编辑: xwl西瓜xym 2019-07-14

230 V 2.5

7 3

2 3

8 ???

3 12

12 LGB22.130A27 LMG22.130A27 LME22.232A2 AC

230 V 2.5

20 3

2 3

8 ???

3 16.5 16.5 LGB22.230A27 LMG22.230A27 LME22.233A2 AC

230 V 2.5

20 3

2 3

8 ???

3 30

30 LMG22.233A27 LME22.331A1 AC

120 V 2.5

30 3

2 3

8 ???

3 12

12 ??? LME22.331A2 AC

230 V 2.5

30 3

2 3

8 ???

3 12

12 LGB22.330A27 两段式燃烧控制器 蓝色火焰探测器 QRC… LME23.331A2 AC

230 V 2.5

30 3

2 3

8 ???

3 12

12 LGB32.330A27 LME23.351A2 AC

230 V 2.5

30 5

4 1

10 ???

3 12

12 LGB32.350A27 tw 等待时间 1) 执行器 ?SA? 运行最长时间 TSA 安全时间 执行器运行时间必须缩短 t1 预吹扫时间 2) t22 火焰控制的相应时间 t3 预点火时间 3) 最多

65 秒t3n 后点火时间 4) 只能使用

230 V 交流电 t4 ?Off? 和?BV2?之间时间间隔 t10 风压信号检测时间 t11 执行器?SA?设定开启时间 t12 执行器?SA?设定关闭时间 t22 2nd 安全时间 7/7 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 型号一览 (其他型号按燃烧器的要求而定) [继续] 图例 火焰探测器 参考型号 电压 tw min. s t1? min. s TSA max. s t3n approx. s t3 approx. s t4 approx. s t22 approx. s t10 min. s 2) t11 min. s 1) t12 min. s 1) 替换型号 大气式燃烧器控制器 离子棒 (ION) 或火焰探测 器QRA... 4)和辅 助设备 AGQ3... LME44.056A2 AC

230 V

16 9

5 4

2 10

5 LGB41.255A27 LME44.057A1 AC

120 V

16 9

5 4

2 10

8 LGB41.258A17 LME44.057A2 AC

230 V

16 9

5 4

2 10

8 LGB41.258A27 tw 等待时间 1) 执行器 ?SA? 运行最长时间 TSA 安全时间 执行器运行时间必须缩短 t1? 预吹扫时间 2) 最多

65 t3 预点火时间 3) 最多

65 t3n 后点火时间 4) 只能使用

230 V 交流电 t4 ?Off?和?BV2?之间时间间隔 t10 风压信号检测时间 t11 执行器?SA?设定开启时间 t12 执行器 ?SA?设定关闭时间 t22 2nd 安全时间 8/8 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 订货 燃烧控制器, 不带插入式底座 参考?型号一览? 小型燃烧控制器的连接附件 参考技术资料 N7201 ? 插入式底座 AGK11... ? 电缆固定器 AGK65..., AGK66, AGK67... ? 电缆溢流冒出元件 AGK67... 小型燃烧控制器的连接附件 参考技术资料 N7203 ? 插入式底座 AGK13... ? 插入式外壳 AGK56… ? 附件 AGK68… 火焰探测器 ? 离子棒 由第三方提供 ? 火焰探测器 QRA2 或QRA10... 参考技术资料 N7712 ? 蓝火焰探测器 QRC1... 参考技术资料 N7716 诊断工具 参考技术资料 N7614 ? 接口适配器 OCI400 ? PC Windows 软件 ACS400 执行器 SQN3... 参考技术资料 N7808 执行器 SQN7... 参考技术资料 N7804 执行器 SQN9... 参考技术资料 N7806 RC 单元 ARC

4 668

9066 0 用不接地的中性导线监督网络中的电离电流 PTC 电阻 (AC

230 V) AGK25 用于在接线柱

3 上产生一个负载(用于不带风机的燃烧器,例如:大气式燃烧器) UV 检测的辅助单元 ? 电缆长度

500 mm AGQ3.1A27 ? 电缆长度

300 mm AGQ3.2A27 可以安装在即插式插座下面(大小尺寸参考?尺寸?) 维修适配器 KF8872 ? 用于检测燃烧器的设备机能 ? 带信号灯的功能测试 注意: 当在输出接线柱上没有负载,相应的信号灯会亮. ? 用4毫米直径的插孔测量探测器电流 9/9 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 技术参数 不允许冰、冷凝水和水进入! 额定电压 AC

120 V +10 % / ?15 % AC

230 V +10 % / ?15 % 额定频率 50...60 Hz ±6 % 电功耗

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题