编辑: 施信荣 2019-07-27
-

1 - 基本情况 表1项目名称 重庆熙康医院改扩建项目 建设单位 重庆熙康医院有限公司 法人代表 林天清 联系人 林天标 通讯地址 重庆市巴南区李家沱正街

188 号 联系电话

13350353519 邮政编码

400054 建设地点 重庆市巴南区李家沱正街

188 号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 L8511 综合医院 立项部门 批准文号 占地面积 85m2 建筑面积 839.

6m2 总投资 (万元)

40 环保投资 (万元)

15 环保投资 所占比例 37.5% 年能耗情况 煤/煤平均含硫量 / 电10 万kw・ h 油/天然气 / 用水情况 (万吨) 分类 年用水量 新鲜用水量 重复用水量 生产用水 / / / 生活用水 0.9172 0.9172 / 合计 0.9172 0.9172 / 1.1 项目由来 重庆熙康医院位于重庆市巴南区李家沱正街

188 号(见地理位置图 1),根据重 庆熙康医院的营业执照经营许可范围设有内科、外科、妇科、肛肠科、骨科、发热门 诊、肠道门诊、泌尿科、检验室、手术室、医学影像科、办公室和储存室等,手术室 主要为病人伤口做一些简单的包扎处理,设有床位

20 张,未设产房、未设太平间. 该项目于

2006 年进行了环境影响评价,并获得了重庆市建设项目环境影响评价批准 书(渝(巴)预审(2006)09 号).现有污水处理设施(未设置事故池),处理能力 15m2 ;

医疗废物暂存间 3m2 ,加药间位于二层中心氧站隔间内. 项目于

2006 年建成,运行至今,无环保投诉问题. 为满足发展需要,熙康医院拟扩大规模,实施 重庆熙康医院改扩建项目 ,主要 建设内容:拟对现有项目所在第

3、4 层平面布局进行调整,新增病床

30 张;

调整现 有加药间位置;

对现有污水处理设施进行改造,增加污水处理设施的容积和处理能 -

2 - 基本情况 表1力,并增设一个事故池;

建筑面积约839.6m2 . 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国 家有关法律、法规的要求,重庆熙康医院改扩建项目应以环境影响报告表的形式完成 环境影响评价工作.受建设方委托,重庆宏伟环保有限公司负责该项目环境影响报告 表的编制工作.接受委托后,公司即安排专业技术人员多次深入现场进行实地踏勘, 收集项目相关资料,在此基础上,编制完成了《重庆熙康医院改扩建项目环境影响报 告表》,报重庆市巴南区环境保护局审批. 1.2 评价思路 根据 重庆熙康医院改扩建项目 的工程特征及工程所在区域的特点,分析项目建 设的环境可行性.评价思路如下: (1) 本项目系位于巴南区李家沱正街

188 号现有的建筑物进行扩建, 不新增 (租) 用房,不新(增)设科室,仅对现有房间功能布局进行调整.因此本项目环境影响评 价时段重点为:营运期. (2)通过项目所在地的环境功能、环境现状和环境敏感保护目标调查,委托重 庆泓天环境监测有限公司对项目所在地噪声进行实监,大气和地表水引用有效的数据, 分析环境质量现状. (3)根据项目营运期的总体布局、医院规模、排污情况和区域环境功能,重点 评价营运期所造成的地表水、大气、医疗固废等方面环境污染,核算项目新增排污量以 及改扩建前后的三本帐,完善 以新带老 污染防治措施.确保区域环境质量满足相关标准要 求. (4) 本项目为综合医院的改扩建, 根据 《环境影响评价技术导则-地下水环境》 (HJ610-2016)项目属于Ⅳ类项目,不开展地下水环境影响评价.因此本报告对地下 水不再评价. 1.3 工程内容及规模 1.3.1 工程概况 项目名称:重庆熙康医院改扩建项目;

项目性质:改扩建;

建设地点:重庆市巴南区李家沱正街

188 号;

服务规模:现门诊量约为

15 人・ 次/天;

建成后预计门诊量约达

20 人・ 次/天.新增 床位

30 张,扩建后达到

50 张床位. -

3 - 基本情况 表1总投资:40 万元;

