编辑: AA003 2019-07-08
~ -

1 - ~ 绥德县城东仁爱医院建设项目 竣工环境保护验收监测报告表 (废气、废水、噪声) 建设单位: 绥德县城东仁爱医院 编制单位: 绥德县城东仁爱医院

2019 年5月・建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:填表人:建设单位:绥德县城东仁爱医院 编制单位:绥德县城东仁爱医院 (盖章) (盖章)

电话:13629128644

电话:13629128644 邮编:718000 邮编:718000 地址:榆林市绥德县名州镇 地址:榆林市绥德县名州镇 辛店朝阳路

36 号 辛店朝阳路

36 号~1~表一 建设项目名称 绥德县城东仁爱医院建设项目 建设单位名称 绥德县城东仁爱医院 建设项目性质 新建 ? 改扩建 技改 迁建 建设地点 陕西省榆林市绥德县名州镇辛店水保站院内 主要产品名称 / 设计生产能力 床位

30 张 实际生产能力 床位

30 张 建设项目环评时 间2019年1月8 日 开工建设时间

2019 年1月9日调试时间

2019 年1月验收现场监测 时间

2019 年1月14 日(废水)、

2019 年1月21 日~23 日(废气、噪声) 环评报告表 审批部门 绥德县环境保 护局 环评报告表 编制单位 重庆丰达环境影响评价有限公 司 环保设施设计单 位 潍坊弘顺环保 科技有限公司 环保设施施工 单位 潍坊弘顺环保科技有限公司 投资总概算

500 万元 环保投资总概 算79.

7 万元 比例 15.94% 实际总概算

500 万元 环保投资 79.7 万元 比例 15.94% 验收监测依据 ⑴《中华人民共和国环境保护法》,2015 年1月1日;

⑵《中华人民共和国大气污染防治法》(修订),2016 年1月1日;

⑶《中华人民共和国水污染防治法》(修订),2018 年1月1日;

⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,2018 年12 月29 日;

⑸ 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 , 国环规环评 〔2017〕

4 号;

⑹《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,环 保部公告

2018 年第9号;

~

2 ~ ⑺《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794- 2016),2016 年8月1日;

⑻《绥德县城东仁爱医院建设项目环境影响报告表》,2018 年12 月;

⑼《关于绥德县城东仁爱医院建设项目环境影响报告表的批 复》,绥德县环境保护局,2019 年1月8日;

⑽项目设计、施工等其他资料. 验收监测评价标 准、标号、级别、限值 根据已批复的《绥德县城东仁爱医院建设项目环境影响报 告表》及绥德县环境保护局关于本项目环境影响报告表的批复 (见附件),结合项目实际情况,本次竣工环境保护验收执行 标准及限值如下: 1.污染物排放标准 ⑴废水 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- 2005)表2中预处理标准.标准限值见表 1-1. 表1-1 废水排放标准表 单位:mg/L 排放源 污染物项目 标准限值 单位 标准依据 污水处 理站总 排口 粪大肠菌

5000 MPN/L 项目环评文件 中执行的《医 疗机构水污染 物排放标准》 (GB18466- 2005)表2中预处理标准 pH 6~9 / COD

250 mg/L BOD5

100 mg/L SS

60 mg/L 氨氮 / mg/L 动植物油

20 mg/L 总余氯 / mg/L ⑵废气 本项目环评文件中废气主要为备用柴油发电机废气、污水 处理站废气、 中药异味气体及锅炉废气. 污水处理站无组织排放 废气执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3中标准. 锅炉废气排放执行 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271- 2014)表2中标准限值.2018 年12 月29 日陕西省生态环境厅、 陕西省市场监督管理局联合发布了陕西省地方标准《锅炉大气 ~

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)