编辑: 匕趟臃39 2019-07-15
合康水冷变频器在电厂给水泵的应用 HICONICS Water Cooling Inverter Applied in Feed Pump of Power Plant 北京合康亿盛变频科技股份有限公司技术部? 崔光远 摘要:本文结合合康变频水冷高压变频器在中国铝业兰州分公司自备电 厂1#机组电动给水泵变频改造项目的应用,讲述了合康水冷高压变频 器在调速控制、节省空间、散热性能、节能效益等方面的优势.

该项 目的合作采用合同能源管理方式,用户零风险,零投资,节电率达25- 30%. 文章编号:150508 高压变频器,并对液力耦合器进行改造,实现由 变频器调节水泵转速,以达到节能的目的. 此水冷高压变频器改造系统中,各机电单 元、传感器、PLC控制器自动监控运行,并通过操 作友好界面进行简便的、就地操作.系统运行参 数和报警信息条,通过总线通讯及时地传输至主 机控制器以及终端设备,进行远程监视,并实现 远程控制.如图1所示.

2 现场信息 2.1 现场环境 最高温度39.1℃;

最低温度-23℃;

年平均温度5.1℃;

最热月(7月)平均气温27.3℃;

海拔高度:1650m 前置泵参数如表1所示. 液力偶合器参数如表2所示. 电动机参数如表3所示. 给水泵参数如表4所示. 电源参数如表5所示. 高压变频装置的进线电源来自对 应机组的6kV工作段.

3 项目改造方案 3.1 方案概述 本次对自备电厂1号机组的两台 常用(A泵、B泵)给水泵进行变频 改造,变频调节采用一拖一手动旁路 方式,C泵仍保持原有状态不进行改 造,工频备用. 给水泵电动机增加水冷型高压变 频器,保留给水泵液力耦合器,将液 偶改造为增速齿轮箱;

给水泵由水冷 型高压变频器调速. 前置泵与给水泵电动机分离, 另外增装一台1490rpm、功率匹配的 定速电机以确保给水泵的长期运行安 全.如表6所示. 根据电机容量,选用了我公司 自主研发生产的水冷型高压变频器 HIVERT-Y06/750,额定输出电流为 750A,适配 5600kW及以下高压异步 电动机,并且0~50Hz加速时间不高 于原液力耦合器勺管加速时间30秒. 图1 图2 中国铝业兰州分公司自备电厂现场图

1 项目简介 中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃省兰 州市红古区河湾村.该厂共计3套300MW火电机 组,总装机容量900MW.每套机组配备3台给水 泵,采用2用1备模式运行.由于给水泵电机采用 工频运行造成一定程度的电能浪费,为降低年用 电量,决定为#1机组A、B给水泵增设两台水冷型 图3 图4 图5 改造前示意图 图6 改造后示意图

92 93 kzcd.chuandong.com 交流传动 CD技术与应用 AC DRIVE 交流传动 CD技术与应用 AC DRIVE 元外形尺寸减小,变频器整机外形尺寸减小,节 省空间;

*解决原来强制风冷散热受风机风压的限 制,不能远距离放置变频器风道;

水管道可以不 受传输距离限制且体积小;

*水冷变频器能将系统温度降至室温以下, 不受室温的限制,并满足功率元件对散热的要 求;

*水冷变频器不受环境限制,可在粉尘及飘 浮物的环境中正常运行. 3.2.2 变频器冷却方案 *变频器单元采用水――水冷却方式;

*变压器采用油浸式油――水冷却方式;

*水源采用现场辅冷水. 如图2所示. 3.2.3 变频器水冷技术 目前水冷变频器主要是在原来的强制风冷变 频器基础上增加一套水冷循环系统;

恒定压力和 流速的去离子水流经板式换热器,进行热交换;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)