1 G EEx ia IIC T5 (Tamb = C55 到40°C) EEx ia IIC T4 (Tamb = C55 到70°C)

1180 表2. 输入参数 安全使用的特殊条件 (x): 在安装可选的瞬变保护接线端子之后,此装置不能承受外壳 的500V rms 试验.在安装时必须考虑这一点,例如,应保 证此装置的电源经过电气隔离. N1 ATEX n 型 证书编号:BAS00ATEX3167X II

3 G EEx nL IIC T5 (Ta = C40°C 到70°C) Ui =

50 V dc 最高 安全使用的特殊条件 (x): 在安装可选的瞬变保护接线端子之后,此装置不能承受外壳 的500 V r.m.s. 试验.对于任何用到该装置的安装都必须考 虑到这一点,例如通过确保装置电源已被电气隔离. ND ATEX 可燃粉尘 认证编号:BAS01ATEX1427X II

1 D T105°C (Tamb = C20°C 到85°C) IP66

1180 Vmax =

36 V dc 最高 Ii C

24 mA 安全使用的特殊条件 (x): 1. 用户必须保证不超过最高额定电压和电流 (36V, 24mA, 直流) .与其它装置和配套装置的所有连接应能够按照 EN50020 的规定把此电压和电流控制在 ib 类电路的 水平. 2. 必须使用能将外壳的侵入防护等级至少保持在 IP66 的缆 线入口. 3. 不用的缆线入口必须用合适的堵头塞住,将外壳的侵入防 护等级至少保持在 IP66. 4. 缆线入口和堵头必须适合仪器的环境,并且能够承受 7J 冲击测试. 5. 2088/2090 传感器模块必须用螺钉紧固到位,以保持外壳 的侵入防护. ED ATEX 隔爆 证书编号:KEMA97ATEX2378 II 1/2 G EEx d IIC T6 (Ta = C20°C 到40°C) T4 (Ta = C20°C 到80°C)

1180 Vmax =

36 ( 采用智能输出选件 ) Vmax =