编辑: XR30273052 2019-07-08
固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯 2009-03-31发布 2009-12-01实施 前言本部分除第3章外为强制性.

GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》分为以下几个部分: ――GB4053.1 钢直梯;

――GB4053.2 钢斜梯;

――GB4053.3 工业防护栏杆及钢平台. 本部分为GB4053《固定式钢梯及平台安全要求》的第1部分. 本部分是对GB4053. 1―1993 《固定式钢直梯安全技术条件》 的修订. 本部分代替GB4053.1―1993《固定式钢直梯安全技术条件》. 本部分与GB4053.1―1993相比主要变化如下: ――修改了对材料的要求;

――增加了梯子支撑及其连接件的载荷规定;

――增加了固定式钢直梯倾角范围的规定;

――修改了防锈及防腐蚀的要求;

――增加了防雷电保护接地的要求;

――修改了梯段最大高度及平台间距的规定;

――修改了应设置护笼梯段的高度的要求;

――修改了梯子内侧净宽度尺寸的规定;

――修改了踏棍间距的规定;

――修改了有关踏棍尺寸的规定;

――增加了在非正常环境下使用的梯子的踏棍尺寸要求;

――修改了梯梁尺寸的规定;

――增加了在非正常环境下使用的梯梁的尺寸要求;

――修改了护笼构件尺寸的规定;

――修改了水平笼箍间距的规定;

――增加了护笼立杆间距及空隙的要求;

――增加了护笼立杆间距及护笼构件形成空隙的规定;

――修改了护笼底部距下端基准面高度的规定. 本部分由国家安全生产监督管理总局提出. 本部分由全国安全生产标准化技术委员会归口. 本部分负责起草单位:吉林省安全科学技术研究院、长春工业大学、长春工程学 院. 本部分主要起草人:肖建民、郑凡颖、曲生、韩连英、孙伟. 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: ―――GB4053.1―1983;

―――GB4053.1―1993. 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

1 范围 本部分规定了固定式钢直梯的设计、制造和安装方面的基本安全要求. 本部分适用于工业企业内工作场所中使用的固定式钢直梯(另有标准规定的除 外).

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB4053的本部分的引用而成为本部分的条款.凡是 注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适 用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分. GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢 平台 GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分. 3.1固定式钢直梯 fixed steel ladder 永久性安装在建筑物或设备上,与水平面成75°~90°倾角主要构件为钢材 制造的直梯(见图1). 3.2梯梁(梯框) stile(rail) 用来安装踏棍或其它横向承载件的梯子侧边构件. 3.3踏棍 rung 供使用者上下梯时脚踩踏的梯子构件. 3.4护笼(安全护笼) cage(cage guard) 安装在梯梁或固定结构上,封闭梯子周围攀登空间防止人员坠落的框架结构. 3.5支撑 support 用来将钢直梯固定在建筑物或设备上的构件. 3.6(直梯)扶手 handrail 钢直梯顶端供攀登者手握的构件. 3.7内侧净宽度 inside clear width 两梯梁内侧平行于踏棍测量的距离,简称梯宽. 3.8梯段高度 height of the ladder 梯子上端基准面至下端基准面间的垂直距离,简称梯高.