10 月/2014 年SINAMICS S120 功率单元并联的 条件及实验验证 SINAMICS 功率单元并联 http://support.

automation.siemens.com/CN/view/zh/104069264

2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录

1 概括.3

2 功率单元并联的条件

3 3 实验验证电机模块并联.4 3.1 更换 CIM 前实验设备列表

4 3.2 实验设备连接拓扑

4 3.3 更换 CIM 前实验结果

5 3.4 更换 CIM 后实验设备列表

5 3.5 更换 CIM 后实验结果

6 3.6 结论

6 3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved

1 概括 在某些大功率应用场合,单个功率单元(整流单元和/或逆变单元)不能满足用户需求, 只能通过并联连接提高变频器的的输出功率.并联连接的功率单元可以由一个或两个控制单 元驱动或监视,像一个功率单元一样运行.也就是说,并联连接的变频器可视为一个大功率 变频器.

2 功率单元并联的条件 SINAMICS S120 支持相同功率单元(整流单元或逆变单元)的并联,用于增强功率. 功率单元并联的前提条件如下: 1) 型号相同. 2) 额定功率相同. 3) 额定电压相同. 4) 固件版本相同. 5) CIM 硬件版本相同 6) 装机装柜型或机柜型. 7) 电机模块必须采用矢量控制运行. 8) 最多支持四个相同功率单元(整流单元或逆变单元)的并联. 9) 输入侧(整流单元并联时)和电机侧(逆变单元并联时)选件用于并联功率单元的 解耦并确保电流分配均衡. 在以下情况下,我们推荐并联电源模块和电机模块: 1) 需要提高变频器功率,但无法通过其他技术措施或以经济的方式达到所需功率 . 2) 需要提高变频器可用性,比如一个功率单元故障时仍可以使变频器以紧急模式(功 率可能有所降低)工作. 在以下情况下不允许使能并联运行: 1) 并联不同类型的电源模块(例如:基本型电源模块和非调节型电源模块混用,基本 型电源模块和调节型电源模块混用). 2) 采用伺服控制的电机模块. 3) 书本型和模块型电源模块和电机模块.

4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 在功率单元并联时,必须考虑到降容. 并联时功率单元额定电流的下降幅度(降容)为: 1) SINAMICS S120 基本型电源模块并联和 SINAMICS S120 非调节型电源模块并联时, 模块没有电流均衡控制,降容系数为 7.5 %. 2) SINAMICS S120 调节型电源模块并联和 SINAMICS S120 电机模块并联时,模块有 电流均衡控制,降容系数为

5 %.

3 实验验证电机模块并联 实验中通过用固件版本为 4.

6、硬件版本为 A 的CIM,替代原来并联连接的两台电机模 块上 NO.=3 的其中一台电机模块上固件版本为 4.

5、硬件版本为 F 的CIM.通过该实验来验 证并联连接的电机模块上的 CIM 对固件版本和硬件版本的要求. 3.1 更换 CIM 前实验设备列表 图1更换 CIM 前设备列表 3.2 实验设备连接拓扑 图2连接拓扑 并联的两台电机模块在拓扑结构中采用串联方式,保持采样频率一致. 并联连接的功率单元 FW 和HW 必须一致

5 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 3.3 更换 CIM 前实验结果 并联连接的两个电机模块在固件版本和硬件版本一致时,可以正常运行. 3.4 更换 CIM 后实验设备列表 把NO.=3 的电机模块上的 CIM 模块更换为硬件版本为 A 的CIM.设备列表如下. 图3更换 CIM 后设备列表 更换 CIM 后,首次上电,报故障 F05056(并联电路:功率单元 EPROM 版本不同)和F05657(并联电路:功率单元固件版本不同). 图4更换 CIM 后设备首次上电故障信息 首次上电时电机模块的固件版本会自动升级以保持跟 CU 的固件版本一致,升级完成后需对 设备重新断电再上电,重新上电后 F05657 消失,而F05056 始终不能复位.如下图.