目次前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 电站蒸汽锅炉常用安全阀类型

5 电站锅炉安全阀的安装数量

6 安全阀工作性能的要求

7 制造厂应进行的试验

8 安全阀的现场校验与调整

9 安全阀的安装和其他要求

10 安全阀的标志、铭牌 附录 A(资料性附录) 过热修正系数 Ksh 附录 B(资料性附录) 亚临界流动下的理论排量修正系数 Kb 前言本标准是根据原电力工业部

1995 年电力行业标准计划项目(技综[1995]44 号文)下 达的任务而制定的.

安全阀是防止锅炉运行中超压, 避免引起设备重大恶性事故的安全部件. 制定本标准的 目的是通过规范电站锅炉安全阀的合理配置和选用,帮助使用者正确掌握安全阀的现场安 装、调整和校验,以保证安全阀的正常动作,避免发生拒跳、频跳和泄漏等现象,保证电站 锅炉安全运行. 本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录. 本标准由中国电力企业联合会提出. 本标准由电力行业电站阀门标准化技术委员会归口并负责解释. 本标准的起草单位:北京邦备机电技术有限公司、安徽省能源集团有限公司、哈尔滨哈 锅阀门股份有限公司、西安热工研究院有限公司. 本标准的主要起草人:张传虎、刘琨、俞民、王泽清、杨百勋. 电站锅炉安全阀应用导则

1 范围 本标准规定了电站锅炉用安全阀的选用和性能要求及其试验、校验方法. 本标准适用于电站锅炉以蒸汽为介质、喉部直径为 20mm~250mm,工作压力为 0.35MPa~30MPa,工作温度小于 610℃的锅炉安全阀.其他如除氧器、加热器、连排扩容 器等压力容器的安全阀可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本 标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本. 凡是不注日期的引用文件, 其最 新版本适用于本标准. GB/T

12241 安全阀 一般要求 GB/T

12242 安全阀 性能试验方法 ASME B31.1 压力管道规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 安全阀 safety valve 安全阀是一种自动阀门.它不借助任何外力而利用介质本身的力来排出一定数量的流 体,以防止系统内部压力超过预定的安全压力数值.当压力恢复正常值后,阀门自行关闭并 阻止介质继续流出. 3.2 压力 pressure 3.2.1 整定压力 set pressure 安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力 (即阀门安装地点的工作压力或冲量接 出点的工作压力),在该压力下,由介质压力所产生的力与阀瓣开启阻力平衡,由视觉或听 觉可感知有介质连续排出,又称开启压力、起座压力,用ps 表示. 3.2.2 排放压力 relieving pressure 安全阀阀瓣达到规定的开启高度时, 安全阀入口处的静压力 (即整定压力加超过压力) , 又称全开压力,用pd 表示. 3.2.3 超过压力 over pressure 排放压力与整定压力之差,用pc 表示. 3.2.4 回座压力 reseating pressure 安全阀排放后,随着系统压力的降低,阀瓣与阀座重新接触,阀门开启高度为零,介质 停止连续流出时安全阀入口处的静压力,用pr 表示. 3.2.5 启闭压差 blowdown 安全阀整定压力与回座压力的差值,通常用整定压力的百分数表示,用?pbl 表示. 3.2.6 密封压力 sealing pressure 安全阀处于关闭状态下, 满足密封性要求时安全阀入口处的最大介质静压力 (安全阀的 密封压力不应低于系统的额定工作压力或开启压力的 10%, 取二者的最大值) , 用pm 表示. 3.2.7 背压 back pressure 背压(用pb 表示)分两种情况: 3.2.7.1 排放背压力 built-up back pressure 安全阀排放时,由于排汽侧阻力,在安全阀出口侧建立起来的压力,用pbd 表示. 3.2.7.2 附加背压力 adding back pressure 安全阀排放前,在排汽侧已经存在的或由其他压力源形成的压力,用pbs 表示. 3.2.8 设计压力 design pressure 蒸汽锅炉系统设计要求的安全阀压力理论值,如设计整定压力、设计回座压力等. 3.3 机械特性 mechanical properties 3.3.1 频跳 chatter 安全阀动作过程中, 阀瓣密封面和阀座密封面互相接触的瞬间, 阀瓣迅速异常的来回运 动. 3.3.2 颤振 flutter 安全阀动作过程中,阀瓣密封面和阀座密封面互相不接触,阀瓣迅速异常地来回运动. 3.3.3 卡阻 sticking 是指安全阀的活动部件,在运动中所产生的卡涩现象. 3.4 面积 area 3.4.1 流道面积 flow area 指安全阀入口端至阀座密封面间的流道最小截面积,又称喉部面积,用A表示. 3.4.2 帘面积 curtain area 当阀瓣全行程时,在其密封面之间的圆柱形或圆锥形通道面积,用AL 表示. 3.4.3 排放面积 discharge area 阀门排放时流体所通过的最小截面积,用Ap 表示. 3.4.4 喉部直径 throat diameter 由阀门入口到阀座密封面之间最狭部位的直径,既流道面积所对应的直径,用dt 表示. 3.5 排放量 capacity 3.5.1 理论排放量 theoretical flow capacity(Wt) 流道横截面积与安全阀流道面积相等的,按理想喷管计算出的流量. 3.5.2 实测排放量 measured flow capacity(Wts) 通过实际试验,测定出的排量. 3.5.3 额定排放量 rated reliving capacity(Wr) 是指实测排放量中允许作为安全阀使用基准的那部分排放量,由阀门制造厂提供. 3.5.4 当量计算排量 equivalent calculating capacity(We) 指压力、温度、蒸汽性质等条件与额定排量的适用条件不同时的安全阀计算排量. 3.5.5 排放量系数 discharge coefficient(Kd) 是实测流量(W)与理论流量(Wt)(计算流量)之比值(即Kd = W / Wt). 3.6 开启高度 lift(h) 安全阀阀瓣离开关闭位置的轴向实际行程.