编辑: 捷安特680 2019-07-08
中华 人民共和国国家标准GB4053.

2-9

3 固定式钢斜 梯安 全技术条 件ft# G B

4 0

5 3 .

2 -

8 3 S a f e t y r e q u i r e me n t s f o r f i x e d s t e e l o b l i q u e l a d d e r s

1 主题内容与适用范围 本标准规定了固定式钢斜梯的设计、 制造和安装的主要技术要求. 本标准适用于工业企业中生产用固定式钢斜梯. 本标准不适用于交通及其他移动设备上用的钢斜梯.

2 引用标准 G B

4 0

5 3 .

3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 G B J

2 0

5 钢结构工程施工与验收规范

3 术语

3 .

1 固定式钢斜梯: 固定在建筑物或设备上, 与水平面成

3 0

0 -7

5 . 角的钢梯( 见图) .

3 .

2 梯梁: 斜梯两侧的边梁.

3 .

3 踏板: 供上下梯时脚踏的水平构件.

3 .

4 踏步高: 相邻两踏板间的垂直距离.

3 .

5 梯宽: 两梯梁内侧的间距.

3 .

6 梯高: 梯梁顶端到底部基准面的垂直距离.

3 .

7 扶手高: 扶手上边缘到踏板前缘的铅垂距离.

3 .

8 坡度: 斜梯梁与水平面的夹角. 国家技术监督局1

9 9

3 一12一27批准

1 9

9 4 一07一01实施 G s

4 0

5 3 .

2 一93-Y'54i31r`TrxzItra00100m1--踏板;

2 一梯梁;

3 扶手 ;

4 一 立柱.

5 -横杆;

H- 梯高, Hl 一 扶手高, R - - 踏步高;

t - 踏步宽, L - - 梯跨;

a一 坡度

4 技术要求

4 .

1 不同坡度的钢斜梯, 其踏步高 R、 踏步宽 t 的尺寸如表

1 , 其他坡度按直线插入法取值. 表1井加4

0 0

4 5 `

1 8

5 2

0 C

2 3

0 I

2 0 C 斗幸6

5 0

7 2

4 5

2 1

1 5 I

9 一4.2常用的坡度和高跨比( H - L) 如表

2 , 表2带仁 一一一 一4.3梯梁钢材采用性能不低于 Q

2 3

5 - A・ F钢材.其截面尺寸应通过计算确定. G B

4 0

5 3 .

2 一934.4踏板采用厚度不得小于

4 m m的花纹钢板, 或经防滑处理的普通钢板, 或采用由2

5 X4 扁钢和小 角钢组焊成的格子板.

4 .

5 扶手高应为9

0 0 m m, 或与G B

4 0

5 3 .

3 中规定的栏杆高度一致, 采用外径为3

0 ^ -

5 0 mm, 壁厚不小 于2.5mm的管材.

4 .

6 立柱宜采用截面不小于4

0 X4

0 X4 角钢或外径为3

0 ^ -

5 0 m m的管材. 从第一级踏板开始设置, 间 距不宜大于

1 0

0 0 m m, 横杆采用直径不小于

1 6 m m圆钢或3

0 X

4 扁钢, 固定在立柱中部.

4 .

7 梯宽宜为

7 0

0 m m.最大不宜大于

1 1

0 0 m m, 最小不得小于

6 0

0 mm,

4 .

8 梯高不宜大于5 m, 大于

5 m时, 宜设梯间平台, 分段设梯.

4 .

9 钢斜梯应全部采用焊接连接.焊接要求应符合G B J

2 0

5 .

4 .

1 0 钢斜梯与附在设备上的平台梁相联接时, 联接处应采用开长圆孔的螺栓连接.

4 .

1 1 所有构件表面应光滑无毛刺, 安装后的钢斜梯不应有歪斜、 扭曲、 变形及其他缺陷.

4 .

1 2 钢斜梯安装后, 必须认真除锈并做防腐涂装.

5 荷载规定 钢斜梯活荷载应按实际要求采用, 但不得小于下列数值: a . 钢斜梯水平投影面上的活荷载标准值取3 .

5 k N / m

2 , b . 踏板中点集中活荷载取

1 .

5 k N/ m

2 , c . 扶手顶部水平集中 活荷载取. .

5 k N / m, d . 挠度不大于受弯构件跨度的

1 /

2 5

0 , 附加说明: 本标准由中华人民共和国劳动部提出. 本标准由吉林省劳动保护科学研究所起草. 本标准主要起草人徐世荣、 宋元兴、 唐石河、 王玉刚.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
发布一个新话题