4 4 导轨梁桥工程 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于基础、墩柱与盖梁、钢筋混凝土导轨梁、钢导轨梁的施工及验收. 4.1.2 钢筋混凝土导轨梁分为现浇钢筋混凝土、现浇预应力钢筋混凝土、预制钢筋混凝土以及预制预 应力钢筋混凝土导轨梁.预制钢筋混凝土、预制预应力钢筋混凝土导轨梁应按制作作业指导书在工厂 预制,预制场的生产条件应经验收合格后方可生产. 4.1.3 钢导轨梁梁体宜分段在工厂制作,运至现场拼装. 4.1.4 钢导轨梁采用的材料和制作工艺应符合设计文件和国家现行标准的规定. 4.1.5 预埋件及预留孔道位置应准确,安装应牢固,安装精度应满足设计要求. 4.1.6 施工监测及测量允许误差应符合现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB
50308 的规 定. 4.2 基础与承台 4.2.1 基础与承台施工应符合设计规定以及《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F
50 中有关规定. 4.2.2 基础回填施工及验收应符合设计规定以及《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ
1 中有关 规定. 4.3 墩柱与盖梁 4.3.1 钢筋混凝土墩柱与盖梁施工应符合设计规定以及《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F
50 中有关规 定,检验标准应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB
50204 中有关规定. 4.3.2 钢管柱制作与安装应符合下列规定:
1 采用成品无缝钢管或焊接钢管应具有产品出厂合格证书;
2 制造厂自行卷制的钢管柱, 所采用的板材应平直, 表面未受冲击, 未锈蚀, 当表面有轻微锈蚀、 麻点、划痕等缺陷时,其深度不得大于钢板厚度负偏差值的 1/2,