编辑: 颜大大i2 2019-07-12
接地方向继电器系列 (ZPD方式) K2GS- G-91 / DIN www.

fa.omron.co.jp/b16/ 接地方向继电器系列 (ZPD方式) K2GS- 静止接地方向继电器 K2GS-B型 对应于接地事故的多样化的高级 接地方向继电器 ? 备有协调多段设置用 的馈线优先切断功能. ? 设有其他电路事故解除的防止低频 振动造成的误动作用的锁定电路 和防止电波影响的电路, 以提高可靠性. ? 由于设置了零相动作电压的调整装置,因此可回避剩余电压的影响. ? 由于内藏了过滤器,因此在发生事故时的斜波输入下也能保持稳定的动作. ? 由于有信号水平检测显示,可方便地进行动作试验和设置确认. 静止型 数字型接地方向继电器 K2GS-H型 可测量零相电流、 零相 电压的数字型DGR ? 和自动试验器组合可方便地进行 继电器测试. ? 可为多段设置时的协调进行细微 的动作时间调整. ? 通过随时监视功能提高可靠性. ? 可用LED确认异常的发生. ? 试验开关的强制动作可方便地确 认动作. ? 外型尺寸基于DIN标准,进深仅为88.5mm的小型尺寸. (端子台除外) 数字型 请参阅G-86页的 「正确的使用方法」 . 请参阅G-86页的 「正确的使用方法」 . 种类 继电器 周边设备 额定 用途 收藏外壳 方型壳体嵌入型 ADR外壳 圆型壳体嵌入型 R2外壳 高压非接地系统用 K2GS-H K2GS-BT-R2 高压PC (电抗器) 接地系统用 K2GS-BP-R2 设备 种类 型号 零相电压 检测装置 绝缘子型检测电容 (带盖) 零相电压变换器、 电线1m VOC-1MS2 安装一体型 VOC-3S 零相 变流器 贯通型 OTG-N 分割型 OTG-D 接地补偿用电容 OB 辅助电源装置 AOF-1N 标准 JIS C4609标准品 型号 K2GS-H K2GS-BT-R2 K2GS-BP-R2 项目 外观 断路方式 电压、 无电压、 直流断路 额定控制电源电压 AC 110V 额定频率 50/60Hz (共用) 50/60Hz (共用)

50、 60Hz (专用) 消耗VA 7VA以下 (控制电源部) 额定零相初级电流 AC0.1A (零相变流器初级) 动作电流调整范围 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A 6分流 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A 5分流 动作电压调整范围 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-7.0-10% 7分流 (零相电压检测装置初级) 但初级电压6600V系列完全接地时电压为3810V (初级电压3300V为调整值的2倍. ) 5-7.5-10-12.5-15% 5分流 (零相电压检测装置初级) 但初级电压6600V系列完全接地时电压为3810V (初级电压3300V为调整值的2倍) 动作时间调整范围 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0s 10分流 0.2-0.3-0.4-0.6-0.8s 5分流 0.2s固定 动作相位调整范围 延迟30°/60° (相位切换开关) 延迟30°固定 延迟20-30-40-50-60°5分流 显示 零相电流: 显示分辨率0.01A (显示范围: 0.05A~1.10A) 零相电压: 显示分辨率0.1% (显示范围: 1.0%~11.0%) 动作显示 (跳闸显示) 零相电流检测显示: 零相电压检测显示、 动作显示 (以上为LED显示) 复位方式 自动/手动切换: 动作显示器手动复位 控制输出 1c、 1a闭路DC 110V 15A1000次(L/R=0ms) 开路DC 110V 1A 1000次(L/R=25ms) 1c、 1a AC 110V 7.5A cosφ=0.4 (最大AC250V时825VA) DC 24V 5A L/R=7ms (最大DC125V时50W) 自动测试 ――― 质量 约1kg 约2kg 外装 芒塞尔N1.5 ADR外壳 R2外壳 也有F4外壳. R2外壳

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题