编辑: 会说话的鱼 2019-09-14
所在行政区 浦口区 环评编号: 审批编号 建设项目环境影响报告表 项目名称 桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期小区二次供水 设施改造工程 建设单位(或个人)盖章 南京浦口自来水有限公司 建设单位排污申报登记号 申报日期

2019 年4月南京市环境保护局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作 一个汉字). 2. 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别――按国际填写. 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目 标、性质、规模和厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确 定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环 境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 注释

一、本报告表应附以下附件、附图: 附件

1 立项批准文件 附件

2 其他与环评有关的行政管理文件 附图

1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等) 附图

2 建设项目周围概况图 附图

3 项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响,应进行专项 评价.根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列 1―2 项进行专项 评价. 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则中 的要求进行.

1

1、建设项目基本情况 项目名称 桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期小区二次供水设施改造工程 建设单位 南京浦口自来水有限公司 法人代表 戴贤斌 联系人 陈蓓 通讯地址 南京市浦口区江浦街道康华路

12 号 联系电话

15601582577 传真 ― 邮政编码

210000 建设地点 南京市浦口区桥林街道,林山雅苑泵房和兰桥雅居一期泵房 立项审批部 门 南京市浦口区发展和改革局 批准文号 项目代码: 2019-320111-46-01-513404 建设性质 改建 行业类别 及代码 [E4821]水源及供水设施工程 建筑 占地面积 (平方米) 林山雅苑泵房面积

56 O (不新 增),兰桥雅居一期泵房面积 21.6 O(不新增) 绿化面积 (平方米) ― 总投资 (万元)

591 其中:环保投资 (万元)

50 环保投资 占总投资 比例 8% 评价费用 (万元) ― 预期投产日期

2019 年7月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 项目内容主要包括:对桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期两个小区泵房内二次供水设备及 管件进行更换,新增安防及监控系统,本次工程无外管工程. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称消耗量 水(吨/年) ― 燃油(吨/年) ― 电(千瓦时/年) ― 天然气(吨/年) ― 燃煤(吨/年) ― 其他 ― 废水(工业废水?、生活废水?)排水量及排放去向 本项目施工期不设营地,施工人员不在项目地食宿,不产生施工废水. 本项目运营期无员工,无废水产生. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无

22、工程内容与规模 2.1 项目由来 随着《南京市城市居民住宅二次供水管理办法》2013 年1月1日正式施行,列入南京市 重点民生工程的主城六区二次供水设施改造工作已经顺利完成,浦口区的二次供水设施改造 工作也紧随其后,正紧锣密鼓地向前推进.浦口区的二次供水设施改造工作将由区级统筹、 部门牵头、 街道实施, 通过责权利相统一的管理模式, 努力解决好全区城市供水 最后一公里 水质安全问题,改善全区居民生活居住质量.南京市浦口区人民政府

2018 年12 月14 日正 式出台了《浦口区居民住宅二次供水设施改造实施意见》. 因此,针对相关会议和文件精神,在浦口区开展居民住宅二次加压供水设施改造工程. 此次改造工程为林山雅苑和兰桥雅居一期. 二次供水设施改造完成后,将统一由供水单位接管,抄表到户、管水到户,根据规定实 施专业化管理,确保水质、水压符合国家、行业标准.政府各相关部门按照职责分工,加强 运行、维护的监管,建立二次供水水质监管体系,确保居民用水安全. 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第

682 号令《国务院关于修改〈建设项 目环境保护管理条例〉的决定》规定,建设单位委托南京绿德环保科技有限公司编制环境影 响报告表,对项目产生的污染和对环境的影响进行分析,从环境保护角度评估项目建设的可 行性. 2.2 项目概况 2.2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期小区二次供水设施改造工程 项目性质:改建 建设地点:南京市浦口区桥林街道,林山雅苑泵房和兰桥雅居一期泵房 建设单位:南京浦口自来水有限公司 投资总额:项目投资约

591 万元,其中环保投资

50 万元 建设时间:项目将于

2019 年4月启动,2019 年7月完工 2.2.2 各泵房周围现状 (1)林山雅苑泵房 林山雅苑泵房位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑小区 1-06 栋南侧空地,泵房距离 1-06 栋和 1-07 栋最近,距离约为 20m.泵房内的二次供水设施用于超过城市供水管网正常服务压 力要求的建筑物,作用是在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水.主要集中在

3 小高层、高层居民楼以及部分地势较高的多层住宅楼.目前存在问题: ①生活泵房和消防泵房合用房间,管理不便;

(本次改造只针对生活泵房) ②水泵均为就地控制,无法实现远传远控;

③泵房缺乏专业有效的管理,缺乏必要的安防措施. 图2-1 林山雅苑泵房照片 (2)兰桥雅居一期泵房 兰桥雅居一期泵房位于南京市浦口区桥林街道兰桥雅居一期小区

6 栋南侧空地,泵房距 离6栋和

7 栋最近,距离约为 20m.泵房内的二次供水设施用于超过城市供水管网正常服务 压力要求的建筑物,作用是在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水.主要集中 在小高层、高层居民楼以及部分地势较高的多层住宅楼.目前存在问题: ①生活泵房和消防泵房合用房间,管理不便;

(本次改造只针对生活泵房) ②水泵均为就地控制,无法实现远传远控;

③泵房缺乏专业有效的管理,缺乏必要的安防措施.

4 图2-2 兰桥雅居一期泵房照片 2.2.3 项目主要实施内容及功能 主要实施内容:对桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期两个小区泵房内二次供水设备及管 件进行更换,新增安防及监控系统,本次工程无外管工程. 林山雅苑改造方案

1、管线改造方案: (1)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,外管保留,新装 DN250 计量总表. 物业、绿化等单独挂表计量.消防系统不作变动. (2)增压分区不变:1-5 层直供,6-11 层增压. (3)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,立管保留.

2、泵房改造方案: (1)泵房原址改造.泵房内新建隔墙,使生活泵房独立. (2)废除原无负压设备及前后阀门管线,全部拆除重新安装. (3)改造后生活泵房仍采用无负压的增压方式. (4)泵房加装远传远控系统,改造后满足无人值守,正常运行时自动恒压控制. (5)泵房内加装轴流风机、除湿机等辅助设施. (6)泵房内需安装红外探头安防系统,并设防火防盗门,防盗门安装门禁系统.自控 系统和安防、门禁系统需与南京浦口自来水有限公司系统对接. 兰桥雅居一期改造方案

1、管线改造方案:

5 (1)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,外管保留,新装 DN200 计量总表. 物业、绿化等单独挂表计量.消防系统不作变动. (2)增压分区不变:1-5 层直供,6-11 层增压. (3)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,立管保留.

2、泵房改造方案: (1)泵房原址改造.泵房内新建隔墙,使生活泵房........