编辑: 迷音桑 2019-09-13
-

1 -

第一章概述

一、主要特点 采用微处理器进行数学运算,可对各种非线性信号进行高精度的线性矫正;

独特的全开放式用户二次可编程界面,向用户开启了仪表内部参数(包括输入类 型、运算方式、输出参数、通讯参数等)的设定界面.

设定参数密码锁定,断电后永 久保存;

支持多机网络通讯,具有多种标准串行双向通讯功能可选.配用坤瑞工控组态软 件,可方便地实现仪表与上位机进行联网监控管理;

全新概念的电脑数字自动调校,全数字化冷端补偿,温度补偿方式可选择;

1-16 通道数可选择 (即可屏蔽 1-16 通道中的任何一个通道, 但是必须留一个通道) ;

各通道输入类型在分度表内任意设置,用户可定做分度类型;

各通道可根据需要分别设置小数点位置和显示范围;

-

2 - 报警输出位置可以任意设定(通道第一报警,第二报警输出位置均可任意设定): 变送输出位置可以任意设定;

采用双排四位数码管显示方式,每通道采用双色指示灯指示报警状态,红色亮表示 上限报警,绿色亮表示下限报警;

具备手动巡检功能,可手动查看各通道测量值;

具备定时打印,即时打印数据功能(带打印功能);

具备

485 通讯输出,采用标准 modbus 协议,通用性强,可靠性高;

信号线采用进口卡接式接线端子,接线方便简单;

采用开关电源供电,电源适应范围宽(85-265V AC);

带打印功能时,可以设定打印的单位,打印时间间隔;

通过 ISO9001 国际质量体系认证,品质可靠. -

3 -

二、主要技术指标 基本误差:0.2%FS±1 输入信号及测量范围: 热电偶:S(0~1600℃)、R(0~1600℃)、B(400~1800℃)、K(0~1300℃)、 N(0~1300℃)、E(0~1000℃)、J(0~1200℃)、T(0~400℃)、 Wre325(0~2300℃) 热电阻:Pt100(-199~650℃)、Cu50(-50.0~150.0℃)、 Cu100(-50.0~150.0℃) 标准信号:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V 其它信号:各种 mV 信号、30~350Ω 分辩率±1 字 温度补偿 0~50℃ -

4 - 显示方式 -1999~9999 测量值显示 -1999~9999 设定值显示 1~16 通道号显示 发光二极管工作状态显示 高亮度 LED 数字显示 控制方式 位式 ON/OFF 带回差 输出方式 开关量输出 继电器控制输出(AC220V/3A DC24/5A 阻性负载) 4~20mA/0~20mA 变送输出(需要配置副机) 通讯输出 接口方式――标准串行双向通信接口:RS-485,RS-232C 等 波特率――1200~9600bps 内部自由设定 -

5 - 报警方式 可选择继电器上下限报警输出,LED 指示 可选择继电器上上限报警输出,LED 指示 可选择继电器下下限报警输出,LED 指示 报警精度 ±1 字 联机通讯 通讯接口为二线制或三线制(如RS-

485、RS-232C),亦由用户特 殊要求,波特率 1200~9600bps 可由仪表内部参数自由设定.接口和主机采用光 电隔离,提高系统的可靠性及数据的安全性.通讯距离可达

1 公里.整个控制回 路只需一根二

(三)芯电缆,即可实现与上位机通讯,上位微机可呼叫用户设定 的仪表设备号,随时调用各台仪表的现场数据,并可进行仪表内部参数设定.能 方便地构成各种能源管理和控制系统. -

6 - 设定方式 面板轻触式按键数字设定 设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定 保护方式 输入回路断线报警(数码管错误提示) 超/欠量程报警指示(继电器输出,LED 指示)、工作异常自动复 位(Watch Dog)、欠压自动复位 使用环境 环境温度 0~50℃ 相对湿度 ≤85%RH 电源电压 AC220V±15%(50Hz±2Hz) AC85~264V――开关电源 避免强腐蚀气体 -

7 - 功耗≤5W(AC220V 供电) ≤4W(AC85~264V――开关电源供电) 结构标准卡入式 重量500g(AC220V 供电) 400g(开关电源供电) -

8 -

三、型号说明 LU-905M08 注释外型 尺寸 D E D:160*80(横式) E:80*160(竖式) 输入 类型

0 1

2 3

9 0:万能输入 1:热电偶 2:热电阻、电阻 3:标准信号 9: 特殊要求的分度号 通讯 方式 R S P R:RS-232C S:RS-485 P:RS-232C 打印口 注:LU-905M08 标准配

4 路报警输出 -

9 - LU-905F - 注释控制 作用

08 16 08:八路 16:十六路 外型 尺寸 D E D:160*80(横式) E:80*160(竖式) 输入类型012390:万能输入 1:热电偶 2:热电阻、电阻 3:标准信号 9: 特殊要求的分度号 报警输出248CH2:2 路可编程报警(不带副机) 4:4 路可编程报警+2 路8:8 路可编程报警+2 路C:12 路可编程报警+2 路H:16 路可编程报警+2 路-10 - LU-905F - 注释变送输出048CH0:无变送 4:4 路4-20mA 变送输出 8:2 路4-20mA 变送输出 C:12 路4-20mA 变送输出 H:16 路4-20mA 变送输出 馈电 输出

0 1 0:无1:带一路 DC24V/200mA 馈电输出 (带副机) 通讯方式0RSP0:无通讯 R:RS-232C S:RS-485 P:RS-232C 打印口 注:统一报警输出仪表,即仪表所有通道共用一个或两个报警输出继电器.报警都为 带记忆报警功能. -

11 -

四、开口尺寸及接线图

1、开口尺寸(单位:mm) D 型(横式) E 型(竖式) 外型尺寸:160*80 外型尺寸:80*160 开口尺寸:152*76 开口尺寸:76*152 注:副机尺寸与主机一致.

152 +0.7

76 +0.7

152 +0.7

76 +0.7 -

12 -

2、仪表接线图 ①、LU-905M08D、LU-905M08E 接线图 RS485 B A L N ALAM2 ALAM1

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1 ALAM4 ALAM3 Tc

2 3

4 1

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH1 CH2 CH3 CH4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH5 CH6 CH7 CH8

1 2

3 4 Rt

1 2

3 4 mA/V

1 2

3 4 85~264VAC 注:Rt 为热电阻和电阻、Tc 为热电偶、mA 为电流信号、V 为电压信号 热电阻为三线制热电阻,测量电阻的时候,2 与3需要短接. -

13 - ②、LU-905F16D、LU-905F16E 接线图 RS485 B1 A1 L N ALAM18 ALAM17

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1 Tc

2 3

4 1

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH1 CH2 CH3 CH4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH9 CH10 CH11 CH12

1 2

3 4 Rt

1 2

3 4 mA/V

1 2

3 4 85~264VAC

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH13 CH14 CH15 CH16 B2 A2 Gnd 注:Rt 为热电阻和电阻、Tc 为热电偶、mA 为电流信号、V 为电压信号 热电阻为三线制热电阻,测量电阻的时候,2 与3需要短接. 接副机 -

14 - ③、副机接线图 RS485 B A L N

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1

2 3

4 1

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 CH1

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 85~264VAC CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16

1 2

3 4 Transmitter Output :0-20mA/4-20mA Load :

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题