编辑: NaluLee 2019-07-12

3 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 - 使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用 - 本功率调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃性的环境中. - 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. - 负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好. - 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障 - 过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替半导体专用快速熔断器. - 短路保护:一般按额定负载电流的1.3倍选择,外配快速熔断器作为短路保护.

五、基本参数 主回路输入电压(负载电源) 380V AC ±10% 50HZ 380V AC ±10% 50HZ. 控制电源 风机电源 控制输入 移相控制 调功控制 电压限制 电流限制(选件) 急停 运行/待机(外部开关) 调压/调功(外部开关,选件) 过流保护(选件) SCR过热保护 输入指示LED 电压:220VAC 电流:0.5A 以下, (内部已经接线, 无需另外接线) 4-20mA DC 接收阻抗120Ω,0-10VDC(需订货说明) 移相调压,星型负载(中心点接地):移相范围:0~175°三角型 适用于阻性负载;

阻性调功,分辨率:调功20ms 缓启动:P3电位器设定,范围:0.2-120 秒;

缓关断:固定10秒P1电位器设定或者外接10K电位器设定,范围:0-100% 内置互感器或外配,调整范围:20%-100% 无电压接点输入,短路:缓关断(待机);

开路:缓启动(运行) 报警动作时:控制输出急停,动作时间:<

20ms 无电压接点输入,短路:调压(出厂设置);

开路:调功 内置互感器反馈或外配,P2 电位器设定,调整范围:100%-150% ,动作时间:<

20ms SCR温度>

70℃,输出截止,报警继电器输出 输入 控制方式 缓启动缓关断 控制特性 保护 自动控制;

绿色,输入线性亮度指示 三个红色LED 指示,自动判相,灯亮,相位电压正常;

;

;

(无输出) 红色闪烁,电源缺相(无输出) 红绿闪烁,散热器超温 三色状态LED LED状态指示 温度:-10-50℃;

湿度:<

90% Rh(无水珠凝结);

海拔高度:低于1000 m (高于1000m 降额使用);

散热方式:<

30A 自冷;

其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体 环境 负载或星型负载(中心点不接地);

分辨率:调压0.2° 注:调功工作方式缓起动取消. 电源缺相报警 当三相电源却相,或没有时,输出截止,报警继电器输出 警(无输出);

黄绿闪烁,三相电源未供电;

黄色,控制板故障 电源相位指示LED ;

;

绿色:运行(有输出) 黄色闪烁,停机(无输出) 红色,过流报警 红灯灭:相位电压异常;

PAD36 X Y 星型中心接地 三角型或星型 中心点不接地 20A、40A、60A、80A、100A、150A 200A、300A、400A、500A、600A、800A N:无C:含XCT1电流变换器 ,测两相平均电流 00:无11: 调功的周波或PWM工作方式 订货例:PAD36-Y-200-C-N-00

四、型号定义 负载接线方式 电流等级 用户外部开关调压/调功转换 CT最大电流限制/过流保护 :4-20mADC,控制板电源为380VAC),星型中心不接地或三角型.电流容量200A (注: 说明:PAD36三相功率调整器,(移相调压,自动判相,散热超温报警,电源却相报警,输入信号 纯阻负载最大电流200A;

硅碳棒负载电热管负载最大电流100A,变压器负载最大电流 100A;

)带电流和过流报警选件功能. 特殊标记 一般纯阻性负载: 所选功率调整器的电流容量应大于负载的最大电流;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题