编辑: 思念那么浓 2019-07-09

1m 流动人群 江苏和正特种装备有限公 司公众 探伤房东南侧 约50m 流动人群 评价标准 1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002) 表7-2 工作人员职业照射和公众照射剂量限值: 剂量限值 职业照射 剂量限值 工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值: ①由审管部门决定的连续

5 年的年平均有效剂量(但不可作任 何追溯性平均),20 mSv;

②任何一年中的有效剂量,50 mSv. 公众照射 剂量限值 实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超 过下述限值: ①年有效剂量,1 mSv;

②特殊情况下,如果

5 个连续年的年平均剂量不超过

1 mSv, 则某一单一年份的有效剂量可提高到

5 mSv. 江苏金门能源装备有限公司扩建固定式 X 射线探伤项目 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

11 2) 《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ 117-2015) 本标准规定了工业X射线探伤室探伤、 工业X射线CT探伤与工业X射线现场探伤的放射防护要 求.本标准适用于使用500 kV以下的工业X射线探伤装置(以下简称X射线装置或探伤机)进行探伤 的工作. 4.1.1 探伤室的设置应充分考虑周围的辐射安全,操作室应与探伤室分开并尽量避开有用线 束照射的方向. 4.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理.一般将探伤室墙壁围成的内部区域划为控制区,与墙 壁外部相邻区域划为监督区. 4.1.3 X 射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足: a) 人员在关注点的周剂量参考控制水平,对职业工作人员不大于

100 μSv/周,对公众不 大于

5 μSv/周;

b) 关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 μSv/h. 4.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足: a) 探伤室上方已建、 拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面 边缘所张立体角区域内时,探伤室顶的辐射屏蔽要求同 4.1.3;

b) 对不需要人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面

30 cm 处的剂量率参考控制水平通常 可取为

100 μSv/h. 4.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后 X 射线装置才 能进行探伤作业.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题