编辑: hgtbkwd | 2019-07-15 |
64? 参照文档:EM303B 变频器功能代码表
102 和EM303A? ? 2012\08\07? 编写日期:2013.09.11? 目录 EM303B 与EM303A 功能差异明细?1?
一、F0 组差异?2?
二、F1 组差异?2?
三、F2 组差异?3?
四、F3 组差异?4?
五、F4 组差异?4?
六、F5 组差异?5?
七、C0 组差异?6?
八、F6 组差异?6?
九、F7 组差异?7?
十、F9 组差异?7? 十
一、FA 组差异?9? 十
二、FB 组差异?9? 十
三、FC 组差异?9? 十
四、FD 组差异?11? 十
五、FE 组差异?12? 十
六、P0 组差异? 12? 十
七、P1 组差异? 12? 十
八、MODBUS 通信协议差异?13? ? ? ?
一、F0 组差异
1、载波频率设定范围差异? EM303B:? 为保护变频器,对不同功率段变频器的载波范围进行限制.? ? ? 功率段? 设定范围? 默认值? F0.14? 载波频率? 0~9kw? ? 1.000~16.000?kHz ? ? ? 2.000? ? ? kHz? 9kw~37kw? 1.000~8.000?kHz? ? 37kw~110kw? ? 1.000~4.000?kHz? ? 110kw~400kw? 1.000~3.000?kHz? ? EM303A:没有按功率段对载波限制.?
二、F1 组差异
1、定转子电阻小数位差异? EM303B:? 定转子电阻包含
3 为小数点,精度更高,设定范围为 0.001~60.000.? F1.10? 定子电阻? 0.001~60.000? 包含
3 位小数点? F1.11? 转子电阻? 0.001~60.000? 包含
3 位小数点? EM303A:? 定转子电阻均为
2 位小数点,设定范围为 0.01~300.00.? ?
2、空载励磁电流显示差异? EM303B:? 不论电机接法为星型还是三角型,F1.08 均显示线电流.? EM303A:F1.08 根据电机接法显示线电流或相电流.? ?
3、主从通信,主机发送数据差异? EM303B:? 可以通过 F1.31 来选择本机为主机时向外发送的数据,出厂值为 F1.31=0,主机向 从机发送输入频率(给定频率) .? F1.31? 0:输入频率? 1:输出频率? 2:主数字频率? 3:辅助数字频率? 4:VP? 5:VS? 6:VF? 7:IS? 8:IF? EM303A:? 点对点通讯时, 发送数据可选, 但是手册上没有说明. 出厂值主机发送输出频率, 相当于同 EM303B 的F1.31=1.此为重要差异.? ?
三、F2 组差异
1、M
0、M1 输出增益默认值差异? EM303B:? 将M
0、M1 输出增益默认值为 95.00%,使其最大输出更接近 10V.? ? ? 出厂默认值? ? F2.24? M0 输出增益? 95.00%? 最大输出更接近 10V? F2.27? M1 输出增益? 95.00%? 最大输出更接近 10V? ? EM303A:?M
0、M1 输出增益默认值为 100.00%.? ?
2、数字输入端子功能差异? 标准 EM303B 版本中不包含以下输入端子功能选项:? 功能号? 对应功能? EM303B? EM303A? 19? 停车直流制动指令? 无该功能? 有该功能? 32? 力矩输入切换为主力矩给定? 33? 力矩输入切换为辅助力矩给定? 34? 主力矩给定切换至通用给定? 38? 多段过程 PID 端子 1? 39? 多段过程 PID 端子 2? 40? 多段过程 PID 端子 3? 41? 多段力矩电流端子 1? 42? 多段力矩电流端子 2? 43? 多段力矩电流端子 3? 52? 拉丝机断线故障? 53? 卷径复位? 54? 磁粉离合器控制? ?
3、数字输出端子功能差异? 功能号? 对应功能? EM303B? EM303A? 12? PID 反馈上限? 无该功能? 有该功能? 13? PID 反馈下限? 21? 电机零速检测? 28? FDT1 下界(脉冲)? 29? FDT2 下界(脉冲)? 30? FDT1 下界(JOG 时无效,脉冲)? 31? FDT2 下界(JOG 时无效,脉冲)? ?
四、F3 组差异 启动直流制动比例、停车直流制动比例、开环滑差补偿出厂默认值差异? EM303B:? 直流制动比例出厂默认值为 100.00%,提供更大的制动转矩.若不满足需求,可以 选择更大的制动电流比例.? ? ? 出厂默认值 F3.22? 启动直流制动比例? 100.00% F3.25? 停车直流制动比例? 100.00% F3.30? 开环滑差补偿? 100.00% ? EM303A:? 制动转矩一般情况下应该不够,经常需要调整.? ? ? 出厂默认值? F3.22? 启动直流制动比例? 35.00%? F3.25? 停车直流制动比例? 35.00%? F3.30? 开环滑差补偿? 0.00%?