编辑: You—灰機 2019-07-12
工业总线 TDx01D485H 系列 2018.

12.08-A/5 第1页共4页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 单路高速 RS485 隔离收发模块 CB RoHS 产品特点 ? 内置高效隔离电源 ? 波特率高达200Kbps ? 两端隔离(2.5kVDC) ? 工作温度范围:-40℃ to +85℃ ? 同一网络可支持连接32个节点 ? 集隔离与ESD总线保护功能于一身 ? 通过EN60950, UL60950认证 TD301D485H/ TD501D485H,主要功能将是逻辑电平转换为 RS485 协议的差分电平,实现信号隔离;

是一款采用 IC 集成化技术,实现了电源隔离, 信号隔离,RS485 通信和总线保护于一体的 RS485 协议收发模块.产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC 电气隔离.产品可方便地嵌入用户 设备,使设备轻松实现 RS485 协议网络的连接功能. 选型表 认证 产品型号 电源输入 (VDC) 传输波特率 (Kbps) 静态电流 (mA) 最大工作电流 (mA) 节点数 UL/CE TD301D485H 3.17-3.45

200 35

70 32 TD501D485H 4.75-5.25

200 35

70 32 输入特性 项目 工作条件 数值 输入电源 静态电流 产品通电、未有通信时 ≤35mA 发送电流 200Kbps 方波通信时 ≤70mA 输入 串行接口 TD301D485H 只兼容+3.3V 的UART 接口 TD501D485H 只兼容+5V 的UART 接口 引脚电流 ITXD≤2mA;

IRXD≤2mA;

ICON≤5mA 总线接口 项目 工作条件 数值 输出 RS485 总线接口 标准 RS485 接口,A、B 总线内置 5.1KΩ的上、下拉电阻 传输特性 项目 工作条件 数值 传输速率 最大 200Kbps 收发切换延时 从接收数据切换到发送数据延迟时间:最小30us,最大100us. 节点数 最大可支持连接

32 个节点 收发控制 CON 脚为低电平时发送数据;

CON 脚为高电平时接收数据 真值表 发送状态 输入 输出 CON TXD A B 线状态

0 1

1 0 正常

0 0

0 1 正常 接收状态① 输入 输出 CON A-B RXD

1 ≥-10mV

1 1 ≤-200mV

0 1 -200mV

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题