编辑: qksr 2019-07-07

项目东侧建有一栋

2 层办公区、一层设置有厨房建筑面积

20 m2 ,餐厅建 筑面积

20 m2 ,仓库建筑面积

30 m2 ,危废暂存间建筑面积

30 m2 ,车库建筑面积

30 m2 ,卫 生间建筑面积

20 O,厨房、餐厅、仓库、危废暂存间、车库、卫生间并列

1 排,位于项目 站房东北侧;

卫生间建筑面积为 20m2 ,水冲厕,男女分开,位于项目东侧;

加油罩棚建筑 面积 800m2 ,位于项目南侧;

卸油区占地面积 40m2 ,绿化面积 200m2 . 原项目建设内容包括站房、罩棚、地下油罐区、绿化区及其相关配套设施.配有双枪 加油机

6 台(未设置油气回收系统),其中 0#号柴油加油机

2 台,92#柴油加油机

2 台、 92#95#汽油加油机

2 台.建有地下单层储油罐

4 个,总容积为 100m3 (柴油折半计算), 其中 92#汽油储油罐

1 个,容积为 30m3 ,95#汽油储油罐

1 个,容积为 30m3 ,0#柴油罐

2 广南县骏城加油站建设项目 -

3 - 个(容积为 50m3 、30m3 ).根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》 (GB50156-2012)规定,二级加油站总容积 V≤90m3 ,单罐汽油容积 V≤30m3 ,柴油容积 V≤50m3 ,本站计算总容积为 100m3 (柴油折半),单罐容积最大为 50m3 (柴油),因此 原站为二级加油站.

2、原项目存在的环境问题 对照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)、《加油站 地下水污染防治技术指南 (试行) 》 及 《云南省大气污染防治行动实施方案》 (云政发 〔2014〕

9 号)中的相关规定,目前,项目存在安全隐患及环境风险,具体如下: ①加油站储油罐为单层罐虽已建防渗罐池,但防渗罐池建设时间较长,防渗能力已不 符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站地下 水污染防治技术指南(试行)》中的 防渗要求 ,存在一定的安全隐患及环境风险;

②加油站储油罐未安装液位仪, 不符合 《汽车加油加气站设计与施工规范 (2014 年版) 》 (GB50156-2012)中的 油罐应采取卸油时的防满溢措施 要求,存在一定的安全隐患及 环境风险;

③加油站储油罐为单层罐且已建防渗罐池, 未配套安装渗漏在线检测系统, 不符合 《汽 车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站地下水污染防 治技术指南(试行)》中的 双层油罐、防渗池的渗漏检测宜采用在线监测系统的要求 , 存在一定的安全隐患及环境风险. 环保问题:《云南省大气污染防治行动实施方案》(云政发〔2014〕9 号)中明确要 求 推进挥发性有机物污染治理.制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划,完成 治理工作;

开展有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物的综合整治 .此外, 对照国家环境部门要求及中国石化股份有限公司油品销售事业部关于印发《加油站油气回 收系统改造工程有关规定》的通知(石化股份销发〔2013〕42 号)要求:所有加油站、油 库和油罐车都要在规定时间内完成油气污染治理,治理后必须满足《加油站大气污染物排 放标准》、《储油库大气污染物排放标准》和《汽油运输大气污染物排放标准》三项标准 要求,确保稳定达标排放.新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐车,必须 安装油气排放污染治理装置或设施达到排放要求,否则,环保部门不予通过建设项目竣工 环保验收.根据建设单位提供资料及现场勘查,加油站未安装油气回收装置.