九、维护与保养 1. 探测器应在即将调试前方可安装,在安装前应妥善保管;

并应采取相应的三防措施. 2. 探测器应注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下. 3. 工程上如发现探测器有经常性误报的现象,则应对迷宫进行清洗,必要时,可更换迷宫. 清洗迷宫步骤: a) 打开探测器上盖,按图

6 所示,用一字螺丝刀依次 轻撬迷宫体两侧后,取下迷宫体;

b) 用镊子夹住酒精棉球仔细清洗迷宫体内腔,注意不 要将棉絮留入迷宫体内;

c) 安装好迷宫体和上盖. 4. 将探测器重新安装好后,应进行测试. 5. 每半年应进行一次模拟火警试验,测试探测器是否工作正常.

十、注意事项 1. 应用于黑烟探测场合时,仅对产生黑烟且伴随明显温升的火灾探测有效. 2. 在探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物. 3. 探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于 1.5m. 4. 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m. 5. 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°. 6. 探测器底座应安装牢固,其导线连接必须可靠. 7. 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向. 8. 在安装探测器上盖时,一定要将热敏电阻露出,并置于上盖两凸耳处中间. 9. 防尘罩可以有效地限制灰尘进入探测器,然而却不可能彻底杜绝空气中的浮尘微粒进入探测器 内.因此,建议在进行土建施工、装修或其它会产生灰尘的活动开始以前卸下探测器,但必须通知 有关管理部门. 10. GST-LD-8332 编址接口模块应安装在安全区域,本安侧和非本安侧接线应分开,并保持一定 距离(至少 50mm) . 11. 接地必须可靠,连接螺钉必须拧紧,不可松动,接地电阻不能大于 1Ω ,本安回路最大分布参 数不应超过规定值,即电缆间分布电容不得大于 0.083?F,分布电感不得大于 4.1mH. 12. 经防爆检验合格的产品,维修时不能随意更换或改动影响防爆性能的元器件和结构.

30306416 海 海湾 湾安 安全 全技 技术 术有 有限 限公 公司 司 地址:河北省秦皇岛经济技术开发区长江东道

80 号

电话:0335-8502468 传真:0335-8508942 邮编:066004 全国统一服务

电话:400

612 0119 http://www.gst.com.cn E-mail: gst.qhd@fs.utc.com 图6迷宫体拆取示意图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)