编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-07-13
苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.

7

1 NA4254 使用说明(V1.7) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 单制冷控制:温度显示、温度控制、 压缩机开机延时保护、 温度修正、温控探头故障告警. ? 化霜控制:温度修正、定时启动化霜、 化霜结束条件为温度和时间 双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头故障告警. ? 风机控制:七种风机运行模式:风机提前/延时启动、延时停止、温控启停、时控启停、常开、 常停、 化霜时启动或停止. ? 告警输入:有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定. ? 缺相和相序保护:当三相电发生缺相或错相时,立即关闭压缩机,并产生告警输出. ? 温馨的库房出入模式:方便用户进出库时关压缩机,风机,开库房灯.方便工作人员入库工作. ? 告警输出:有一路无源继电器告警输出. ? 库温双探头保护:探头自动识别纠错,高可靠性.当其中一个探头损坏时,自动转换为第二个探头应 急工作.同时告警,提醒用户更换探头. ?

1 路RS485:用于集中监控的通讯.配置远程通讯模块即可实现远程监控(远程控制、数据查看和设 置) . 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C(设置步长为 1?C) ? 电源电压 : AC 380V±10% 50Hz ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 5A/250VAC ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 常亮 闪烁 温度上限 设置温度上限值 ---- 温度下限 设置温度下限值 ---- 化霜周期 设置化霜周期时间 ---- 化霜时间 设置化霜时间 ---- 远程监控 ---- 接收到远程监控的指令 告警关机状态 告警、出入库状态 制冷正在制冷 压缩机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 风机风机在运行 ---- 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.7

2 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示 SHr 表示温度传感器短路, OPE 表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A71 温控探头

1 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 OPE 或 SHr )或者温 度漂移. A72 温控探头

2 故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 OPE 或 SHr )或者温 度漂移. A80 试用时间告警 告警灯常亮,进入关机状态 A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按 ? 键时显示 SHr 或 OPE ) A31 缺相故障告警 A32 错相故障告警 A33 化霜超时告警 化霜时间到但是未达到化霜温度产生告警 A34 高温告警 A35 低温告警 停机并输出告警 A11 外部告警 电流、电压、压力及其他开关量告警输入时 Err 远程监控地址出错 机器能够正常运行,但远程监控无法使用,必须回厂修复 OFF 关机状态 长按库灯键

5 秒切换开关机状态 ? 怎样设置温度上限、下限、化霜周期、化霜时间? 长按 Set 键2秒,进入设置状态,这时 温度上限 灯亮,数码显示器上显示上限温度,用 ? 或 ? 键改变设定值(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,再按一次 Set 键可按同样方法设置下限温 度、化霜周期、化霜时间.设置好后按 Set 键退出设置状态. 通过参数表也可以对上述

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题