编辑: 252276522 2019-07-08

2、噪声

5 厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中3类功能区噪声排放限值的要求.

3、废水 根据监测结果,项目废水排放口验收监测中指标均符合《福建省制浆造 纸工业水污染物排放标准》(DB35/1310-2013)标准限值要求.

4、污染物排放总量 本项目废水排放量7.12万t/a, CODcr排放量2.92t/a, BOD5排放量0.58t/a, 氨氮排放量 0.05t/a,SS 排放量 0.42t/a.本项目废气排放量 4464.72 万m3/a, 烟尘排放量 1.14t/a. 与环境影响评价文件总量符合性分析: 符合废水排放量≤13.23 万t/a 年,CODcr 排放量≤11.91t/a,BOD5 排放量 ≤2.56t/a,SS 排放量≤4.0t/a,烟尘排放量≤14.4t/a 的要求. 与排污许可证总量符合性分析: 符合颗粒物≤4.82t/a,SO2 排放量≤24.11t/a,NOx≤24.11t/a;

CODcr 排放 量≤5.620t/a,氨氮排放量≤0.562t/a 的要求.

(二)环保设施去除效率 根据福建三明厚德检测技术有限公司的验收监测报告,锅炉废气中颗粒 物的去除率为 80.0%. 废水中, 悬浮物去除率 98.1%, COD 去除率 98.1%, BOD5 去除率 98.2%,氨氮的去除率 91.5%.

五、工程建设对环境的影响 根据福建三明厚德检测技术有限公司的验收监测报告: (1)地表水 验收监测期间,地表水各监测断面监测因子浓度均可达到《地表水环境 质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准.

六、验收结论

6 经现场检查、审阅有关资料和认真审议并按《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查后,验收组认 为该项目环境保护手续齐全,执行了 三同时 制度,落实了环评文件及批复 要求的环保措施,环保设施正常运行.同意项目通过竣工环保验收.

七、企业后续要求

1、应加强生产设备和环保设施的日常管理与监督检查工作,建立定时、 定期的维护和检查制度,确保环保设施的正常运行,做到污染物能长期、稳 定地达标排放.

2、企业应进一步持续提升清洁生产水平,强化节水措施,提高废水循环 利用率,减少污染物排放量.

3、 完善风险防范措施, 加强突发环境事件应急演练, 提高风险防控能力.

4、完善危险废物暂存间台账管理.

5、按《排污单位自行监测技术指南》要求,严格落实自行监测工作,同 时做好信息公开工作.

6、对报告中存在的桨水平衡、污染物排放总量等问题,按专家、代表提 出的意见修改完善. 附:尤溪三联纸业有限公司年产

13000 吨薄页纸等量技改项目竣工环境 保护验收组成员名单 尤溪三联纸业有限公........