W1 GOYEN CONTROLS SHANGHAI REP.

OFFICE 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 (8621)

5239 8810 Tel 电话 John.wong@pentair.com 技术说明书 技术说明书 技术说明书 技术说明书 EMP EMP EMP EMP6

6 6 6/BBD6 /BBD6 /BBD6 /BBD6 烟尘排放总量 烟尘排放总量 烟尘排放总量 烟尘排放总量/ / / /浓度 浓度 浓度 浓度在线 在线 在线 在线监测仪 监测仪 监测仪 监测仪 与与与与除尘系统超标排放在线监测报警器 除尘系统超标排放在线监测报警器 除尘系统超标排放在线监测报警器 除尘系统超标排放在线监测报警器 概况 概况 概况 概况: : : : 澳大利亚高原公司的最新推出的 EMP6 与BBD6 型烟尘排放监测仪,测量尘埃粒子经过一 个固定探头的静电荷感应量.尘埃粒子与探头 感应产生静电荷,通过探头进行信号放大并传 送进监测控制系统.静电荷的大小与尘埃粒子 的流量成比.本系统的高科技电子线路把这部 分电荷转换成为控制信号输出,启动烟尘超标 排放警报,同时用于连续记录粉尘颗粒的总量 或浓度. EMP6与BBD6装置提供了目前世界最新 交流耦合技术.这是现代最精确和稳定的监测 技术,特别适合连续排放记录和数据累积. EMP6监测系统工作原理是运用尘埃颗粒流 经探头周围所产生的电荷感应来确认烟尘在线 排放量(单位=mg/sec或g/hr).在燃烧工况相 对稳定的情况下(即在同一个排放点上,流速、 温度、压力、湿度和烟尘颗粒性质都没有很大 的变化,小于±30%的变动) ,本系统经直接校 定后也可用于在线监测排放浓度(单位= mg/M3 ) . EMP6 监测仪可以连接其他接收 4~ 20mA 或0-10V 模拟信号的标准数据显示器/输 送器,然后利用电脑微机进行数据处理,还可 以直接连接用户单位现有的 DCS 或PLC 系统. EMP6 型控制器可以广泛应用在工业环境中连续 监测废气的排放量,以符合政府公布的有关大 气环境保护法规指标. 利用静电荷 利用静电荷 利用静电荷 利用静电荷感应 感应 感应 感应方法来监测成分不明的 方法来监测成分不明的 方法来监测成分不明的 方法来监测成分不明的烟 烟烟烟( ( ( (粉粉粉粉) ) ) ) 尘排放量 尘排放量 尘排放量 尘排放量是国际上最普遍接受的技术 是国际上最普遍接受的技术 是国际上最普遍接受的技术 是国际上最普遍接受的技术 适用范围 适用范围 适用范围 适用范围: : : : 高原公司的EMP6型排放监测器广泛应用于 各种工业用途,包括:发电,建材加工,散装 材料,食品加工,采煤和采矿,水泥制造和包 装等.典型的用途包括用作破损滤袋的探测器, 或粉状材料回收、产品输送总量监测,或各种 大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测. 产品介绍 产品介绍 产品介绍 产品介绍: : : : EMP6 EMP6 EMP6 EMP6: : : :单探头包括一个方形的控制盒、一个圆形的探头和一根探针,提供二个模拟信号输出(0~ 10V,4~20mA,继电开关控制)与二个继电开关报警信号输出,具有微调放大功能并且自带 SD 存储 卡,经过校定后可在线监测粉尘排放总量或者排放浓度. BBD6 BBD6 BBD6 BBD6: : : :在线监测系统包括一个方形的控制盒、一个圆形的探头和一根探针.BBD6控制盒提供二个继 电开关报警信号输出,适合作为滤袋除尘器的在线破袋监漏器,或静电除尘器的电极失效报警器. 设备部件与选型清单 设备部件与选型清单 设备部件与选型清单 设备部件与选型清单: : : : 1. 1. 1. 1.系统配置 系统配置 系统配置 系统配置 # # # # 设设设设备备备备厂家型号 厂家型号 厂家型号 厂家型号 技技技技术术术术规规规规格格格格1EMP6/BBD6 标准套装 EMP6-3100 EMP6-3200 EMP6-4100 EMP6-4200 控制盒:直流电源18~32VDC 控制盒+200℃探头:直流电源18~32VDC 控制盒;

交流电源100~240Vac,50/60Hz,±10% 控制盒+200℃探头:交流电源100~ 240Vac,50/60Hz,±10%;

操作环境温度:-20℃ ~ 60℃ BBD6-4100 BBD6-4200 控制盒;

交流电源100~240Vac,50/60Hz,±10% 控制盒+200℃ 探头:交流电源100~ 240Vac,50/60Hz,±10%;

操作环境温度:-20℃ ~ 60℃

2 高温探头 P2-45200 安装点烟道内温度:<

200℃

3 信号电缆 P2-45300 BREDEN9534或者同等规格的4芯加屏蔽 RS485信号 电缆. 可在国内采购.注意:信号线一般只适合室 内安装.在室外布线,必须外套 PVC管加以保护. 2. 2. 2. 2.选购件 选购件 选购件 选购件

4 法兰式安装架 焊接式安装架 P2-60203 P2-60202 规格见W4介绍

5 防尘保护套 P2-60290 规格见W4介绍

6 防腐蚀探针 防磨损探针 P2-90060-033 Φ5 mm*600 mm 实芯不锈钢棍,外镀特氟隆保护层 Φ5 mm*600 mm 实芯不锈钢棍,外镀Inconnel

7 压缩气控制阀 RCA3D2-T-R 提供压缩气喷吹清洁探针的控制阀

8 压缩气自动喷吹 计时器 M2655 对压缩气控制阀通过单点控制信号的自动计时器

9 高温安装配件 P2-60210 适用于烟道内温度 200℃~600℃的高温安装.更高 的安装点温度请向高原公司上海代表处查询

11 低浓度监测探头 可采用网型探头或 井 字型探头安装法监测超低浓 度排放(<

1 mg/M3 ),见W4介绍 W1 技术规范 技术规范 技术规范 技术规范: : : : 操作环境温度 -20℃℃ ℃

60 (电子部件) 操作环境震荡 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值= 1G (10m/s2) 操作环境保护 保护等级:探头IP66/NEMA4 带ATEX II 3D&

G 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境安装,316不锈钢探针;

控制单 元:ATEX II 3D&

G 塑胶合成材料外壳 烟道气压 最高 100kPa (15 PSI) ;

可选购特殊高压安装件,见Q3介绍 粉尘气体温度 -20℃∽200℃(标准型号,更高的温度请采用高温安装方法,订购合适选购件) 喷吹气压 最高 400kPa (60 PSI) 烟道气体流速 一般在 5m/s∽30m/s(如果选用恰当安装方法则不受流速限制) 尘埃颗粒大小范围 标称 0.1μM ∽1000 μM ,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同 烟道外径 范围:50毫米∽10米外径 (见Q1介绍,选用适当的探头安装方法) 操作环境湿度 不结露

0 ℃80% 操作环境电磁场 在50Hz 最高值=60 A/m(相当于一个1米x1米的正方型电磁场内有50A-T 的磁场) 喷吹清洁探头 探头自带有1/8 内螺纹压缩气连接口,定期喷吹可以减少粉尘堆积,引起探针短路 探针结构 探针带有M8螺纹可拆卸安装.标准探针是Φ12mm,长度

300 mm

316 不锈钢棍.客户可按实际安装需要向 供货商索取其他合适探针长度:Φ5 mm 加硬316 不锈钢丝 探针特殊选型 厂家备有多种探针型号满足客户安装需要,包括:实芯棍,空心管,可伸缩型,带特氟隆或Inconnel保护层, 带陶瓷护套,超硬合金,多探针连接等等 探头安装架 标准的

1 英寸英制 BSPT螺纹.可选购原厂安装架配件 供电电源 控制盒;

交流电源100~240Vac, 50/60Hz, ±10%,功率:11W (220Vac) 直流电源18~32VDC±10%, 2.5W 报警输出 报警1和报警2:8A阻抗/3.5A感抗 监测信号 监测信号 监测信号 监测信号: : : : 排放分辨率(标称) 1.0 mg/M3 (EMP6柱状显示器显示精度) ;

0.001 mg/M3 (4-20mA和0-10V输出精度) 零点漂移 (时间) 每年低于量程的 0.3% 零点漂移 (温度) 在指定的温度范围内,低于量程的 0.3% 满量程漂移 (时间) 每年低于量程的 1% 满量程漂移 (温度) 在指定的温........