编辑: 雷昨昀 2019-07-13
空气焓值法测量空调制冷量的不确定度评定 Ξ 贾磊 钱雪峰 王溢芳 舒国安 (合肥通用机械研究院) 摘要基于空气焓值法数学模型 ,对某空调机组制冷量测试结果的不确定度进行分析 ,讨论影响制冷量 不确定度的主要因素 ,为改善测试系统的精度提供参考.

关键词 空气焓值法 空调 制冷量 不确定度 Uncertainty analysis of air2conditioner cooling capacity measurement with air enthalpy test method Jia Lei Qian Xuefeng Wang Yifang Shu Guoan (Hefei General Machinery Research Institute) ABSTRACT Based on the mathematical model of air enthalpy test method ,analyses uncertain2 ty in an air2conditioner cooling capacity measurement. Discusses major influencing factors of uncertainty ,which are helpful for accuracy enhancement of test system. KEY WORDS air enthalpy test method ;

air2conditioner ;

cooling capacity ;

uncertainty 测量不确定度的概念在测量历史上相对较新 , 其应用具有广泛性和实用性.在市场竞争激烈、 经 济全球化的今天 ,测量不确定度评定与表示方法的 统一已经成为科技交流和国际贸易的迫切要求 ,它 使各国进行的测量及其所得到的结果可以进行相 互比对 ,取得相互承认和共识[1 ] .目前 ,在我国推 行的 ISO

17025 中对测量结果的不确定度有明确 的要求 :校准试验室出具的每份证书或报告都应包 括有关测量结果不确定度评定的说明 ;

在检测试验 室出具的检测报告中 ,必要时也应予以说明. 在制冷空调性能测试中 ,机组的性能基本上都 是通过测量温度、 压力等参数间接计算得到的.目前,我国制冷空调行业内测量不确定度引起重视不 久 ,研究还不充分.王海民[2 ] 等对汽车空调制冷 量开展了测量不确定度研究 ,田旭东[3 ] 、 赵军朋[4 ] 等分析了空调压缩机制冷量测量不确定度的评定. 对于使用比较广泛的空气焓值法 ,李敏毅[5 ] 和赵 玉洁[6 ] 分别对其测试结果的不确定度进行了分 析.由于缺乏大量的试验数据 ,现有的研究大多是 从仪器仪表的精度出发对测量不确定度进行 B 类 评定 ,分析不够全面 ;

或是从理论角度进行分析 ,缺 少量化支持 ,无法准确判断各种来源对测量结果不 确定度的影响程度. 笔者选取空气焓值法测量空调制冷量的不确 定度进行分析 ,利用国家压缩机制冷设备质量监督 检验中心制冷空调试验室的设备测试某空调机组 的制冷量 ,对测量不确定度进行了 A 类和 B 类评 定 ,分析各类不确定度来源.根据计算结果讨论影 响空调制冷量测量不确定度的主要因素 ,为改善测 试系统的精度提供指导.

1 测试原理及数学模型 空气焓值法通过测量空调器的进、 出风的干、 湿球温度计算进、 出风的焓差 ,再与测得的风量相 乘得到制冷量.风洞式空气焓值法室内侧试验间 的测试装置示意图如图

1 所示.室内侧设有空气 处理机组 ,以保证空调器在规定工况下运行.空调 器的出风口通过风管与空气流量测量装置相接. 在风量装置中 ,距离出风口足够远处安装有扩散板 第7卷第6期2007年12月制冷与空调REFRIGERATION AND AIR - CONDITIONIN G

80282 Ξ 收稿日期 :2007201229 通讯作者 :贾磊 ,Email :magic9613 @126. com 和喷嘴 ,温湿度取样装置用于测量出风的干、 湿球 温度 ,在喷嘴上、 下游的相关位置设置取压孔 ,测量 喷嘴前静压和喷嘴前后压差.风量测量装置具有 良好的保温性 ,减少环境对测试结果的影响.空调 器的进风口也装有空气取样装置 ,用于测量进风 干、 湿球温度 ,进而计算进风焓值. 图1空气焓值法测量室内试验间示意图 根据国家标准[7 ] ,空调制冷量是在工况稳定 后连续测量