编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-14

1 km,原则上与原有的常规监 测断面一致或者相近,以保证监测数据的连续性.湖库断面要有较好的水力交换,所在位置能全面 反映被监测区域湖库水质真实状况,避免设置在回水区、死水区以及容易造成淤积和水草生长处. 4.3 站房建设 站房建设根据站点的现场环境、建设周期、监测仪器设备安装条件等实际情况,采用固定站房、 简易式站房、小型式站房、水上固定平台站、水上浮标(船)站等方式进行系统建设.站房的设计 与施工结合地质结构、水位、气候等周边环境状况进行,同时做好防雷、抗震、防洪、防低温、防 鼠害、防火、防盗、防断电及视频监控等措施.站房配套设计废液处理和生活污水收集设施. 固定式站房的建设包括用于承载系统仪器设备的主体建筑物及外部保障条件.主体建筑物由仪 器间、质控间和值守人员生活间组成.外部保障条件是指引入清洁水、通电、通讯和开通道路以及 平整、绿化和固化站房所辖范围的土地. 简易式站房和小型式站房适用于占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或 调整监测断面需求的水站建设.站房设计尺寸应满足仪表及系统集成装置的安装要求,站房材质宜 采用轻型材料,具备恒温、隔热、防雨和报警等功能. 水上固定平台站和水上浮标(船)站是将监测仪器集成于平台上,并配备太阳能、风能等供电 设备,具备警示防撞和报警等功能的一种监测系统. 4.4 水站各单元建设 4.4.1 采配水单元 采配水单元是保证整个系统正常运转、获取正确数据的关键部分,必须保证所提供的水样可靠、 有效,包括采水单元、预处理单元和配水单元.采水单元包含采水方式、采水泵、采水管路铺设等. 预处理单元为不同监测项目配备预处理装置, 以满足分析仪器对水样的沉降时间和过滤精度等要求. 配水单元直接向自动监测仪器供水,其提供的水质、水压和水量均需满足自动监测仪器的要求.

3 4.4.2 控制单元 控制单元是控制系统内各个单元协调工作的指挥中心. 4.4.3 检测单元 检测单元是水质自动监测系统的核心部分,由满足各检测项目要求的自动监测仪器组成.仪器 的选择原则为仪器测定精度满足水质分析要求且符合国家规定的分析方法要求.所选择的仪器配置 合理,性能稳定;

运行维护成本合理,维护量少,二次污染小. 4.4.4 数据采集和传输单元 数据采集和传输要求能够按照分析周期自动执行,并实现远程控制、自动加密与备份.采集装 置按照国家标准采用统一的通讯协议,以有线或无线的方式实现数据及主要状态参数的传输. 4.5 数据平台建设 数据平台是集数据与状态采集、处理和各类报表生成于一体的操作系统,具备现场数据与主要 状态参数的采集、现场系统及仪表的有条件反控、数据分析与管理、报表生成与上报、报警等业务 功能.数据平台软件采用安全、稳定的数据传输方式,具有定期自动备份、自动分类报警和远程监 控等功能,并具有可扩展性.

5 地表水水质自动监测系统验收 5.1 总体要求 地表水水质自动监测系统验收包括站房及外部保障设施建设验收、仪器设备验收和数据传输及 数据平台验收.验收具体内容及相应表格参见附录 C. 5.2 验收程序 a)进行仪器性能测试和实验室比对,委托有资质单位对站房供电、防雷等基础设施进行检定, 并按规定时间进行试运行;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题