编辑: xiaoshou 2019-07-07
Document Feedback Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable.

However, no responsibilityisassumedbyAnalogDevicesforitsuse,norforanyinfringementsofpatentsor other rights of third parties that may result from its use. Speci cations subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of AnalogDevices.Trademarksandregisteredtrademarksarethepropertyoftheirrespectiveowners. One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 ?2014 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Technical Support www.analog.com 典型应用电路 BST1 PVIN1 SW1 EN FB1 GND VREG ADP2311 VIN CIN1 PGND1 BST2 PVIN2 SW2 VM2 FB2 VIN CIN2 PGND2 VOUT2 L2 TIMER PFO POR PFI CVREG CTIMER WDI RPFI_TOP RPFI_BOT RSTO RVM2_TOP RVM2_BOT RTOP2 RBOT2 COUT2 C2BST VOUT1 L1 RTOP1 RBOT1 COUT1 C1BST 11036-001 图1.

50 55

60 65

70 75

80 85

90 95

100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 EFFICIENCY (%) OUTPUT CURRENT (A) VOUT = 3.3V VOUT = 5V 11036-002 图2.效率与输出电流的关系(VIN =

12 V,fSW =

300 kHz) 产品特性 输入电压:4.5 V至18 V 输出精度:±1.0% 集成MOSFET:110 mΩ/60 mΩ(典型值) 连续输出电流:1 A/1 A 电源故障比较器产生报警信号 带可编程延迟定时器的上电复位 用于掉电的可调电压监控器(通道2) 看门狗刷新输入 双路180°错相工作 固定开关频率:300 kHz 内部补偿和软启动 利用低ESR陶瓷输出电容实现稳定工作 精密使能输入 关断期间提供电源反馈 欠压闭锁、过流保护、过压保护和热关断保护 应用 工业和仪器仪表 医疗保健 DC-DC负载点应用 概述 ADP2311是一款完全集成的双路同步降压DC/DC稳压器, 支持4.5 V至18 V的输入电压,输出电压可低至0.6 V.各通 道可提供高达1 A的连续输出电流. ADP2311集成高端和低端MOSFET以实现效率极高且结构 紧凑的解决方案.稳压器的两个通道以180°错相工作,以 便降低输入纹波电流和输入电容大小,从而有助于降低系 统电磁干扰(EMI).ADP2311还集成了内部补偿和软启动 电路以简化设计. 如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内 看门狗定时器能够复位微处理器.精确的电压监控电路和 电源故障比较器提供受控的上电和掉电时序以增强系统可 靠性. ADP2311还具有欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流 保护(OCP)和热关断(TSD)等功能. ADP2311在?40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚LFCSP封装. ADP2311 双通道、1 A、18 V同步降压稳压器, 集成故障安全电压监控功能 ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文,敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误,ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责.如需确认任何词语的准确性,请参考ADI提供 的最新英文版数据手册. Rev. A Rev. A | Page

2 of

20 目录 产品特性.1 应用.1 典型应用电路

1 概述.1 修订历史.2 功能框图.3 技术规格.4 绝对最大额定值.6 热阻

6 ESD警告.6 引脚配置和功能描述.7 典型性能参数

8 工作原理.13 控制方案.13 精密使能/关断

13 内部稳压器(VREG)13 自举电路.13 软启动.13 峰值限流和短路保护.13 上电复位(POR)13 TIMER引脚配置

14 电源故障比较器.15 电压监控比较器(VM2)15 看门狗定时器.15 上电和掉电时序.15 过压保护(OVP)15 欠压闭锁(UVLO)15 热关断.16 应用信息.17 输入电容选择.17 输出电压设置.17 电感选择.17 输出电容选择.18 应用电路.19 外形尺寸.20 订购指南.20 修订历史 2014年3月―修订版A:初始版 ADP2311 Rev. A | Page