编辑: 捷安特680 2019-07-07

3 特性设置 IVC-EH-4DA 的输入通道特性为通道模拟输入量 A 与通道数字量 D 之间的线性 关系,可由用户设置,每个通道可以理解为图 3-1 中所示的模型,由于其为线 性特性,因此只要确定两点 P0(A0,D0)、P1(A1,D1),即可确定通道的特 性,其中,D0 表示模拟量输出为 A0 时通道输出数字量,D1 表示模拟量输出 为A1 时通道输出数字量. 图3-1 IVC-EH-4DA 的通道特性示意图 考虑到用户使用的简便性,且不影响功能的实现,将A

0、A1 的值固定为当前 模式下,模拟量的

0 值和最大值,也就是说图 3-1 中A0 为0,A1 为当前模式 下的模拟输出的最大值,对通道模式字(如BFM 的#700)进行更改时,A

0、 A1 会根据模式自动更改,用户对此两项设置的写入无效. 若不更改各通道的 D

0、D1 值,仅设置通道的模式(BFM#700),那么,每种 模式对应的特性如图 3-2 所示.其中,图3-2 中的 A、B、C 为出厂设定. 图3-2 不更改各通道的 D

0、D1 值,各种模式默认对应通道特性 若更改通道的 D

0、D1 数值,即可更改通道特性,D

0、D1 可在C10000~10000 之间任意设定,若设定值超出此范围,IVC-EH-4DA 不会接收,并保持原有有 效设置.

4 应用示例 4.1 扩展模块组态配置 例: IVC-EH-4DA 模块地址为

1 (特殊功能模块的编址方法, 参见 《IVC-EH-4DA 系列可编程控制器用户手册》),使其关闭第

1 通道,第2通道输出电压信号 (-10V~10V),第3通道输出电流信号(0~20mA),第4通道输出电流信 号(4~20mA),并且将待发送数据 D2 或立即数数据写到转换缓存寄存器中. 为方便您配置寄存器,直接使用软件提供的扩展模块配置界面直接配置,而无 需使用 FROM 和TO 指令.配置步骤如下: 1.双击工程管理器中的系统块目录下扩展模块配置选项卡;

2.根据需要在右侧指令树选择需要配置的模块双击即可添加到组态;

3.配置完所有参数后,点确认键配置完毕. 此后,用户程序不再需要用 FROM 和TO 指令与特殊功能模块通讯,只需要使 用配置的 D 元件即可.编译通过后,系统块随用户程序一起下载到主模块中. 配置界面如图 4-1 所示.

3 图4-1 IVC-EH-4DA 的配置界面 4.2 扩展模块指令配置 例: IVC-EH-4DA 模块地址为

3 (特殊功能模块的编址方法, 参见 《IVC-EH-4DA 系列可编程控制器用户手册》),平均值点数默认为 8,下例实现图 3-3 中的 特性更改,其中第

1 通道关闭,第2通道实现图中 A 特性,第3通道实现图中 B 特性,第4通道实现图中 C 特性,,

并且用数据寄存器 D

2、D

3、D4 接收平 均值转换结果.

5 运行检查 5.1 例行检查 1.检查模拟输入布线是否满足要求,参考 1.3 布线说明. 2.检查 IVC-EH-4DA 是否可靠插入扩展接口. 3.检查 5V 及24V 电源是否过载.注意:IVC-EH-4DA 数字部分的电源来自主 模块,通过扩展接口供应. 4.检查应用程序,确保应用中选择的是正确的操作方法及参数范围. 5.置IVC-EH-4DA 主模块为 RUN 状态. 5.2 故障检查 如果 IVC-EH-4DA 运行不正常,请检查下列项目. 检查 POWER 指示灯状态 点亮:扩展接口连接正确;

熄灭:检查扩展连接情况及主模块情况. 检查模拟布线. 检查 24V 指示灯状态 点亮:24Vdc 电源正常;

熄灭:24Vdc 电源可能有故障,若24Vdc 电源正常,则是 IVC-EH-4DA 故障. 检查 RUN 指示灯状态 高速闪烁:IVC-EH-4DA 运行正常;

慢速闪烁或熄灭:检查 BFM#300 中的信息. 用户须知 1.保修范围指可编程控制器本体. 2.保修期为十八个月,保修期内正常使用情况下,产品发生故障或损坏,我公 司免费维修. 3.保修期起始时间为产品制造出厂日期,机器编码是判断保修期的唯一依据, 无机器编码的设备按过保处理. 4.即使在保修期内,如发生以下情况,将收取一定的维修费用: 不按用户手册操作导致的机器故障;