/h at

12 bar

45 雾化压力 bar

12 燃油温度 最高. ℃

50 风机 类型 前曲叶片离心式 空气温度 最高. ℃

60 电气数据 电源 Ph/Hz/V 1/50-60/220-230~(±10%) 辅助电源 Ph/Hz/V 1/50-60/220-230~(±10%) 控制盒 类型 RMO 总功率 kW 0,6 辅助电源 kW 0,3 防护等级 IP

40 电机功率 kW 0,3 额定电机电流 A 2,4 电机起动电流 A

10 电机防护等级 IP

54 点火变压器 V1 - V2 230V - 2x12 kV I1 - I2 0,2A -

30 mA 运行 间歇式 (每24小时至少停机一次) 排放 噪音 dBA

70 声输出 W -- CO排放 mg/kWh <

40 烟气指示器等级 N° Bach. <

1 CxHy 排放 mg/kWh 3秒可启用接口诊断(用适配器). 颜色代码表 运行状态 颜色代码表 待机 预吹扫 点火阶段 火焰生成 火焰不良 欠压,内置保险丝 故障,报警 外来光线 LED熄灭 故障原因诊断故障原因诊断 锁定发生后,红色信号灯常亮.这种状态下,可按下锁定复位按钮超过3秒,开始按照故障代码表进行目测诊断. 再次按下锁定按钮超过3秒可启用接口诊断(用适配器). 红色LED闪烁表示该闪烁序列对应的信号: (例如: LED闪烁3次的信号 - 空气压力监测器故障) ( LED 熄灭) 3秒 3秒 3秒 故障代码表 可能的故障原因 闪烁代码 安全时间结束时火焰没有生成: - 燃油阀故障或已脏 - 火焰探测器故障或已脏 - 燃烧器调节不良,无燃油 - 点火装置故障 闪烁2次 空气压力监测器故障 闪烁3次 燃烧器起动时有外来光线或虚假火焰 闪烁4次 运行时火焰丧失: - 燃油阀故障或已脏 - 火焰探测器故障或已脏 - 燃烧调节不良 闪烁7次 接线错误或内部故障 闪烁10次 起动周期 RL 34/1 MZ 0秒 燃烧器开始点火周期:电机和变压器通电. 以最大输送气流量开始预吹扫. 22÷28秒 第1输送阀打开,燃油点火. 点燃后5秒 点火变压器切断.第2输送阀打开.此时为运行 火焰. TL M 时间 (秒)

0 11

25 2° 1°

0 22

25 25

25 20

8 8 RL/1 系列 燃烧器接线 下表表示电源线截面积及所用保险丝型号. 型号 V F (A) L (mm2 ) ? RL 34/1 MZ

230 T6 1,5 V = 电源 F = 保险丝 L = 电源线截面积 RL 34/1 MZ电气部件安装及电气连接插头&

插座.系统示例 排放 按照EN267标准以最大输出测定排放数据. RL 34/1 MZ 型的NOx 排放符合EN267的等级2. RL/1系列燃烧器具有便于电气部件安装和接线的控制面板. RL 34/1 Mz型燃烧器由于采用新型结构,具有非常整齐的电气布局,最大限度地提高了调试、维护速度. RL 34/1 Mz型燃烧器由于采用 新型结构,具有非常整齐的电气布局,最大限度地提高了调试、维护速度. 该型号采用可在机壳外进行插接的插头&