单相智能电力调整器 SP1Pro 系列电力调整器 操作手册 SP1Pro SINGLE-PHASE POWER REGULATOR 斯坦恩贝格(北京)电子有限公司 Starnberg(Beijing)Electronics CO.

LTD SP1Pro 系列单相电力调整器? 感谢阁下选用斯坦恩贝格(北京)电子有限公司生产的 希曼顿 品牌电力调整器!? 在确认本产品的型号后,请阁下仔细阅读本产品说明书,待完全理解后再开始对本产品进行操作. SP1Pro 智能单相电力调整器具有如下特点: ? 工业级 32bit 处理器作控制核心,具备多种保护功能;

? 支持调压和调功控制方式,可实现控制方式的灵活切换;

? 支持 LED 数码显示,键盘参数设置(选件) ;

? 支持多种标准控制信号:DC 4-20mA、0-5V 和0-10V;

? 采用高分辨率

12 bit ADC 多路输入信号采集;

? 具有扩展 RS485 通讯功能,支持 MODBUS 协议 RTU 模式. SP1Pro单相电力调整器可与输出0~5V、 0~10V或4~20mA等模拟量信号的智能PID调节器或PLC配套使用, 也可独 立使用手动控制功能.负载类型支持阻性负载和感性负载. SP1Pro单相电力调整器可广泛应用于工业电炉的加热 控制、冶金、化工、纺织机械等领域. 要求: 本手册应该被放置在最终用户方便查阅的地方. 目? 录 安全注意事项?2? 1.? 产品选型?3? 2.? 主要技术指标?4? 3.? 安装保养、外形尺寸和配线?4? 3.1 安装环境?4? 3.2 设备保养?5? 3.3 外形尺寸?5? 3.4 配线?8? 3.4.1 主控制回路接线?8? 3.4.2 RS485 串口接线? 9? 3.4.3 常用控制接线?9? 4.?LED 状态指示和拨码开关定义?11? 4.1 LED 状态指示.11? 4.2 SW1 拨码开关定义? 11? 4.3 斜坡时间设定和电流、电压限制?11? 5.功能说明?12? 5.1 调压和调功方式输出特点?12? 5.2 输出线性化校正?12? 5.3 斜坡输出功能?12? 5.4 电流和电压限制?13? 5.5 输出功率的线性限幅?13? 6? 故障说明及故障排查?14? 6.1 故障代码?14? 6.2 故障排查?14? 7.不同负载特性及其控制策略?16? 7.1 负载特性?16? 7.2 针对不同负载的不同控制策略?16? SP1Pro 系列单相电力调整器 DS172801 rev. A 07/17 其它相关产品,请访问:www.starnberg-e.cn 2? 未经授权,不得修改本手册内容! 安全注意事项 警告 与 安全 的定义: ! 警告:如果不遵守说明,可能导致人身伤亡事故;

! 注意:如果不遵守说明,可能导致设备损坏.

1、安装 ! 警告 ? 控制器应安装在金属等不可燃物上,否则有发生火灾的危险. ? 不要安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有发生爆炸的危险. ? 不要把易燃、易爆物品放在控制器附近,否则有引发爆炸的危险. ? 不要把螺钉、垫片等金属物掉进控制器内部,否则有引发爆炸和发生火灾的危险. ! 注意 ? 控制器应安装在无导电尘埃、无破坏绝缘性能的气体或蒸汽的环境中. ? 安装在无剧烈震动和冲击的地方.竖直安放,以利通风. ? 控制器有损伤或接线脱落时,请不要安装运行,否则有发生火灾、受伤的危险.

2、配线 ! 警告 ? 必须由具有专业资格的人员进行配线作业,否则有触电的危险. ? 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业,否则有触电的危险. ? 必须将控制器的保护接地端子可靠接地,否则有触电的危险. ? 不要把螺钉、垫片等金属物掉进控制器内部,否则有引发爆炸和发生火灾的危险. ! 注意 ? 控制器主回路端子与导线鼻子必须牢固连接,否则有损坏财物的危险. ? 严禁将交流电流接入控制板的输入控制端子,否则会损坏控制器. ? 接线电缆鼻子的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有发生火灾、损坏财物的危险.