工作制度及劳动人员:全年营业,总在职员工

55 人,医务人员

46 人,扩建后人 数不增加,均为内部调整. 1.3.2 工程内容 重庆熙康医院扩建项目在重庆市巴南区李家沱正街188号3~4楼建设,总建筑面积 839.6m2 .项目总投资40万元,仅新增设30张床位,不设食堂、不设柴油发电机房、不 设洗衣房,项目组成表,见表1-2. 表1-2 项目组成一览表 名称 项目组成 本项目 依托情况 主体 工程 1F 建筑面积:85m2 ,主要布置有导医台、西药房、 挂号收费处、候诊大厅以及加药间,主要功能:接待 病人、收费和取药 原功能布局不变 2F 建筑面积:251.53m2 ,主要布置有 B 超室、心电图 室、治疗室、检验室、手术室、各科室门诊、卫生间. 主要功能:门诊、检查、治疗 不新增门诊科室 3F 建筑面积: 251.53m2 , 主要布置有护士站、 治疗室、 DR 室及控制室、病房等,主要功能:DR 检查、住院、 治疗 对原病房进行调整, 在原

20 张床位的基础 上新增

7 张床位 4F 建筑面积:251.53m2 ,主要布置办有医疗废物暂存 间、办公室、储存室以及病房,主要功能:住院、办公、 储存、暂存医疗废物 整体布局进行调整, 缩减储存室和办公室 用房面积,调整为病 房,新增

23 张床位 辅助 工程 4F 建筑面积:251.53m2 ,在4F 设置有办公室、储存 室以及暂存医疗废物 缩减储存室和办公 室用房面积, 调整为病 房,新增

23 张床位 公用 工程 供水 市政供水管网供给 依托 供电 由市政部门提供,不配置柴油发电机 依托 热水供应 采用电加热方式提供热水和饮用热水,不配置燃气 锅炉 依托 空调系统 采用分体式空调 依托 排水设施 雨污分流,雨水依托现有雨水管网,项目废水经污 水管线收集后进入扩建后的污水处理设施进行处理. 依托 供氧系统 采用氧气瓶供氧,贮存了

8 瓶氧气,每瓶 13L,位 于二层的护站旁 依托 环保 工程 污水处理 设施 污水处理设施臭气新增活性炭吸附, 经排气筒引至 医院楼顶排放 在排气筒内部新增 活性炭吸附, 排气筒引 至医院楼顶排放 -

4 - 基本情况 表1污水处理设施位于项目西南角外地下,处理能力扩 增至 30m3 /d,容积 72m3 ,新增事故池 8m3 .处理工艺: 格栅+初沉池+水解酸化+厌氧反应+混凝反应池+生物 接触池+消毒池+沉淀池+吸附过滤池 新扩增混凝反应池、 生物接触池、消毒池、 斜管沉淀池、脱氯池、 吸附过滤池以及事故 池.原处理能力 15m3 , 容积 39.16m3 加药间位于 1F 南侧楼梯口单间内,面积为 3m2 , 采用二氧化氯粉剂消毒 调整位置: 原加药间 位于 2F 中心氧站内部 隔间,面积为 2m2 ,采 用次氯酸钠溶液消毒 医疗废物 暂存间 位于 4F 北侧消防楼梯口独立房间内,面积约为 3m2 ,地面及 1.0m 墙裙做防渗防漏处理,自然通风,紫 外线消毒,医疗垃圾分类桶装 依托 生活垃圾 采用垃圾桶收集, 交环卫部门进行清运, 定时处理. 依托 电离 辐射 电离辐射 DR 室设置铅门防护,满足《医用 X 射线诊断卫生 防护标准》、《医用诊断 X 射线防护要求》防护要求, 已获得《辐射安全许可证》 依托 1.3.3 总平面布置 (1)出入口及交通组织:医院 1F 东侧为主出入口,设置有楼梯到达各楼层.1F 北侧为次出入口,仅作为消防通道及医疗废物运输通道使用.医疗垃圾转运避开人群 高峰时间. (2)各层平面布置:1F 主要布置有导医台、西药房、挂号收费处以及候诊大厅;

2F 主要布置有 B 超室、心电图室、治疗室、检验室、各科室诊室、手术室、候诊大厅、 卫生间等;

3F 主要布置有护士站、治疗室、病房、卫生间、DR 室、医疗废物暂存间 等;

4F 主要布置有办公室和储存室等.项目总平面布置图见附图 3. (3)环保设施布置:医疗废物暂存间位于医院 4F 消防楼梯口独立房间内;

污水 处理设施位于医院西南侧,废水可通过自流进入污水处理装置,便于废水的收集和处 理;

污水处理设施臭气用专用管道收集,经排气筒无组织排放;

各楼层采用垃圾桶收 集生活垃圾交环卫部门进行清运.项目环保........