编辑: NaluLee 2019-07-08

6 封电厂二期单机组中排抽汽最大抽汽量为 700t/h,可以满足采暖供热(1400t/h)的需求. 根据郑州市人民政府《关于印发郑州市 西热东送 工程实施方案的通知》(郑政文 (2018)93 号),郑州市人民政府要求华润登封电厂

2019 年,实施

2 台630MW 机组 抽凝改造.华润登封电厂拟从中低压联通管上开孔抽汽,在连通管上加装蝶阀实现可调 整供热.在抽汽管道上增设气动逆止阀、液动快关阀以及电动隔断阀等满足供热工况运 行的要求.具体改造内容如下: (1)中低压联通管上增设供热调节蝶阀(包括电动智能调节驱动机构等)和卸压安 全阀;

(2)对连通管进行改造;

(3)抽汽管道上增设气动逆止阀、液动快关阀以及电动隔断阀;

(4)汽轮机 DEH 逻辑需进行相应的改造;

2.2 对外供热换热首站建设内容 华润电力登封有限公司建设对外供热换热首站工程的主要内容为华润登封电厂厂 内1座供热首站的建设,供热首站建筑面积为 4800m2 ,供热负荷为 1028MW,站房采 用钢筋混凝土框架结构. 结合现场踏勘情况,供热首站蒸汽来源为二期 2*630MW 汽轮机房;

软化水来源为 一期化学水处理室;

供应郑州市热水管网出厂位置为二期冷却塔西侧围墙,供应登封市 热水管网出厂位置为厂区西侧围墙;

供热首站凝结水回收位置为二期工程#6 低压加热 器.二期供暖蒸汽参数为 1.0MPa.a、350℃,蒸汽量为 1400t/h.热网循环水设计供回水 温度为 130/70℃.凝结水温度为 80℃.

3、建设周期 华润电力登封有限公司扩建工程计划

2019 年开工,预计

2020 年采暖季投产.

4、原辅料及资(能)源消耗 本次扩建项目不新增原辅料消耗,采用中排打孔抽汽供热改造后,通过热电联产, 原煤消耗无变化,能源利用率提高,与改造前纯凝发电机组对比,具体能耗见表 4. 表4供热改造前、后能耗对比表 类别 单位 改造前 (2017 年采暖期) 改造后 (投产后采暖期) 变化情况 发电标准煤耗 gce/kWh 281.41 233.15 -48.26 供电标准煤耗 gce/kWh 296.47 241.86 -54.61 供热标准煤耗 kgce/GJ / 39.50 / 总热效率 % 43.65 68.39 +24.74

7

5、本次扩建工程主要设备情况 本次扩建工程涉及到的系统设备主要有#

3、4 汽轮机本体配套设备和新建供热换热 首站增加的水泵、 加热器及电气控制等设备, 本次扩建工程主要设备分别见表

5 和表 6. 表5#

3、4 汽轮机本体改造需增加和更换的主要管件及阀门(单台机)一览表 设备名称 型号 数量 备注 中、低缸联通管

1 套/安全阀 PN25/DN400

2 套/供热蝶阀 PN25/DN1300

2 套/供热气动逆止阀 PN25/DN1200

1 套/供热快关阀 PN25/DN1200

1 套/电动关断阀 PN25/DN1200

1 套/压力平衡补偿器 PN25/DN1200

1 套/接口平衡补偿器 PN25/DN1200

1 套/抽汽管道 PN25/DN1200 30m / 抽汽管道弯头 PN25/DN1200

1 套/中压末三级隔板 /

1 套/中压末三级叶片 /

1 套/高中压转子返厂更换动叶片、高 速动平衡 /

1 套/测量元件、控制元件及其附件 /

1 套/热工控制保护逻辑、DEH 组态 /

1 套/DEH 系统改造增加的附件 /

1 套/小型 DEH 控制柜 /

1 套/其它 /

1 套 疏水管道及阀门 表6对外供热换热首站工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 工艺

1 背压发电汽 轮机组 20MW 台2预留扩建位置

2 低压加热器 210MW 台2/3#3 高压加热 器80MW 台1供应郑州市

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题