7451 燃烧控制器 LFL1.

.. 燃烧控制器 ? 用于燃油, 燃气或双燃料强制通风式的中等和大容量燃烧器 ? 用于多段或连续比例的间歇运行燃烧器 ? 带有风门检测 ? 火焰监控 C UV 火焰探测器 QRA... C 离子探针 LFL1... 系列控制器特别适合于将燃烧控制集成到其产品的 OEM 厂家. 用途 - 监控具有膨胀式火焰或引导火(点火)可遮断结构的强制通风式燃烧器 - 中到大容量 - 间歇运行 (至少每

24 小时有一次受控停机) - 多段或连续比例式燃烧器 - 双燃料燃烧器 - 固定式空气预热器

01 和02 系列的不同,对于装有引导火燃气阀的引导火(点火)燃烧器来说,主要在于安全 时间的长短. LFL1.638 适合用于大容量的大气式燃烧器. 如果需要控制连续运行的燃烧器,请参阅 (LGK16...).的资料 CC1N7451en 29.06.2004 HVAC Products Siemens Building Technologies 警告注意事项 为避免人员伤害,财产损失和破坏环境,必须遵守以下警告注意事项! 不要随意打开、干预或是改动控制器单元! ? 所有行为(装配、安装和服务工作等)必须由专业人员来完成. ? 在LFL1…的连接区域改变任何接线之前,要使控制器单元完全与主要电源隔离(两 级断开). ? 要给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不会受到电击危险. ? 检查并确保线路连接正确. ? 锁定复位按钮仅限手动(所需压力不超过 10N),不要使用其他任何工具或是尖状 物体. ? 按动控制器单元上的锁定复位按钮或是远程锁定复位按钮不要超过

10 秒,否则会损 坏控制器单元内的锁定继电器. ? 坠落或撞击会影响到安全功能.这样的控制器单元不能正常运作,即使外观看起来 一点损害也没有. ? 在使用 UV 探测器 QRA..进行火焰监测时,必须注意那些发光源,例如卤素灯、焊接 设备、特殊灯具、点火火花,还有 X 射线和伽马射线,会产生错误的火焰信号. 安装指南 ? 确保遵守相关的国家安全规则 ? 使用

2 个UV 探测器 QRA..时,要确保探测器彼此不能探测到. 安装注意事项 ? 控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装排列 ? 不要混淆相线和中线 火焰探测器的电气安装 排除干扰,在信号传输中避免干扰是很重要的. ? 不要将探测器的电缆与其他电缆安装在一起 C 线路电容减少火焰信号 C 使用单独的电缆 ? 探测器连接线路所允许的最大长度(参考《技术手册》) ?

2 个UV 探测器 QRA…可以平行放置 ? 与QRA…连接接线柱

22 必须要接地 ? 有电击危险时,点火探针不受保护 ? 查找并确认点火电极和点火探针的位置,这样点火火花不会越过离子探针(过负荷 危险) ? 同时监控点火探针和 UV 探测器 QRA...是可能的,但是出于安全原因,除开第二安 全时间?t9?以外,― 在这一时间只有一个火焰探测器工作.在第二安全时间结束 时,其中一个探测器必须是不工作的,但是,探测火焰必须被熄灭,例如通过接线 柱17 把点火阀关闭. 2/19 Siemens Building Technologies CC1N7451en HVAC Products 29.06.2004 调试注意事项 ? 在调试前,请先确认线路正确连接. ? 在调试设备或做维护工作时,请作如下安全检查: 需完成的安全检查 预期反应 a) 启动燃烧器,火焰探测器探测不到火焰时. 在?TSA?结束时锁定 b) 启动燃烧器,火焰探测器被暴露在外部光 源下.

40 秒内锁定 c) 燃烧器运行中模拟熄火;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)