编辑: 飞翔的荷兰人 2019-07-10
1 NA822 使用说明(V7.

00)

3 主要功能及技术指标 主要功能: 本控制器为冷热恒温型控制器(制冷+电加热) ,制冷制热模式自动转换,并具有压缩机开机延 时保护、温控探头异常告警等功能. 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : 9~12V AC (用随机配置的变压器,初级电压 220V±10%或380V±10%)

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA822-CHT) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 设定温度 正在温度设置状态 (未修改) 正在温度设置状态 (已修改) 设定温差 正在温差设置状态 (未修改) 正在温差设置状态 (已修改) 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 制热正在制热 - * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. * 怎样设置温度和温差? 同时按上下两个键,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为设定温度,然后用 上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .温度 设置完成后再同时按上下键进入温差设置状态,然后用上或下键改变温差设定值,温差设置完成后 再同时按上下键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

5 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值不会被保存.

9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状 态连续按""""两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用""或""键可选择参数代码,选择一个参数后同时按上下键则显示该参数的值,这时再 用""或""键即可对参数进行设置,设置完成后再同时按上下键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要同时按上下键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -10 -- +10

0 °C 校正探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置

7 基本工作原理 温度控制以及制冷制热自动转换原理 温度控制是根据"设定温度"和"温差"这两个参数进行的,假设"设定温度"为25°C, "温差" 为5°C,则当温控探头检测到的温度大于30°C时启动制冷,直到温度降至25°C时结束制冷;

当温度小 于20°C时启动制热,制热过程持续到温度升至25°C时结束.这样便可实现制冷制热自动转换,并将 温度控制在25±5°C之间. 压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先 检查这个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样 可以保证停机后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护 压缩机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) 接线图: 注意事项: