CSM_XW2C-20G6-IO16_DS_C_1_3

1 400-820-4535 www.

fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 带有使用共模的2级I/O端子台的接插件端子台转换单元 XW2C-20G6-IO16 可提供共模端子.只需更换短路棒即 可用于PLC输入单元或输出单元. 种类 接插件端子台转换单元 附件 (另售) 用于连接接插件端子台转换单元的电缆 请参见XW2Z数据表. 额定规格 外形尺寸 (单位:mm) 输入编号 极数 型号 实装接插件型号 电缆接插件型号

16 20 XW2C-20G6-IO16 XG4A-2031 XG4M-2030-T 额定电流 1A 额定电压 AC125V, DC24V 绝缘电阻 100MΩ以上 (DC500V时) 绝缘强度 AC500V, 1min (漏电流:1mA以下) 使用环境温度 0~55°C

39 (39.1) 17.6

7 149

110 6

40 (4.5)

7 7 M3 5.8 1.2 2?φ4.5 DIN???

0 2

4 6

8 10

12 14

16 18

20 1

3 5

7 9

11 13

15 17

19 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 ????? A9 B9 A10 B10 B? A? ?? ?? ッ?? ???⑤ A9 B9 A10 B10

15 XW2C-20G6-IO16 配线图 请根据下表所示连接短路棒. ? 连接到PLC I/O单元 ? 连接至现场网络装置 应用 连接方法 NPN输入 (+共模) 连接端子A9/B9和正极电源端子.无需连接端子A10/B10. PNP输入 (?共模) 连接端子A9/B9和负极电源端子.无需连接端子A10/B10. 输出 连接端子A9/B9和负极电源端子.无需连接端子A10/B10和正极电源端子. 应用 连接方法 NPN输入 PNP输入 输出 连接端子A9/B9和负极电源端子. 连接端子A10/B10和正极电源端子.

2 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? XW2C-20G6-IO16 注意事项 配线 ? 接线时电源总是OFF. 否则,电缆或其他导体可能导致端子短路并致使单元发生故障. ? 不要在电源打开时连接或断开接插件.否则,可能会导致功能 异常. 端子台接线 使用压接端子 (使用带有M3螺钉的端子台) 端子螺钉紧固转矩 连接导线与端子台或压接端子与端子台时请使用 0.7 N 的紧固转矩. 向DIN导轨安装单元和从DIN导轨卸除单元 ? 可将 XW2C 接插件端子台转换单元可以并排安装在 DIN 导轨上. ? 利用端板保护 XW2C 两端的安全. ? 从DIN导轨移除单元时,请将扁头螺丝刀插入滑块并将锁推出. 处理M3螺钉和圆形端子 使用图(1) 中所示的十字螺丝刀拿起M3螺钉并朝您自己的方向滑 动螺钉以保持空间敞开.使用圆形压接端子时请遵循下图 (1) 和(2) 中的步骤. 使用注意事项 适用压接端子 适用导线 圆形压接端子 1.25-3 AWG22~AWG16 (0.30~1.25mm2) Y形压接端子 1.25Y-3 AWG22~AWG16 (0.30~1.25 mm2 ) 5.8mm?? φ3.2mm 5.8mm?? 3.2mm 圆形压接端子 Y形压接端子 (1) (2) 购买欧姆龙产品的客户须知 购买时的注意事项 承蒙对欧姆龙株式会社( 以下简称 本公司 ) 产品的一贯厚爱和支持, 藉此机会再次深表谢意. 在购买 本公司产品 之际, 如果没有其他特别约定, 无论客户从哪个经销商购买, 都将适用本注意事项中记载的条件. 请在充分了解这些注意事项基础上订购.

1 . 定义 本注意事项中的术语定义如下. (

1 ) 本公司产品 : 本公司 的FA 系统机器、通用控制器、传感器、电子/ 结构部件 (

2 ) 产品目录等 : 与 本公司产品 有关的欧姆龙综合产品目录、FA 系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/ 机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、 使用说明书、操作指南等, 包括以电子数据方式提供的资料. (

3 ) 使用条件等 : 在 产品目录等 资料中记载的 本公司产品 的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项 (