编辑: ZCYTheFirst 2019-07-08

再清除覆盖于顶部浮石;

顶部及后缘裂缝采用 M10 水泥砂浆灌注. (3)WWYD1 危岩带现状为欠稳定.对于已后缘裂隙已基本和母岩脱离,且临空较大的危岩单 体进行沿裂隙后缘清方;

清方后对该危岩带前缘临空凹岩腔采用填筑 M10 浆砌石支撑墙,由 于岩腔顶部无法填满,采用 C30 膨胀混凝土充填,顶部及后缘裂缝采用 M10 水泥砂浆灌注. (4)WWYD2 危岩带现状为基本稳定,暴雨状况下为欠稳定.对于已后缘裂隙已基本和母岩脱 离,且临空较大的危岩单体进行沿裂隙后缘清方;

清方后对该危岩带前缘临空凹岩腔采用填 筑M10 浆砌石支撑墙,由于岩腔顶部无法填满,采用 C30 膨胀混凝土充填,顶部及后缘裂缝 采用 M10 水泥砂浆灌注. (5)WWYD3危岩带处于基本稳定状态,在距离危岩体55.1m处设置一道SNS被动防护网. (6)WWYD4危岩带处于基本稳定状态,在距离危岩体38.7m处设置一道SNS被动防护网. (7)WWYD5 危岩带处于欠稳定状态.对于已后缘裂隙已基本和母岩脱离,且临空较大的危岩 单体进行沿裂隙后缘清方;

清方后对该危岩带前缘临空凹岩腔采用填筑 M10 浆砌石支撑墙, 由于岩腔顶部无法填满,采用 C30 膨胀混凝土充填,顶部及后缘裂缝采用 M10 水泥砂浆灌注. (8)WWYD5 危岩带处于欠稳定状态.对于已后缘裂隙已基本和母岩脱离,且临空较大的危岩 单体进行沿裂隙后缘清方;

清方后对该危岩带前缘临空凹岩腔采用填筑 M10 浆砌石支撑墙, 由于岩腔顶部无法填满,采用 C30 膨胀混凝土充填,顶部及后缘裂缝采用 M10 水泥砂浆灌注. (9)W零星浮石进行清除,清方量300m? 本次设计只针对总图所示WYT

1、WYT

2、WYD

1、WYD

2、WYD

3、WYD

4、WYD5范围进行,其它 部分崩塌(危岩带)不在本次设计任务内.

二、治理工程分项设计 (1)清方工程 项目区孤石及 WYT1,WYD

1、WYD

2、WYD5 危岩体基本与母岩脱离,凹岩腔基座坡度陡,采 用清除工程. 安顺中兴招标采购有限公司 ASZX-2019-YG013 号第5页共27 页 将该危岩体以主控的外倾结构面为削方底线.削方方法严格按照 从上至下、由外到内、 层层剥离 的方法进行,原则上采用人工削方,在条件允许的情况下可借以机械辅助削方, 如岩石预裂机、风镐机等辅助机械,单次削方快体体积不宜过大,单次削方块体尺寸为 0.3m *0.3m*0.3m(长*宽*高) .设计削方量 528m?,削方产生弃土不可堆于山坡,全部暂时堆 于坡脚地势平坦处,最总外运至弃渣场,运距 3km,倾倒土石方时按照一定坡度堆放,以防 产生二次灾害.根据勘查资料,需清方危岩工作量统计见下表: 危岩清方设计工程量一览表 编号 工作内容 单位 填充工程量 WYT1 危岩单体 m?

60 WYD1 危险性大, 与母岩脱 离且临空面大单体 m?

43 WYD2 危险性大, 与母岩脱 离且临空面大单体 m?

5 WYD5 危险性大, 与母岩脱 离且临空面大单体 m?

120 零星浮石 m?

300 合计 m?

528 (2)嵌补工程 对WYT

1、WYT

2、WYD

1、WYD2 及WYD5 危岩带(体),底部凹岩腔采取人工方法填筑 M10 浆砌石支撑墙.由于岩腔顶部无法填满, 采用 C30 膨胀混凝土充填,顶部及后缘裂缝采用 M10 水泥砂浆灌注.其中 WYD1 危岩体支撑墙长 35m,高约 2.0m,基础宽 1.8m,嵌入中风化基岩 不小于 0.5m;

WYT2 危危岩带支撑墙长 10m,高约 2.0m,宽3.5m,基础嵌入中风华基岩不小 于0.5;

WYD2 危岩体长 27m,高约 2.9m,宽约 1.1m,基础嵌入中风化基岩不小于 0.5m,WYD5 危岩体长 30m,高约 2.0m,宽约 3.1m,基础嵌入中风化基岩不小于 0.5m,尺寸根据实际地形 可做局部调整.墙面设置泄水孔,尺寸为 10cm,水平间距为 2.0m,垂直间距为 2.0m,坡率 为5%,最低一排泄水孔高出地面不大于 30cm.根据后缘、顶部裂缝大小,底部凹岩腔结构 特征进行嵌补工作量统计见下表: 嵌补设计工程量一览表 编号 工作内容 单位 填充工程量 WYT1 M10 砂浆填补 m?

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题