编辑: wtshxd 2019-07-15

2018 年修改单) 中 三十

一、 电力、 热力生产和供应业 类别中的

92 热力生产和供应工程 的 燃煤、燃油锅炉总容量

65 吨/小时(不含)以上 以外的 其他(电热锅炉除外) 项目,须编写建设项目环境影响报告表,现建设单位委托湖南绿 鸿环境科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作.接受委托后,我司组织有关 技术人员进行现场踏勘、 收集资料, 依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则, 编制了该项目环境影响评价报告表. 工程内容及规模

1、建设内容及规模 (1)原项目 本次环评以锅炉房作为原项目进行分析;

原项目位于清远高新技术产业开发区嘉 福工业区 A3 区 (清远市江南人造革有限公司厂区内) , 地理位置为 : 北纬 23°30'

27.83 , 东经 113°6'

11.21 ,地理位置见附图 1. 原项目使用

1 台6t/h 燃生物质成型燃料的锅炉作为生产的供热来源;

原锅炉房总 占地面积为 600m2 ,其中包括生物质锅炉房 300m2 ,控制室 50m2 .原项目总投资

100 3 万元,其中环保投资

40 万元. 原项目锅炉房员工为

2 人,正常年工作时间

300 天,每天

24 小时,年运行时间共 计7200 小时.根据原项目环评报告表,原项目锅炉生物质燃料年消耗量为

9400 吨. 原项目燃生物质锅炉废气经 布袋除尘器除尘+碱液脱硫 处理后,由36m 高的排 气筒高空排放. (2)技改项目 本次技改项目在原有生物质锅炉房进行,无新增厂区占地面积和建筑面积,现有 项目劳动定员、工作制度,生产工艺、产能、经营范围、建设规模和运行时间等均不 发生变化. 本技改项目计划新建一台 10t/h 燃气导热油锅炉(锅炉废气通过原有的 36m 高的 排气筒直接排放),将原有 6t/h 燃生物质成型燃料的导热油锅炉改为备用锅炉.本技 改项目总投资

180 万元,其中环保投资

10 万元;

总占地面积 200m2 . 技改前后项目建设内容变化情况见下表. 表1本次技改建设内容和技改前后项目建设内容变化情况 项目名称 建设内容 原项目 技改后项目 变化情况 主体工程 建构筑物 生物质锅炉房、控制 室 天然气锅炉房、生 物质锅炉房、控制 室 增加天然气锅炉房 公用工程 供热系统

1 台6t/h 燃生物质成 型燃料的导热油锅 炉1台10t/h 燃天然气 锅炉;

原6t/h 燃生 物质锅炉改为备用 锅炉 新增一台天然气锅 炉, 原生物质锅炉改 为备用锅炉 环保工程 (主用)锅 炉燃烧废 气 布袋除尘器+碱液脱 硫+36m 高排气筒 36m 高排气筒 将布袋除尘器+碱 液脱硫+36m 高排气 筒 调整为 由原有 的36m 高的排气筒 直接排放 备用锅炉 燃烧废气 / 依托原有布袋除尘 器+碱液脱硫+36m 高排气筒 依托原配套废气处 理设施不变

2、原辅材料消耗及产品情况 本项目只进行锅炉技改,技改后整个厂区的原材料、产品的生产工艺均不变.

3、能源消耗情况 (1)原项目 根据《清远市江南人造革有限公司锅炉技改建设项目环境影响报告表》以及业主 提供的《锅炉运行工况能效测试报告》,生物质燃料年均用量为 9400t/a,生物质颗粒

4 的热值为

4012 千卡/kg,燃生物质锅炉热转换率约为 81.56%,则原项目燃生物质锅炉 的输出总热量为 3.076*1010 千卡/a. (2)技改项目 据建设单位提供资料,本技改项目将燃生物质的

1 台6t/h 导热油炉调整为燃天然 气的

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题