3、维护 ! 警告 ? 必须由具有专业资格的人员才能更换零件,严禁将线头或金属物遗留在控制器内,否则有引发爆炸 和发生火灾的危险. ? 更换控制板后,必须在运行前进行参数调整和匹配,否则有损坏财物的危险. DS172801 rev. A 07/17 SP1Pro 系列单相电力调整器

3 其它相关产品,请访问:www.starnberg-e.cn 未经授权,不得修改本手册内容! 1. 产品选型 - - 单相电力调整器 额定电压 2: 220VAC 3: 380VAC - - SP1Pro - - - 设备类型 反馈选件 N:无V:电压反馈 C:电流反馈 N:无 通讯选件 Y:RS485通讯 显示 N:LED指示 D:数码管显示 标称电流值 6: DC 0-10V 4: DC 4-20mA 5: DC 0-5V 信号输入类型 图1-1:SP1Pro 系列型号定义 ? SP1Pro 系列选型表 系列 代码功能 SP1Pro 基本功能:调功调压一体化;

调节分辨率:调相 0.2°,调功 20ms;

缓启、缓关时间:0~120 秒可调;

支持多种信号输入类型. 额定电压

2 220V AC ±10%,50/60Hz

3 380V AC ±10%,50/60Hz 输入信号类型

4 DC 4-20mA,输入阻抗 120Ω

5 DC 0-5V,输入阻抗 10K

6 DC 0-10V,输入阻抗 10K 额定电流 代码 最大电流容量 散热方式 外形尺寸

0020 20A 自然散热 图3-2a

0050 50A 风冷 图3-2b

0075 75A 风冷

0120 120A 风冷 图3-2c

0150 150A 风冷

0180 180A 风冷

0230 230A 风冷 图3-2d

0280 280A 风冷

0360 360A 风冷 显示选件 N LED 指示 D 数码管显示(操作面板) SP1Pro 系列单相电力调整器 DS172801 rev. A 07/17 其它相关产品,请访问:www.starnberg-e.cn 4? 未经授权,不得修改本手册内容! 通讯选件 N 无YRS485 通讯 反馈选件 N 无V电压反馈 C 电流反馈 设备类型

00 标准产品

01 定制产品 2. 主要技术指标 输入 主回路电压 220/380V AC ±10%,50Hz/60Hz 风机电源 220VAC 50HZ/60Hz 输出 分辨率 调相 0.2°,调功 20ms 输出电压 输入电压的 0~98%(调压控制) 输出电流 最大允许输出电流,请参照产品铭牌的额定电流 控制方式 开环调压、开环调功(过零) 、闭环调压

3 种控制方式 负载性质 单相纯阻、变阻和感性负载 报警输出 继电器报警输出;

报警接点容量:1A 240V AC 主要 控制 控制信号 模拟(4-20mA、0-5V、0-10V) 、操作面板(选件) 、通讯给定(选件) 参数设置 仅操作面板选件、通讯选件支持该功能 保护 超温保护 当散热器温度≥80℃时,调整器禁止输出并报警 过流保护 当增加电流反馈选件时,支持该报警功能 通讯 MODBUS RS485 通讯接口(选件) ,通讯协议采用标准 MODBUS 协议的 RTU 模式 使用 环境 安装环境 壁挂式垂直安装,通风良好,不受日光直射或热辐射、无腐蚀性、 无可燃性的环境 高度温湿度 高温高湿以及海拔 >

1000 米时, 应将额使用, 环境相对湿度≤90%RH, 无结露,使用温度-10℃ ~ +55℃ 3. 安装保养、外形尺寸和配线 3.1 安装环境 电力调整器为高发热元件,安装时务必保证垂直安装,其上下左右与周围物体和挡板之间务必保留足够 散热空间, 如图 3-1 所示, 为保证长期使用时设备能够处于良好的运行状态, 对设备的安装环境作如下要求: z 无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所;

z 无腐蚀、易燃性气体、液体,无漂浮性尘埃、金属微粒;

z 无强电磁信号干扰的场所;

z 安装要牢固可靠,避免强烈冲击和振动;

z 务必保证设备环境通风良好(必要时需要安装专用降温设备,如风扇、空调等) . DS172801 rev. A 07/17 SP1Pro 系列单相电力调整器

5 其它相关产品,请访问:www.starnberg-e.cn 未经授权,不得修改本手册内容! 图3-1 调整器安装示意图 3.2 设备保养 为保证长期使用时设备能够处于良好的运行状态,现场操作人员需要定期对设备进行如下检查: (1)定时检查设备接线端子螺丝是否紧固,特别要检查单相电源进出线端螺栓与螺母是否松动,以防出现打 火、电缆发热等问题;

(2)定时检查设备内部风机是否工作正常,应采取有效措施防止异物掉落导致风机工作异常,若发现异常, 请及时更换风机;

(3)请定时对设备内部进行清洁,以免设备内部粉尘堆积,影响设备正常工作,尤其是在具有导电性的粉尘 场合,请务必及时清理,以免造成设备内部短路而发生危险. 3.3 外形尺寸 ? 未经特殊说明,尺寸单位均为毫米 (mm). 1. 电流容量 20A: 图3-2a SP1Pro 系列单相电力调整器 DS172801 rev. A 07/17 其它相关产品,请访问:www.starnberg-e.cn 6? ........