编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-10 |
3 设备机组系统的运行应满足下列功能要求: 1)断水时停机,充水后自动开机,复电自行启动;
2)泵组各水泵间应能够自动交替,定时轮换运行,并具有自动巡检功能;
3)运行的水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行;
4)水泵启动时,系统(控制器)应能反馈水泵的量、压力、转速等运行工作信号;
5)水泵电机的转速应能自动调速,使出水压力能调节到所设定的压力值.
4 系统的自动报警功能应符合以下要求: 1)系统应具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护,对可 恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除,并恢复正常运行;
2)故障报警应及时、准确,并应具备报警记忆功能;
3)变频器报警应具有自动复位和再启动功能.
5 控制柜显示屏应采用中文触摸显示屏,并能显示相关参数,及参数设定功能界面,并提 供监测数据曲线趋势查看功能.调整工况时,必须输入密码经确认后才能允许进入进行 调节、选择、设置等操作.
6 各泵间应采用总线技术实现相互通讯,系统应能根据当前用水量,合理确定水泵运行台 数.
7 设备在断网时数据应能本地存储,网络恢复后数据续传功能,并应具有远程监视和控制 功能,包括设备的启停、各泵的运行状态、进水及出水压力、保护功能、故障报警、参 数设置等.
8 显示变频控制柜应符合下列要求: 1)成套供水设备中的显示变频控制柜应符合国家标准《电气控制设备》GB/T3797 的要 求.显示变频控制柜内主要电气元器件,如断路器、接触器、接线端子、指示灯、
10 /
71 按钮、转换开关等,应性能可靠,运行稳定,经久耐用,电气器件及控制柜整 体应具有合格证和相应的 CCC 认证;
2)显示变频控制柜所有进线宜采用下进线方式.缆线应采用穿钢管或电缆桥架敷 设.布线应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 中的要 求;
3)数字集成水泵专用........